проверка уставки времени
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
telya
Сообщения: 1
Регистрация: 22.04.2010
|
|
здрасте всем! может кто сможет помочь мудрым советом. вопрос в том как правильно проверить уставку времени в ртв прямого действия с зависимой характеристикой? допустим задан I=400А t=1с. Т.Т. 400/5 . так вот эта 1 с. должна быть при 400 А или же при 3 Iуст?
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
telya>здрасте всем! может кто сможет помочь мудрым советом. вопрос в том как правильно проверить уставку времени в ртв прямого действия с зависимой характеристикой? допустим задан I=400А t=1с. Т.Т. 400/5 . так вот эта 1 с. должна быть при 400 А или же при 3 Iуст? 1 секунда должна быть при 3 Iуст. , т.е. 15 А
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Ток при котором выставляется время зависит от типа реле.Ток может быть 2-х кратным или 3-х кратным.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Федя>Ток при котором выставляется время зависит от типа реле.Ток может быть 2-х кратным или 3-х кратным. Согласен, это задаётся в уставках.Но спрашивали именно про трёхкратный.
|
|
|
|
|
nkulesh
+15
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
|
|
telya>здрасте всем! может кто сможет помочь мудрым советом. вопрос в том как правильно проверить уставку времени в ртв прямого действия с зависимой характеристикой? допустим задан I=400А t=1с. Т.Т. 400/5 . так вот эта 1 с. должна быть при 400 А или же при 3 Iуст?
Для реле с зависимо характеристикой срабатывания задаётся время срабатывания в независимой части характеристики. Вот это правильный, полный ответ. У РТВ, как и у РТ80, кривизна характеристики зависит ещё от уставки по времени. При уставке 1 с можно, наверное, проверять Тс.р. при 3-5 Iуст, т.е. 15-25 А (вторичных). В принципе больше - лучше.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
nkulesh>Для реле с зависимо характеристикой срабатывания задаётся время срабатывания в независимой части характеристики. Вот это правильный, полный ответ. У РТВ, как и у РТ80, кривизна характеристики зависит ещё от уставки по времени. При уставке 1 с можно, наверное, проверять Тс.р. при 3-5 Iуст, т.е. 15-25 А (вторичных). В принципе больше - лучше. А как же ввода и секционники , там же бывает и при 2-х кратном проверяется ?
|
|
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Правильнее лучше делать я думаю так- выставляется время при трех, четырех кратном токе и снимается ампер-секундная характеристика. По этой характеристике можно определить при каком токе имеем независимую часть.Также пригодится для согласования защит ввода и трансформатора.
|
|
|
|
|
nkulesh
+15
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
|
|
Конечно, строго говоря, надо характеристику срабатывания снимать. Не менее 3-х измерений при каждом токе, и т.д. Если в сетях, где предыдущая защита - предохранители "неустановленного" типа и номинала ... в общем, надо снять просто ток срабатывания, когда вообще отключится, и время в независимой части (вот эти самые 3-5 токов срабатывания). Если следующая защита с независимой характеристикой (РТ40, например), проверить селективность при токе срабатывания этой защиты. По-моему так. М.А. Шабад и М.Л. Голубев оч. хорошо описали, как это сделать.
|
|
|
|
|