Добрый день!

Необходимо ли делать комплексную проверку РЗА при профилактическом контроле?
Согласно разделу 5 Объем работ при ТО микропроцессорных устройств РЗА РД 153-34.0-35.617-2001 с изм. 2004 нет такой необходимости, однако из раздела 3 этого же документа (п. 3.4.5) следует, что комплексную проверку надо проводить.

Реально как обстоят дела..?

.
http://rzaselect.ru
21.01.2010 17:00
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Делаем в обязательном порядке,т.к. при контроле проверяется не всё , то этим хоть как-то охватываем защиту , автоматику, сигнализацию.
21.01.2010 17:48
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
При К1 это обязательно. При К пока для себя четко не уяснил... В тех же правилах для ЭКРАвских защит (изменения 2004 года) не прописаны.

з.ы не по теме, но все же ... слышал, что на некоторых объектах К1 хотят делать только после окончании гарантии на устройства и работы (через 3 года).

.
http://rzaselect.ru
21.01.2010 23:28
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Stepanov>При К1 это обязательно. При К пока для себя четко не уяснил... В тех же правилах для ЭКРАвских защит (изменения 2004 года) не прописаны.

Stepanov>з.ы не по теме, но все же ... слышал, что на некоторых объектах К1 хотят делать только после окончании гарантии на устройства и работы (через 3 года).
Да,есть Временный Регламент