Необходимо ли делать комплексную проверку РЗА при профилактическом контроле? Согласно разделу 5 Объем работ при ТО микропроцессорных устройств РЗА РД 153-34.0-35.617-2001 с изм. 2004 нет такой необходимости, однако из раздела 3 этого же документа (п. 3.4.5) следует, что комплексную проверку надо проводить.
Stepanov>При К1 это обязательно. При К пока для себя четко не уяснил... В тех же правилах для ЭКРАвских защит (изменения 2004 года) не прописаны.
Stepanov>з.ы не по теме, но все же ... слышал, что на некоторых объектах К1 хотят делать только после окончании гарантии на устройства и работы (через 3 года). Да,есть Временный Регламент