Прибор для контроля вакуума
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
Существуют ли какие-либо приборы для контроля и проверки состояния вакуума в выключателях?
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Если Вы, Александра, имеете в виду вакуумные выключатели, то, как подтвердили мои коллеги-первичники, нет там никаких приборов контроля вакуума. Я так понимаю, что если сделать некую дырку в вакуумной камере для вставления прибора, то это бы резко увеличило вероятность нарушения вакуума. А косвенно вакуум проверяется при текущем ремонте проверкой усилий при откл. контактов вручную.
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
Люди с Балтнефтепровода интересуются
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
aaa
+2
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
|
|
если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..."
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
aaa>если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..."
класс! вот это диагностика!
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
aaa>если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..." А "жжжж" будет в обоих положениях? Или во включенном не будет?
|
|
|
|
|
evdbor
+30
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
|
|
Контроль вакуума в камерах выключателя осуществляется путем испытания изоляции переменным током между разомкнутыми контактами выключателя. См. п. 4.4.4 Руководства по эксплуатации на выключатели BB/TEL Таврида-электрик. ТШАГ 674152.003 РЭ 7,5 Мб http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/vak/ruk_vv_tel.pdf Эти испытания могут быть произведены любой испытательной установкой соответствующего класса напряжения
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
По идее, но точно не знаю, "качество вакумма" должен определять диэлектрический тест при открытых полюсах.
|
|
|
|
|
aaa
+2
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
|
|
aaa>>если вакуум убежит из ВВ, то от него будет доноситься характерное "жжж..." conspirator>А "жжжж" будет в обоих положениях? Или во включенном не будет?
совсем забыл про положения Тогда еще надо оговориться о том, что выключатель под напряжением
|
|
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Сорри оффтоп Валерино "жжжж" навеяло на "шшш".
Не так давно встретил знакомых из отдела "нефти и газа". Вернулись коллеги из Саратова. Они там АСУ подземного газохранилища пускали. Все немцы с большим опытом работы в России.
Один в восторге полном. Рассказывает ... Проверяют значить работу вентилей отбора газа (они как правило с подогревом, так как при расширении газ имеет свойство охлаждатся и образовывать хлопья забивая эти самые вентиля). Стою значить возле такого вентиля с лайбой серп и молот "СССР 1976г." коллега из АСУ открывает, начинаетстравливать газ в трубу. Через пару минут время подошло его закрыть, а он ни в какую. Побелел, замерз. И постепенно громкое ШШШШШШШШШШ убывает шшшшшшшш. Ну немец думает, ага замерзает вентиль, сейчас включится обогрев, отогреет его и мы его закроем. ХЫ-ХЫ-ХЫ не тут то было! Через пару минут из ОПУ выбегает мужик с ВЕДРОМ кипятка! Подбегает к вентилю и начинает лить на него. Отогревает и говорит мужичек этот из персонала, - "вот слышишь "ШШШШШШШШШШШШШШ" сейчас 150 кубов проходид" и убежал опять в ОПУ )))) Коллега рассказывает с изумлением, зашел в ОПУ смотрит на показометр 155 кубов. =))))))