Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...

ШДЭ-2802
Автор
Сообщения
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
Здравствуйте, помогите с проблемой...
На резервном комлекте ТЗНП 2 ст. необходимо выставить уставку 4,5с. Сам блок ВО111 не позволяет этого сделать.Можно ли заменить этот блок на блок ВО122 или ВО123, позволяющие выставить эту уставку?
01.04.2009 09:36
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Можно увеличить емкости конденсаторов С3, С8 К73-17 в соответствии с требуемым временем в соответствии:

Шкала выдержек времени - емкость конденсаторов С3, С8
0.05 - 3.2 с(шаг 0.05 с) - 1.0 мкФ, 250 В
0.1 - 6.4 с (шаг 0.1 с) - 2.2 мкФ, 160 В
0.2 - 12.8 с(шаг 0.2 с) - 2.2 мкФ, 160 В (2шт.параллельно)

Действительно для блоков выдержки времени ВО111, ВО112, ВО122, ВО123.
01.04.2009 10:01
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
спасибо. значит ли это, что сами блоки менять все таки нельзя? и если менять конденсаторы, то сразу оба и С3 и С8?
01.04.2009 10:11
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Все органы выполнены по одной схеме за исключением емкостей С3 и С8 определяющих наборы выдержек и взаимозаменяемы, в каждом блоке два реле времени каждый из конденсаторов к своему реле, менять нужно конденсатор того реле, уставку которого необходимо увеличить
01.04.2009 10:39