Учет электроэнергии
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
На ПС 330кВ три однофазных трансформатора напряжения соединенные в звезду, на вторичной стороне звезда, заземлен "0" в шкафу ТН-330кВ. Электросчетчик типа ION- 7650.Схема подключения А-V1, В-V2, С-V3 0-V4 затем перемычка V4 на Vref и вновь заземление на панели эл.счетчика!?? Повлияет ли указанное на точность учета электроэнергии.
Уважаемые господа, кто подключал элсчетчик ION- 7650, подскажите...
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Страное подключение. У меня подключение такого прибора в архиве, так не помню и только завтра смогу посмотреть. А как рекомендует мануал счётчика. Там ведь много типов подключения
|
|
|
|
|
evg_i_v
Сообщения: 29
Регистрация: 05.10.2010
|
|
альбертович>Электросчетчик типа ION- 7650.Схема подключения А-V1, В-V2, С-V3 0-V4 затем перемычка V4 на Vref и вновь заземление на панели эл.счетчика!??
Второе заземление на пан. счетчиков излишне. Перемычка V4-Vref исключает влияние 4 ввода напряжения (смещения нейтрали) на учет энергии. Обмотку V4 использовать для сетей низкого напряжения, где возможно смещение нейтрали и существенно влияет на учет энергии.
|
|
|
|
|
|
grsl> grsl>Страное подключение. grsl>У меня подключение такого прибора в архиве, так не помню и только завтра смогу посмотреть. grsl>А как рекомендует мануал счётчика. Там ведь много типов подключения
будем надеятся на завтра,со второй землей нехорошо.......
|
|
|
|
|
|
|
evg_i_v
Сообщения: 29
Регистрация: 05.10.2010
|
|
альбертович>
в заводском мануале указана ваша схема. google - поиск - "H 507054 _18 .pdf (' 1 MB') - ION 7550 / ION7650"
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Сгонял на их сайт. Вот метод подключения
Земля одна. Конечно можно сейчас поспрашивать их поддержку, правда будет то только ночью, канадцы на том побережье ещё спят :-))).
Но понятно, что землю можно ставить где угодно, согласно требованиям местных стандартов. Т.е в панели её быть не должно.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
офф, альбертович, классные приборы получили, с ION удовольствие работать.
|
|
|
|
|
hoh525
Сообщения: 8
Регистрация: 30.10.2010
Откуда: Донбасс
|
|
Аналогичная картина и в цепях тока .Возможна установка двух заземлений .
|
|
|
|
|
papuas
+8
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
|
|
Извините темного, но земля во вторичных цепях ТН и ТТ, это защитное заземление. Оно должно быть одно. Лишнее заземление если оно стоит в в нулевом проводе повлиять на работу устройств измерения или РЗ включенных в фазные провода не должно. Но … лишнее оно всегда лишнее.
|
|
|
|
|
|
grsl>офф, альбертович, классные приборы получили, с ION удовольствие работать.
Спасибо Всем
|
|
|
|
|