Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР

АВР рабочего ввода
Автор
Сообщения
ovechkin
 
Сообщения: 14
Регистрация: 13.09.2010
Здравствуйте!

У терминала ввода БЭ2502А03 (ЭКРА) дана функциональная схема АВР рабочего ввода.

Не понятна следующая фраза в описании: "...Факт готовности АВР к действию реализуется с выдержкой времени по сигналу РПВ о включенном положении выключателя..."
Вроде как пуск АВР производится по факту отключения ввода от защит. Или здесь имеется ввиду здоровый ввод, на который будет включаться секция шин?
30.11.2010 12:33
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
ovechkin>Не понятна следующая фраза в описании: "...Факт готовности АВР к действию реализуется с выдержкой времени по сигналу РПВ о включенном положении выключателя..."
ovechkin>Вроде как пуск АВР производится по факту отключения ввода от защит. Или здесь имеется ввиду здоровый ввод, на который будет включаться секция шин?

Скорее всего, имеется в виду, что "здоровый" ввод должен "отстояться" какое-то время, прежде, чем он сможет принять на себя еще одну секцию.
30.11.2010 12:49
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
Устойчивое включенное положение ввода - так в буржуйских мануалах про АВР.
01.12.2010 17:26
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 