Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » RelPol

« Предыдущая 
Блоки БИ
Автор
Сообщения
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
LIK> Это, к примеру, испытательные блоки фирмы ALSTOM. Они вроде поаккуратней и посимпатичней
LIK> БИ-6(4).

Да, я закладывал MiCOM Р990. Там они вертикального исполнения. Но там есть ньюанс - нормальное положение обратное нашему: Если в БИ крышка вынута - разомкнуто/выведено, у Альстома без испытательного блочка Р991/Р992 это нормальный режим работы - цепи собраны. Не знаю насколько это проблемма для обслуживающего персонала привыкшего к обычным БИ.
20.10.2010 10:06
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Когда-то Александр (zloi) показывал даже фото этих БИ для ДЗШ. Если он нас прочтет (или Вы ему напишете), то поподробнее расскажет Вам. Он эти БИ знает (и в теории, и на практике).
20.10.2010 11:04
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
Des501>ЗЫ. А как за рубежом оперируют токовыми цепями - тоже при помощи БИ (или "а ля" БИ) или там что то вроде контакторов или ключей?

Не только за рубежом но и у нас используют POCON. Единственно что подороже в 2-3 (что скажется на цене если у вас более 10-20шт) и сроки поставки длинные(((
20.10.2010 11:39
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
LIK>Почему нужно пускать ток. цепи через БИ, а не напрямую? А дело в том, что порой на ТТ какого-то присоединения есть, скажем, несколько комплектов разных защит. И вот для очередной профилактической проверки защит не обязательно отключать это присоединение, а можно только вывести в проверку один комплект защит

Эххх Леонид Иванович( Стал бы я вас беспокоить еслибы в рунете была бы полная информация
На фразу "Блок БИ-4 " вы прочитаете 1000 раз что это штепсельный разьем для цепей РЗА Но нигде не найдете более полного описания вроде того который Вы привели
Уж извините мою непонятливость Если я правильно понял что БИ служат для работы и проверки именно НЕСКОЛЬКИХ комплектов защиты и вывода только одного комплекта по необходимости
Или для одного тоже но именно с целью вывода и проверки даже при наличии тока во вторичных цепях
Конечно кто то уже 20 лет ковыряет эти БИ и воспринимает это как обыденность А вот я за год их еще не встречал Только недавно столкнулся

Светить всегда, светить везде.
20.10.2010 13:59
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Orion2010>Если я правильно понял что БИ служат для работы и проверки именно НЕСКОЛЬКИХ комплектов защиты и вывода только одного комплекта по необходимости

Ответ: Да. Но это только один из частных случаев их использования.
Я приводил пример с обходным выключателем. А вот еще пример их применения. На напр. в основном выше 330 кВ и выше быват схемы многоугольника, полуторная схема…Так в этих схемах на одну линию (тр-р, АТ) несколько выключателей. Так вот, бывает, выводят из работы только один выключатель (чаще всего для плановых ремонтов; могут в внеплановых),
Так там схема ток. цепей построена так, что токи для линии суммируются из токов всех выключателей. А перв. обм.ТТ включены последовательно с выкл. А втор. токи в схему заводятся через отдельные БИ каждого выкл.
И при выводе из работы какого-то выкл. выдергивают крышку БИ этого выкл. И тогда нет никакого опасения, что токи, которые будут протекать через этот вывед. в ремонт выкл. повлияют на работу защит. А какие токи там могут быть? А например, делается очередная пров. ТТ (раз вывели выкл. из работы, то очередную проверку ТТ можно приурочить к этому событию).
Я намеренно не перечисляю подробно все примеры использования БИ. Просто я не в состоянии этого рассказать, а Вы – запомнить.

Orion2010>Или для одного тоже но именно с целью вывода и проверки даже при наличии тока во вторичных цепях.

Смысл фразы я, кажется, понял. Если на одно присоединения только один комплект защит, то при выводе защиты и оставлении в работе линии Вы оставите ее без защит. Этого делать нельзя. Поэтому, в этих случаях проверка защит – только при выводе из раб. линии. Но тогда и БИ можно не ставить. Правда, можно и ставить.. Через БИ удобнее делать проверки: выдернул рабочую крышку и вставил ШК. Но бывает, что места нет для БИ (в ячейке КРУ). Тогда заводят токовые (да и напряженческие) цепи через специальные клеммы, которые разрываются спец. перемычками (определенный аналог БИ, только не так удобно). Просто при проверках надо отрывать ток. цепи защит от ТТ (чтоб не было от испыт. устан. даже небольшого отсоса тока к ТТ, да и зачем ТТ лишний раз обтекаться током; и от земли лучше отрывать; хотя тема земли в ток. цепях и где ее устан. – особая тема).
20.10.2010 15:05
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
В основном у нас шло оборудование с одним комплектом и ставились те самые испытательные клеммы про которые вы пишите
А уж про 330 я даже и не слышал(
Всему свое время

Светить всегда, светить везде.
20.10.2010 15:52
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 