Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...

Нагрев резисторов в Блоке ДЗ-2 ЭПЗ-16-36
Автор
Сообщения
РТФ
 
Сообщения: 28
Регистрация: 27.01.2008
Добрый вечер всем. В блоке ДЗ-2 панели защит ВЛ-110 ЭПЗ-16-36 греются резисторы устройства КРБ-12 ( а именно три в фазных проводах). Сами по себе резисторы целы и ничем не привлекают к себе внимания, но вот тепло что они выделяют отрицательно сказывается на изоляции проводов. Изоляция проводов становится твердой и со временем трескается и осыпается с соответствующими последствиями. Хотелось спросить коллег у всех ли такая же ситуация и как с этим справляетесь или может проблема в чем то другом. Всем спасибо заранее.
15.02.2009 20:48
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
РТФ>Добрый вечер всем. В блоке ДЗ-2 панели защит ВЛ-110 ЭПЗ-16-36 греются резисторы устройства КРБ-12 ( а именно три в фазных проводах).
Они всегда грелись и изоляция проводов осыпалась.Одевали на провода термостойкую изол.трубку.
15.02.2009 20:58
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
Кроме резисторов КРБ-12 в ДЗ-2 еще греются и пегораю резисторы в реле сопротивлениях. На одной из панелей пришлось заменить чуть ли не половину сопротивлений.

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
19.02.2009 01:11
Цитировать
 
РТФ
 
Сообщения: 28
Регистрация: 27.01.2008
У нас с реле сопротивления пока все нормально, чтоб перегорали такого еще не было
19.02.2009 08:17
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
V_r>Кроме резисторов КРБ-12 в ДЗ-2 еще греются и пегораю резисторы в реле сопротивлениях. На одной из панелей пришлось заменить чуть ли не половину сопротивлений.
Ну, в принципе, в самих реле сопротивления иногда перегорали балластные сопротивления (ПЭВ-7,5 Вт, 10 кОм, если не ошибаюсь). В "старых" панелях (с МЭРами) с опертоком 220 В, иногда перегорал балластный резистор узла стабилизации. Был старый циркуляр, чтобы этот резистор выносили из-под крышки комплекта ДЗ-2 наружу (крепили на задней стороне комплекта.) Но чтобы резисторы сгорали "пачками", такого не встречалось... Штой-то у Вас не так с той панелью...

My ICQ 376-048-117
19.02.2009 11:59
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Для справки:

Номинальная мощность резистора - это наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение всего срока службы при сохранении собственных параметров в заданных пределах.
Для резисторов ПЭВ предельная температура окр. среды при номинальной нагрузке сост. +40°С; при темп-ре окр. среды +155°С предельная мощность сост. 0,6Рном. Зависимость допустимой мощности от tокр.ср. в диап. +40...+155°С считается линейной - зная температуру можно определить допустимую мощность, составив прямую пропорцию.
Т.обр. через ПЭВ-7,5 Вт, 10 кОм при темп-ре не более +40°С можно пропускать ток до sqrt(7,5/10000)=0,0274 ампер, либо прикладывать к резистору напряжение до sqrt(7,5*10000)=273,9 вольт (действующее значение).

... Да, и ещё: согласно справочнику для ПЭВ минимальная наработка составляет ажну целых 10 000 часов

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.02.2009 12:45
Цитировать
 
cfif +3
 
Сообщения: 174
Регистрация: 18.01.2008
Если провода, которые распроложены сверху резисторов перемонтировать под группу резисторов, то их термоустойчивость значительно повысится.
18.03.2009 17:57
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Насчёт того, что "их термоустойчивость значительно повысится" - не тут то было.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
18.03.2009 20:08
Цитировать
 
cfif +3
 
Сообщения: 174
Регистрация: 18.01.2008
Я имел ввиду, что они будут находиться в более комфортном месте в отношении воздействия на них высокой температуры.
19.03.2009 10:54
Цитировать
 
doro +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 818
Регистрация: 11.05.2007
V_r>...греются и пегораю резисторы в реле сопротивлениях. На одной из панелей пришлось заменить чуть ли не половину сопротивлений.
РТФ>У нас с реле сопротивления пока все нормально, чтоб перегорали такого еще не было
Разве что отпайки ТН выбраны неправильно. В таком случае резистор (МЛТ-0,25, кажется) выступают в роли предохранителей. Хуже, если сгорит сам ТН. Но и в этом случае горит только один резистор.
Посчитал возможный температурный режим других резисторов в РС (правда, без учета сообщения mic61)- не нашел кандидатов на сгорание.

http://rzdoro.narod.ru
19.03.2009 12:38
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2