проверка уставки времени
Автор
Сообщения
telya
 
Сообщения: 1
Регистрация: 22.04.2010
здрасте всем! может кто сможет помочь мудрым советом. вопрос в том как правильно проверить уставку времени в ртв прямого действия с зависимой характеристикой? допустим задан I=400А t=1с. Т.Т. 400/5 . так вот эта 1 с. должна быть при 400 А или же при 3 Iуст?
05.05.2010 18:04
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
telya>здрасте всем! может кто сможет помочь мудрым советом. вопрос в том как правильно проверить уставку времени в ртв прямого действия с зависимой характеристикой? допустим задан I=400А t=1с. Т.Т. 400/5 . так вот эта 1 с. должна быть при 400 А или же при 3 Iуст?
1 секунда должна быть при 3 Iуст. , т.е. 15 А
05.05.2010 18:22
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Ток при котором выставляется время зависит от типа реле.Ток может быть 2-х кратным или 3-х кратным.
06.05.2010 22:18
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Федя>Ток при котором выставляется время зависит от типа реле.Ток может быть 2-х кратным или 3-х кратным.
Согласен, это задаётся в уставках.Но спрашивали именно про трёхкратный.
07.05.2010 16:12
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
telya>здрасте всем! может кто сможет помочь мудрым советом. вопрос в том как правильно проверить уставку времени в ртв прямого действия с зависимой характеристикой? допустим задан I=400А t=1с. Т.Т. 400/5 . так вот эта 1 с. должна быть при 400 А или же при 3 Iуст?

Для реле с зависимо характеристикой срабатывания задаётся время срабатывания в независимой части характеристики. Вот это правильный, полный ответ. У РТВ, как и у РТ80, кривизна характеристики зависит ещё от уставки по времени. При уставке 1 с можно, наверное, проверять Тс.р. при 3-5 Iуст, т.е. 15-25 А (вторичных). В принципе больше - лучше.
07.05.2010 18:18
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
nkulesh>Для реле с зависимо характеристикой срабатывания задаётся время срабатывания в независимой части характеристики. Вот это правильный, полный ответ. У РТВ, как и у РТ80, кривизна характеристики зависит ещё от уставки по времени. При уставке 1 с можно, наверное, проверять Тс.р. при 3-5 Iуст, т.е. 15-25 А (вторичных). В принципе больше - лучше.
А как же ввода и секционники , там же бывает и при 2-х кратном проверяется ?
08.05.2010 07:16
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Правильнее лучше делать я думаю так- выставляется время при трех,
четырех кратном токе и снимается ампер-секундная характеристика.
По этой характеристике можно определить при каком токе имеем независимую часть.Также пригодится для согласования защит ввода и
трансформатора.
08.05.2010 14:00
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Конечно, строго говоря, надо характеристику срабатывания снимать. Не менее 3-х измерений при каждом токе, и т.д. Если в сетях, где предыдущая защита - предохранители "неустановленного" типа и номинала ... в общем, надо снять просто ток срабатывания, когда вообще отключится, и время в независимой части (вот эти самые 3-5 токов срабатывания). Если следующая защита с независимой характеристикой (РТ40, например), проверить селективность при токе срабатывания этой защиты. По-моему так. М.А. Шабад и М.Л. Голубев оч. хорошо описали, как это сделать.