Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и н...

 Следующая »
Прибор для контроля вакуума
Автор
Сообщения
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Существуют ли какие-либо приборы для контроля и проверки состояния вакуума в выключателях?


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
22.07.2010 12:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Если Вы, Александра, имеете в виду вакуумные выключатели, то, как подтвердили мои коллеги-первичники, нет там никаких приборов контроля вакуума. Я так понимаю, что если сделать некую дырку в вакуумной камере для вставления прибора, то это бы резко увеличило вероятность нарушения вакуума.
А косвенно вакуум проверяется при текущем ремонте проверкой усилий при откл. контактов вручную.
22.07.2010 12:32
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Люди с Балтнефтепровода интересуются


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
22.07.2010 12:33
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..."
22.07.2010 12:37
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
aaa>если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..."


класс! вот это диагностика!


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
22.07.2010 12:46
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
aaa>если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..."
А "жжжж" будет в обоих положениях? Или во включенном не будет?
22.07.2010 12:53
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Контроль вакуума в камерах выключателя осуществляется путем испытания изоляции переменным током между разомкнутыми контактами выключателя. См. п. 4.4.4 Руководства по эксплуатации на выключатели BB/TEL Таврида-электрик. ТШАГ 674152.003 РЭ
7,5 Мб
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/vak/ruk_vv_tel.pdf
Эти испытания могут быть произведены любой испытательной установкой соответствующего класса напряжения
22.07.2010 12:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
По идее, но точно не знаю, "качество вакумма" должен определять диэлектрический тест при открытых полюсах.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.07.2010 13:00
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
aaa>>если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..."
conspirator>А "жжжж" будет в обоих положениях? Или во включенном не будет?

совсем забыл про положения
Тогда еще надо оговориться о том, что выключатель под напряжением
22.07.2010 16:15
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Сорри оффтоп Валерино "жжжж" навеяло на "шшш".

Не так давно встретил знакомых из отдела "нефти и газа". Вернулись коллеги из Саратова. Они там АСУ подземного газохранилища пускали. Все немцы с большим опытом работы в России.

Один в восторге полном. Рассказывает ...
Проверяют значить работу вентилей отбора газа (они как правило с подогревом, так как при расширении газ имеет свойство охлаждатся и образовывать хлопья забивая эти самые вентиля). Стою значить возле такого вентиля с лайбой серп и молот "СССР 1976г." коллега из АСУ открывает, начинаетстравливать газ в трубу. Через пару минут время подошло его закрыть, а он ни в какую. Побелел, замерз. И постепенно громкое ШШШШШШШШШШ убывает шшшшшшшш.
Ну немец думает, ага замерзает вентиль, сейчас включится обогрев, отогреет его и мы его закроем.
ХЫ-ХЫ-ХЫ не тут то было!
Через пару минут из ОПУ выбегает мужик с ВЕДРОМ кипятка! Подбегает к вентилю и начинает лить на него. Отогревает и говорит мужичек этот из персонала, - "вот слышишь "ШШШШШШШШШШШШШШ" сейчас 150 кубов проходид" и убежал опять в ОПУ ))))
Коллега рассказывает с изумлением, зашел в ОПУ смотрит на показометр 155 кубов. =))))))

Мораль.
При заказе АСУ не забудь включить в смету пару новых ведер и кипятильник, а то работать не будет.

http://3d-projektierung.de - Home Page
22.07.2010 16:42
Цитировать
 
Ответить  Следующая »