если имеется ввиду импульс поста ВЧБ, то его можно просто поглядеть на осциллографе если увидите из-за шумов канала, смотря какой уровень помех в линии и уровень сигнала, не забывайте, что осциллограф видит все частоты и если у Вас на входе поста есть др. сигналы, то это выливается в опр. трудности, можно поглядеть за ЛФ. а по большому счету это мало что даст имхо- надо смотреть после основного фильтра приемника.
20.08.2010 09:09
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Для ВЧБ не особо актуально. Для ДФЗ - ну, в общем-то, в какой-то мере это характеристика манипуляции (где максимальная длительность импульсов тока в приемнике не должна быть менее нормы).
А вообще "краевые искажения" - это больше из области связи и телемеханики. Краевые искажения - это отличия в длительностях переданного и принятого импульсов.
falcon>Для ВЧБ не особо актуально. falcon>Для ДФЗ - ну, в общем-то, в какой-то мере это характеристика манипуляции (где максимальная длительность импульсов тока в приемнике не должна быть менее нормы). угу я имел ввиду ВЧ пост в реж. дфз