Кто-нибудь встречался с дизель генератором S=2500? Есть ли у него выводы с трансформаторами тока со стороны нейтрали? Или у каждого дизель-генератора по своему?
mishany>Кто-нибудь встречался с дизель генератором S=2500? Есть ли у него выводы с трансформаторами тока со стороны нейтрали? Или у каждого дизель-генератора по своему?
Как я понял ДГ выше 1000В? При мощности выше 1 мВт выводы со стороны нейтрали крайне желательно иметь, чтобы выполнить ДЗГ. У ряда зарубежных ДГ выводов со стороны нейтрали нет. Конкретно надо запрашивать у производителя (поставщика).
Не только запросить про наличие ТТ, как и сказал evdbor, но и запросить размеры коробки где установлены ТТ. По опыту, коробла может таких размеров, что головки силовых кабелей с которыми ваша компания или подрядчик работают туда не зайдут.