|
Двойное КЗ на землю
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
|
|
|
|
|
Vanya
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
|
|
С.А.Ульянов. Электромагнитные процессы. Есть в электронном виде, djvu. где-то 6,5 метров
|
|
|
|
|
|
если не сложно отправьте на почту fanatik_fs@mail.ru
|
|
|
|
|
tca
+1
Сообщения: 4
Регистрация: 25.05.2009
|
|
1. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск №7. Дистанционная защита линий 35-330 кВ. Приложение X. (Стр. 156.)
2. Авербух А. М. Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий.— 2-е изд., перераб. и доп.— Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1979.— 184 с, ил. (Стр. 150)
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Fanatik_FS>Добрый день. Fanatik_FS>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Fanatik_FS>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fanatik_FS>>Добрый день. Fanatik_FS>>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Fanatik_FS>>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
SVG>В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
6кВ, изолированная нейтраль.
|
|
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Fanatik_FS>>>Добрый день. Fanatik_FS>>>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Fanatik_FS>>>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
SVG>>В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
Fanatik_FS>6кВ, изолированная нейтраль.
У Атабекова вроде неплохо вопрос рассмотрен, но с расчетом или нет - не помню. В этом деле много неизвестных. Ведь имеется в виду двойное замыкание на разных линиях или на одной линии в разных местах, не так ли? Так вот переходные сопротивления и сопротивления заземлителей (если ложится провод на траверсу) не поддаются точному учёту. Если для сопротивление заземлений опор 6-10 кВ хотя бы нормировано верхнее значение сопротивления, то для провода, лежащего на земле, это просто неизвестная величина
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
|
При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2) Все правильно?
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Fanatik_FS>При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
Если есть земля, то сразу будет нуллевая последовательность. Если сопротивление земли не равно бесконечности.
Fanatik_FS>Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2) Fanatik_FS>Все правильно?
Зачем такое преобразование? Считаешь токи, а потом делашь разворот на -30 градусов по правилам.
|
|
|
|
|
|
Fanatik_FS>>При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
CLON>Если есть земля, то сразу будет нуллевая последовательность. Если сопротивление земли не равно бесконечности.
Fanatik_FS>>Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2) Fanatik_FS>>Все правильно?
CLON>Зачем такое преобразование? Считаешь токи, а потом делашь разворот на -30 градусов по правилам.
1. Забыл написать: сеть с изолированной нейтралью, т.е. получается 2 фазы замкнуты между собой и на землю в одном месте. 2. Нужно посчитать токи во всей сети, а с треугольником это сделать сложнее.
|
|
|
|
|