Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Почему не получается? » MiCOM P435

« Предыдущая   Следующая »
REL670
Автор
Сообщения
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Никаких проблем с большим файлом нет, просто предупреждаю что второй файл не рабочий.
grsl>Я понимаю что не в терминалах дело, просто может по номеру сможем у шведов оригинальный файл добыть.
grsl>Если бы номер заказа с потверждением шведов получили бы, то на раз бы добыли бы файл.
grsl>Старт защиты на контакте вы%D

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 20:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
mic61>Второй файл - это который сегодня отослал?
Да он самый.

А почему 5-я зона осталась включённой?
мы так поняли что петли фаза-земля будут отключенны и 4-я зона смотрит назад.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 20:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Кстати, а пробовали режим он-лайн проверки логики включать?
Там хорошо видно состояние каждого сигнал, синий ="0", красный "1"

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 20:53
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
mic61>>Второй файл - это который сегодня отослал?
grsl>Да он самый.

grsl>А почему 5-я зона осталась включённой?
grsl>мы так поняли что петли фаза-земля будут отключенны и 4-я зона смотрит назад.
Ох, Слава...
Я тебе потом в личке расскажу как и почему. Грустно это все...
Да, 5-ой зоны нет, фаза-земля отключена (сеть с изолированной нейтралью), 4-я зона - заспину.

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 20:56
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Кстати, а пробовали режим он-лайн проверки логики включать?
grsl>Там хорошо видно состояние каждого сигнал, синий ="0", красный "1"
Нет, не пробовали. Просто не знали что и как. Увы...

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 20:59
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Подожди, подожди, а в САР531 входили, через "Application configuration", входной пароль "ABB"?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 21:10
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Подожди, подожди, а в САР531 входили, через "Application configuration", входной пароль "ABB"?
Да.

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 21:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Отлично!!!
Там есть выборка "ON-LINE"-->"Debug"
Включаешь и начинаешь подавать токи и напряжения и видишь какие сигналы
становятся красными, какие остаются синими. Там повязок, ногу сломишь и не одну.
Если рядом есть кто работал с 511/521 реле, так смогут помочь, интерфейс тот-же.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 21:21
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Отлично!!!
grsl>Там есть выборка "ON-LINE"-->"Debug"
Это уже в CAP-е? Вот сейчас смотрю (дома, конечно, без терминала) и не вижу.

My ICQ 376-048-117
09.09.2008 21:28
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ага, работу домой берём, нехорошо.
Без терминала такое окошко будет серым
мануал на англицком
посмотри на 6-й странице видно такое окошко
http://library.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/41093aa47dff21ebc12573ec00488f53/$file/SA2008-000010_B_en_Guidelines_when_using_Line_Data_Communication_Module_(LDCM)_in_the_670_series.pdf

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.09.2008 21:41
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2