mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Очень нужна помощь.
Дистанционная защита определяет повреждение (срабатывает) только по сочетанию АВ. По другим сочетаниям фазовый селектор выдает сигнал START, но не срабатывает (сигнал TRIP не выдается.)
Вы будете смеяться, но проверка производится в несколько извращенной форме - стендом К5053.

My ICQ 376-048-117
06.09.2008 12:54
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Посмотрите на вопросы в личке

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.09.2008 13:50
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Посмотрите на вопросы в личке
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Блин мужики, опять двадцать пять, ну вопрос задан на форуме, создана конкретная тема, какие могут быть лички.


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
06.09.2008 16:14
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>>Посмотрите на вопросы в личке
Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Nikita>Блин мужики, опять двадцать пять, ну вопрос задан на форуме, создана конкретная тема, какие могут быть лички.

Nikita>
to Nikita и всем заинтересованным.
Коллеги, как только (и если) ситуация прояснится, я, при поддержке уважаемого grsl, расскажу все... А сейчас - чего траффик преумножать?
Просто первый раз на вопросы о REL670 никто, кроме Славы не отозвался. Я так понял, что в такое г... никто из Форумчан не попадал.
С огромным интересом и благодарностью приму любые советы и версии. Примерно во вторник всем заинтересованным смогу скинуть файл конфигурации, схемы подключения и пр.

My ICQ 376-048-117
06.09.2008 18:32
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Несколько вопросов:
1. Версия ПО терминала?
2. Конфгурация и уставки данной функции, если исползуется селектор фаз, то для него тоже.
3. Схема и алгоритм проверки (какие именно точки на комплексной плоскости пытаетесь "задать" c помощью испытательной установки).
После получения данной информации возможен предметный разговор.
Данную информацию можно в личку или на мыло stgeshmaster@mail.ru

Все мной сказанное - это мое IMHO.
09.09.2008 16:42
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Ув. mic6,если можно, скиньте мне файл конфигурации, схемы подключения и пр. Только одна просьба: конфигурацию, если можно в виде рисунка или автокаде.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
09.09.2008 19:09
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Megawatt>Ув. mic6,если можно, скиньте мне файл конфигурации, схемы подключения и пр. Только одна просьба: конфигурацию, если можно в виде рисунка или автокаде.
Megawatt>Ув. mic6,если можно, скиньте мне файл конфигурации, схемы подключения и пр. Только одна просьба: конфигурацию, если можно в виде рисунка или автокаде.
На данный момент имею файл проекта (Project.pcmp), в котором, конечно, есть все: уставки заданные и те, (не заданные) которые я выставил в части фазного селектора, устройства блокировки от качаний, и конфигурация логики. Также имеются данные по одной из ступеней (3-й), снятые мною по сочетанию Uав, Iав (данные в виде таблицы и в виде графика в формате Visio).
Все это вобщем весит около 600 кБ. Что касается подключения, то там нечего рисовать - на терминал заведены 4-е тока, 4-е напряжения на соответствующие аналоговые входа. Стенд У5053 подключался, как к панели ЭПЗ-1636. Я понял, что у Вас ограничен объем траффика? Что Вы хотели бы видеть по конфигурации? Уставки? Логическую схему дистанционной защиты? Я подготовлю и вышлю.

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 19:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Добрый вечер Mic.
Усё получил. Второй файл не работает, первый на 10М открылся нормально.
Только вечером смогли до того дойти.
Там конечно есть неувязки с уставками, но есть несколько конкретных вопросов:
1, глупый вопрос, но обязан спросить. По отдельности каждый токовый и напряженческий канал проверили?
2. Кто-то трогал конфигурацию ( не уставки ) или она оригинальная от производителя?
3. Пошлите мне пожалуйста также номер реле ( если что проверим у производителя) .
Сегодя ребята вроде забросили конфигурацию на реле, завтра более подробно посмотрим.
Уставки получили от проектантов или готовую конфигурацию?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 19:52
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Там конечно есть неувязки с уставками, но есть несколько конкретных вопросов:
grsl>1, глупый вопрос, но обязан спросить. По отдельности каждый токовый и напряженческий канал проверили?
grsl>2. Кто-то трогал конфигурацию ( не уставки ) или она оригинальная от производителя?
grsl>3. Пошлите мне пожалуйста также номер реле ( если что проверим у производителя) .
grsl>Сегодя ребята вроде забросили конфигурацию на реле, завтра более подробно посмотрим.
grsl>Уставки получили от проектантов или готовую конфигурацию?
Уважаемый grsl! Отвечаю:
1. Проверял. В режиме измерений терминал "видит" все токи и напряжения.
2. Конфигурацию "трогали" в части устройства блокировки от качаний (не задана вообще) и крутили фазовый селектор.
3. Номер реле пришлю, но, думаю, не в терминале дело. На ПС 2-е линии, этот файл заливали в оба. Реакция одинакова.
4. Уставки получали от проектантов. О конфигурации никто не сказал ни слова. Только загадочно улыбались и говорили типа: "Если чего не задано, то ставте "default"
За файл огромной величины прошу пардону. Я потом объясню, откуда он взялся.

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 20:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Никаких проблем с большим файлом нет, просто предупреждаю что второй файл не рабочий.
Я понимаю что не в терминалах дело, просто может по номеру сможем у шведов оригинальный файл добыть.
Если бы номер заказа с потверждением шведов получили бы, то на раз бы добыли бы файл.
Старт защиты на контакте выходит или по лампочкам видите.
На фазовом селекторе как раз и накручено и уставки какие-то странные.
Бум завтра смотреть.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 20:17
Цитировать
 