Доброе утро.
Открыл архив. Подключение выполнено немного по другому.
Конечно земля всего одна и само собой не в панели управления/защит/измерения.

Вот покажу кусочками, качество не очень после сканов и переводов, но надеюсь будет понятно.
Цепи напряжения, 4-й провод не подведён совсем


А тут показано как подключён общая земля и от ТТ и от ТН


Таким образом земля одна, и она на токовых цепях. КРУЭ 400кВ
Более того звёзды ТТ и ТН на ION обеденены.