Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика в "малой энергетике" » Форум о малой энергетике

Дизель-генератор
Автор
Сообщения
mishany +2
 
Сообщения: 38
Регистрация: 08.01.2009
Кто-нибудь встречался с дизель генератором S=2500? Есть ли у него выводы с трансформаторами тока со стороны нейтрали? Или у каждого дизель-генератора по своему?
12.10.2010 16:06
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
mishany>Кто-нибудь встречался с дизель генератором S=2500? Есть ли у него выводы с трансформаторами тока со стороны нейтрали? Или у каждого дизель-генератора по своему?

Как я понял ДГ выше 1000В?
При мощности выше 1 мВт выводы со стороны нейтрали крайне желательно иметь, чтобы выполнить ДЗГ. У ряда зарубежных ДГ выводов со стороны нейтрали нет. Конкретно надо запрашивать у производителя (поставщика).
12.10.2010 17:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Не только запросить про наличие ТТ, как и сказал evdbor, но и запросить размеры коробки где установлены ТТ.
По опыту, коробла может таких размеров, что головки силовых кабелей с которыми ваша компания или подрядчик работают туда не зайдут.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
12.10.2010 19:42
Цитировать
 
mishany +2
 
Сообщения: 38
Регистрация: 08.01.2009
Спасибо все понял.
13.10.2010 09:58
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 