Доброе утро. Открыл архив. Подключение выполнено немного по другому. Конечно земля всего одна и само собой не в панели управления/защит/измерения.
Вот покажу кусочками, качество не очень после сканов и переводов, но надеюсь будет понятно. Цепи напряжения, 4-й провод не подведён совсем
А тут показано как подключён общая земля и от ТТ и от ТН
Таким образом земля одна, и она на токовых цепях. КРУЭ 400кВ Более того звёзды ТТ и ТН на ION обеденены.
|
|
|
|
|
|
|
|
|