Имеется панель ДФЗ-504 с промежуточными ТТ установленная на линии. С одного конца Ктт = 600/5 + 5/1, с другого 1000/5 + 3/1. В процессе эксплуатации стали появляться частые пуски передатчика от несимметрии. Ездили с проверкой на ПС выяснить правильно ли выставлены уставки... Оказалось, что на промежуточном ТТ с Ктт = 3/1 реально Ктт = 4/1 (уставка скорректирована с учетом этого 0,2 на 0,15 - т.е. первичные уставки по концам ВЛ одинаковые в итоге). На пром ТТ имеется три отпайки - измерение Ктт на них показывает 5/1, 4/1, 3,8/1. Витки - 560/140. Вопрос. Есть ли у кого какая заводская документация по промежуточным ТТ типовой панели ДФЗ-504 (панель старая).Можно ли откорректировать Ктт до 3/1(уменьшать количество витков в ТТ не совсем хочется). И на какие Ктт ориентируетесь при расчетах.
Timoxa>Имеется панель ДФЗ-504 с промежуточными ТТ установленная на линии. С одного конца Ктт = 600/5 + 5/1, с другого 1000/5 + 3/1. В процессе эксплуатации стали появляться частые пуски передатчика от несимметрии. Ездили с проверкой на ПС выяснить правильно ли выставлены уставки... Оказалось, что на промежуточном ТТ с Ктт = 3/1 реально Ктт = 4/1 (уставка скорректирована с учетом этого 0,2 на 0,15 - т.е. первичные уставки по концам ВЛ одинаковые в итоге). На пром ТТ имеется три отпайки - измерение Ктт на них показывает 5/1, 4/1, 3,8/1. Витки - 560/140. Timoxa>Вопрос. Есть ли у кого какая заводская документация по промежуточным ТТ типовой панели ДФЗ-504 (панель старая).Можно ли откорректировать Ктт до 3/1(уменьшать количество витков в ТТ не совсем хочется). И на какие Ктт ориентируетесь при расчетах.
Эта информация есть в панели ДФЗ. Пром ТТ сделаны следующим образом: Выводы от 140 витка, от 387, от 420, от 517 и от 560 витка, или витки 140,385,35,97,43. Для того чтобы получить 3/1 надо отсоединить 140 витков и использовать оставшиеся 420 витков. С 420 витков снимается 1А (выводы 7-3). 3А подается на 43+97 витка=140 витков (выводы 7-6). 420/140 =3.