У меня есть вопрос к нашим "иностранцам": Не применяются ли где либо системы ОПТ с заземлением одного из полюсов . например "минуса"? Идея (не моя) в том, чтобы при попадании переменки на СОПТ отключался автомат. Понятно, что есть минусы, при появлении земли в СОПТ будет сразу "вырубаться" соответствующий автомат, непонятно, что будет с контролем изоляции, интересен сам факт.....
Валера, из того что слышал, в Европе и на БВ не применяют. Есть правда другая фишка, что аппратура связи питается от других батарей, 48В, и там минус заземлён, но причин не знаю ( никогда не интересовался).
По очень косвеным даным, в Северной Америке есть некоторые энергообразующие организации заземляющие минус на батареях. Я запущу пул на международном форуме, надеюсь будет инфа.
Встречал такое решение в системе связи в сети постоянного тока 48 В или что-то в этом роде. Причем в совершенно неожиданных обстоятельствах. При замере аккумуляторной батареи появилась возможность тщательно обследовать ее ввод на ЩПТ. Нашел какой-то провод на одном из выводов элементного коммутатора. Оказалось, что в давно забытые времена от аккумуляторной батареи 220 бралось резервное питание для сети 48 В. Когда обследовал - за голову схватился. Если бы когда-нибудь пришлось привести систему в действие, была бы чистая земля.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Валера встрачается ничего необычного. Такие системы используют, как вспомогательное напряжения питания каких нибудь не особо ответственных потребителей с хорошей мощностью. Ну к примеру ШКАФ управления магнитными вентилями каких нибудь сифонов в тракте топливоподачи или пожаротушения котла. Плюсы Экономия в автоматах с экзотическими характеристиками типа К (они не дешевые), нет необходимости наблюдать землю, однофазное выполнение распредшкафов.
Но они выполняются в основном редундантно.
Если нужно могу выслать схему выпрямителя Gutor и распредшкафа. В 2006 выполнял для голадцев.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Конечно Слава не ЩПТ в привычном понимании. На ту электростанцию кроме 2х24V DС мы поставили редундантную систему , изолированную 110V DC (это ЩПТ, питанаие ШУ всех РУ, НН и СН, защиты машин и т.д.) и редундантную систему 230/400V AC для питания особо ответственны приводов системы АСУ и т.д. тоже если не изменяет память изолированную.
Ребята не поскупились на UPSы Но делали в принципе с умом, требовательные. Впечатления от голадской молодежи тогда остались самые положительные, молодцы =)
grsl>Валера, вот тут ты сможешь видеть ответы, я, извини, прицепил ещё доп вопрос, какие напряжения используют. grsl>http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=283101&page=1 Слава, спасибо! Интересно, что одной из причин незаземления подозревают эл.коррозию.... Я даже и не задумывался об этом.... С другой стороны, в Московских кабельных сетях из-за этой причины вообще на переменном опертоке работают....