Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » RelPol

 Следующая »
Диоды
Автор
Сообщения
Fanatik_FS
 
Сообщения: 31
Регистрация: 10.04.2008
Здравствуйте!
Какие типы диодов обычно используются во вторичных схемах?
Как производить их выбор?
25.05.2010 12:44
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
В цепях питания защит (ШУ) мы исаользуем в основном Semikron SKN 100/16 установленными на радиаторах.
Приведенные в доке характеристики сами за себя говорят.
Дока: http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/datasheets?Open&country=de&language=de&artno=601696
Картиночка (115кВ): http://info.3d-projektierung.de/Bilder/Photo-0050.jpg
~ 25€

http://3d-projektierung.de - Home Page
25.05.2010 13:11
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Для каких целей выбираете диод?
Если просто для развязки в схеме или например, для подавления напряжения самоиндукции реле, то самый распространенный тип диода который встречал 1N4007 1 А 700 В, он еще и дешевый был, последний раз брал по 50 копеек за штуку, сейчас по моему они значительно подорожали.
Выбор простой, надо знать какой максимальный ток потечет через диод и какое максимальное обратное напряжение будет приложено к его выводам
Дока http://lib.chipdip.ru/140/DOC000140045.pdf - 295 кБ.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
26.05.2010 12:02
Цитировать
 
sima
 
Сообщения: 4
Регистрация: 11.06.2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие распространенные диоды можно использовать в схеме проверки световой сигнализации такого типа



Питание схемы: 24 VDC.
В качестве ламп используется светодиодная сигнальная арматура со следующими параметрами:

- Напряжение питания: 24 VAC/DC;
- Потребляемый ток: 20 mA.
14.06.2010 15:07
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
поищите у weidmuller или phenix. у них были клемники со встроеными диодами.
14.06.2010 17:38
Цитировать
 
sima
 
Сообщения: 4
Регистрация: 11.06.2010
Дело в том, что я не очень хорошо разбираюсь в практическом применении полупроводниковых приборов. По каким критериям нужно выбирать диоды для схемы? Какого типа и с какими параметрами? Подойдет ли любой выпрямительный диод с обратным напряжением выше 24 В и рабочим током более 20 мА?
15.06.2010 09:21
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Однажды одни наши заказники сами предложили нам диоды для подобных схем, а именно: 1N5408. Они их применяли у себя и им эти диоды понравились. С тех пор я во всех проектах применяю именно эти диоды. Подробную информацию , думаю, можно найтит по Гуглам-Яндексам.
15.06.2010 09:53
Цитировать
 
sima
 
Сообщения: 4
Регистрация: 11.06.2010
Если сравнить технические параметры диодов 1N5408 и 1N4007 (16,3 КБ) (диоды 1N4007 используются в клеммах WAGO), то можно ли в моих условиях применить 1N4007?
15.06.2010 10:50
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Если по тех. х-кам, то более, чем достаточно. Как они ведут себя в эксплуатации – не знаю. А относительно Ваговских клемм… Это у корпусов диодов Ваговские клеммы? Это клеммы специфические. Мне они не очень. Но, в принципе, их применяют и в ответственных цепях. В цепях сигнализации вполне можно.
Только нужно в случае Ваговских клемм надо делать монтаж проводов не как попало, а выполнять определенные правила: только один провод под клемму; этот провод не должен быть гладким, иначе будет прокручиваться в клемме; определенного сечения, иначе не зажмется.
Или, может, вывод диода вставляется в Ваговскую клемму? Тогда он должен соответствовать вышеперечисленным правилам.
15.06.2010 11:09
Цитировать
+1  
sima
 
Сообщения: 4
Регистрация: 11.06.2010
Это вот такая клемма (8,02 КБ). Спасибо за ответ.
15.06.2010 11:19
Цитировать
 
Ответить  Следующая »