Имеется панель ДФЗ-504 с промежуточными ТТ установленная на линии. С одного конца Ктт = 600/5 + 5/1, с другого 1000/5 + 3/1. В процессе эксплуатации стали появляться частые пуски передатчика от несимметрии. Ездили с проверкой на ПС выяснить правильно ли выставлены уставки... Оказалось, что на промежуточном ТТ с Ктт = 3/1 реально Ктт = 4/1 (уставка скорректирована с учетом этого 0,2 на 0,15 - т.е. первичные уставки по концам ВЛ одинаковые в итоге). На пром ТТ имеется три отпайки - измерение Ктт на них показывает 5/1, 4/1, 3,8/1. Витки - 560/140.
Вопрос. Есть ли у кого какая заводская документация по промежуточным ТТ типовой панели ДФЗ-504 (панель старая).Можно ли откорректировать Ктт до 3/1(уменьшать количество витков в ТТ не совсем хочется). И на какие Ктт ориентируетесь при расчетах.
10.11.2010 15:11
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Timoxa>Имеется панель ДФЗ-504 с промежуточными ТТ установленная на линии. С одного конца Ктт = 600/5 + 5/1, с другого 1000/5 + 3/1. В процессе эксплуатации стали появляться частые пуски передатчика от несимметрии. Ездили с проверкой на ПС выяснить правильно ли выставлены уставки... Оказалось, что на промежуточном ТТ с Ктт = 3/1 реально Ктт = 4/1 (уставка скорректирована с учетом этого 0,2 на 0,15 - т.е. первичные уставки по концам ВЛ одинаковые в итоге). На пром ТТ имеется три отпайки - измерение Ктт на них показывает 5/1, 4/1, 3,8/1. Витки - 560/140.
Timoxa>Вопрос. Есть ли у кого какая заводская документация по промежуточным ТТ типовой панели ДФЗ-504 (панель старая).Можно ли откорректировать Ктт до 3/1(уменьшать количество витков в ТТ не совсем хочется). И на какие Ктт ориентируетесь при расчетах.

Эта информация есть в панели ДФЗ.
Пром ТТ сделаны следующим образом:
Выводы от 140 витка, от 387, от 420, от 517 и от 560 витка,
или витки 140,385,35,97,43.
Для того чтобы получить 3/1 надо отсоединить 140 витков и использовать оставшиеся 420 витков. С 420 витков снимается 1А (выводы 7-3). 3А подается на 43+97 витка=140 витков (выводы 7-6).
420/140 =3.
10.11.2010 15:43
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
На сайте Никиты есть книжка по ДФЗ-201,504.В приложении - данные ПТТ

http://retro-rzia.narod.ru/Page_Ustroistva.html 4,3 Мб djvu
10.11.2010 15:50
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Спасибо за ответы, вопрос исчерпан. Поедут выставлять 3/1.