Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » RelPol

 Следующая »
Учет электроэнергии
Автор
Сообщения
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
На ПС 330кВ три однофазных трансформатора напряжения соединенные в звезду, на вторичной стороне звезда, заземлен "0" в шкафу ТН-330кВ.
Электросчетчик типа ION- 7650.Схема подключения А-V1, В-V2, С-V3 0-V4 затем перемычка V4 на Vref и вновь заземление на панели эл.счетчика!??
Повлияет ли указанное на точность учета электроэнергии.

Уважаемые господа, кто подключал элсчетчик ION- 7650, подскажите...
06.12.2010 12:08
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Страное подключение.
У меня подключение такого прибора в архиве, так не помню и только завтра смогу посмотреть.
А как рекомендует мануал счётчика. Там ведь много типов подключения

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.12.2010 13:34
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 29
Регистрация: 05.10.2010
альбертович>Электросчетчик типа ION- 7650.Схема подключения А-V1, В-V2, С-V3 0-V4 затем перемычка V4 на Vref и вновь заземление на панели эл.счетчика!??

Второе заземление на пан. счетчиков излишне. Перемычка V4-Vref исключает влияние 4 ввода напряжения (смещения нейтрали) на учет энергии. Обмотку V4 использовать для сетей низкого напряжения, где возможно смещение нейтрали и существенно влияет на учет энергии.
06.12.2010 14:00
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
grsl>
grsl>Страное подключение.
grsl>У меня подключение такого прибора в архиве, так не помню и только завтра смогу посмотреть.
grsl>А как рекомендует мануал счётчика. Там ведь много типов подключения

будем надеятся на завтра,со второй землей нехорошо.......
06.12.2010 16:19
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 29
Регистрация: 05.10.2010
альбертович>

в заводском мануале указана ваша схема.
google - поиск - "H 507054 _18 .pdf (' 1 MB') - ION 7550 / ION7650"
06.12.2010 16:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Сгонял на их сайт.
Вот метод подключения


Земля одна. Конечно можно сейчас поспрашивать их поддержку, правда будет то только ночью, канадцы на том побережье ещё спят :-))).

Но понятно, что землю можно ставить где угодно, согласно требованиям местных стандартов.
Т.е в панели её быть не должно.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.12.2010 17:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
офф, альбертович, классные приборы получили, с ION удовольствие работать.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.12.2010 17:12
Цитировать
 
hoh525
 
Сообщения: 8
Регистрация: 30.10.2010
Откуда: Донбасс
Аналогичная картина и в цепях тока .Возможна установка двух заземлений .
06.12.2010 19:55
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
Извините темного, но земля во вторичных цепях ТН и ТТ, это защитное заземление. Оно должно быть одно. Лишнее заземление если оно стоит в в нулевом проводе повлиять на работу устройств измерения или РЗ включенных в фазные провода не должно. Но … лишнее оно всегда лишнее.
06.12.2010 22:43
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
grsl>офф, альбертович, классные приборы получили, с ION удовольствие работать.

Спасибо Всем
07.12.2010 07:54
Цитировать
 
Ответить  Следующая »