Здравствуйте. Извините за нерелейный вопрос. Но все же. Заказчику нужен трансформатор 1000кВА, 6/0,4кВ звезда/звезда с нулем. У нас в наличии - треугольник/звезда11. Вопрос: Как технически обосновать заказчику нашу замену?
Alexei83, извините я отвечу нероссийскими стандартами. Незаземлённая нейтраль на стороне транса звезда звезда/ноль на 6кВ ( преdпологаю что она у них изолированная сеть) приведёт к нестбильному напряжению на стороне 400В в случае если транс без нагрузки.
Есть ещё несколько мелких причин, надо вспомнить и прикинуть диаграммы при нагрузках и КЗ на стороне 0.4кВ.
В любом случае Ваш клиент только выиграет от такой замены.
Вот сам еще нашел в сети: "С точки зрения влияния высших гармонических и работы трансформатора при несимметричных нагрузках предпочтительней соединение Д/Ун, а там где не требуется вывод нулевой точки со стороны НН, - соединение У/Д. У мощных трансформаторов хотя бы одну обмотку соединяют в треугольник. Поскольку третьи гармоники всех фазных ЭДС имеют одно направление, они дадут в замкнутом контуре треугольника ток третьей гармоники. Созданный им поток тоже третьей гармоники восполнит основной поток, обеспечивая, таким образом, синусоидальность ЭДС трансформатора". Спасибо. Вопрос решен.
Для схемы соединения Y/Y0 характерно высокое значение сопротивления нулевой последовательности. При неравенстве нагрузок по фазам в четырехпроводной сети появляются токи нулевой последовательности. Повышения напряжения нулевой последовательности на десятки вольт опасны для персонала цеха, поскольку под напряжением оказываются легко доступные части электрооборудования. ГОСТ 13109-97 в четырехпроводных сетях 0,38 кВ нормирует нормально допустимое (2%) и предельно допустимое (4%) значения коэффициентов несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U. Расчеты и измерения в действующей электрической сети показывают, что использование трансформаторов со схемой соединения D/Y0 вместо Y/Y0 позволяет почти на порядок снизить напряжение нулевой последовательности, а коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности в этом случае практически всегда не превышает допустимое значение. В цеховой КТП применим трансформаторы со схемой соединения обмоток D/Y0 , что приведет к увеличению токов однофазного короткого замыкания вблизи трансформатора. Так как ток короткого замыкания будет меньше или равен току трехфазного КЗ, а ток трехфазного КЗ является расчетным при проверке оборудования, то это увеличение не представляет никакой опасности. Также уменьшится время отключения однофазных КЗ у потребителей, что полностью соответствует п.1.7.79 новой редакции ПУЭ
Если преимущества трансформаторов Д/У-0 настолько очевидны, почему же раньше применялись трансформаторы со схемой У/У-0 на напряжении 6/0,4 кВ? Влияет ли на схему соединения трансформатора напряжение на высокой стороне 6 или 10 кВ? Мои мысли по этому поводу - т.к. трансформатор один и тот же, к примеру ТМ-250, то чтобы подключить его к сети 10 кВ, обмотки соединяют в звезду, а чтобы подключить к сети 6 кВ соединяют в треуголиник. Может я ошибаюсь?