Как делают "за бугром"
Автор
Сообщения
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
У меня есть вопрос к нашим "иностранцам": Не применяются ли где либо системы ОПТ с заземлением одного из полюсов . например "минуса"? Идея (не моя) в том, чтобы при попадании переменки на СОПТ отключался автомат. Понятно, что есть минусы, при появлении земли в СОПТ будет сразу "вырубаться" соответствующий автомат, непонятно, что будет с контролем изоляции, интересен сам факт.....
08.10.2010 08:20
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Валера, из того что слышал, в Европе и на БВ не применяют.
Есть правда другая фишка, что аппратура связи питается от других батарей, 48В, и там минус заземлён, но причин не знаю ( никогда не интересовался).

По очень косвеным даным, в Северной Америке есть некоторые энергообразующие организации заземляющие минус на батареях.
Я запущу пул на международном форуме, надеюсь будет инфа.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.10.2010 10:51
Цитировать
 
doro +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Встречал такое решение в системе связи в сети постоянного тока 48 В или что-то в этом роде. Причем в совершенно неожиданных обстоятельствах. При замере аккумуляторной батареи появилась возможность тщательно обследовать ее ввод на ЩПТ. Нашел какой-то провод на одном из выводов элементного коммутатора. Оказалось, что в давно забытые времена от аккумуляторной батареи 220 бралось резервное питание для сети 48 В. Когда обследовал - за голову схватился. Если бы когда-нибудь пришлось привести систему в действие, была бы чистая земля.

http://rzdoro.narod.ru
08.10.2010 11:53
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Валера встрачается ничего необычного. Такие системы используют, как вспомогательное напряжения питания каких нибудь не особо ответственных потребителей с хорошей мощностью.
Ну к примеру ШКАФ управления магнитными вентилями каких нибудь сифонов в тракте топливоподачи или пожаротушения котла.
Плюсы
Экономия в автоматах с экзотическими характеристиками типа К (они не дешевые), нет необходимости наблюдать землю, однофазное выполнение распредшкафов.

Но они выполняются в основном редундантно.

Если нужно могу выслать схему выпрямителя Gutor и распредшкафа. В 2006 выполнял для голадцев.

http://3d-projektierung.de - Home Page
08.10.2010 13:21
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дима, но то не ЩПТ подстанции или станции.
Пул запустил, посмотрим чаво мировая релейная обшественость скажет :-))).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.10.2010 14:58
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Конечно Слава не ЩПТ в привычном понимании.
На ту электростанцию кроме 2х24V DС мы поставили редундантную систему , изолированную 110V DC (это ЩПТ, питанаие ШУ всех РУ, НН и СН, защиты машин и т.д.) и редундантную систему 230/400V AC для питания особо ответственны приводов системы АСУ и т.д. тоже если не изменяет память изолированную.

Ребята не поскупились на UPSы Но делали в принципе с умом, требовательные.
Впечатления от голадской молодежи тогда остались самые положительные, молодцы =)

http://3d-projektierung.de - Home Page
08.10.2010 15:45
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Валера, вот тут ты сможешь видеть ответы, я, извини, прицепил ещё доп вопрос, какие напряжения используют.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=283101&page=1

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.10.2010 22:09
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
grsl>Валера, вот тут ты сможешь видеть ответы, я, извини, прицепил ещё доп вопрос, какие напряжения используют.
grsl>http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=283101&page=1
Слава, спасибо! Интересно, что одной из причин незаземления подозревают эл.коррозию.... Я даже и не задумывался об этом.... С другой стороны, в Московских кабельных сетях из-за этой причины вообще на переменном опертоке работают....
08.10.2010 22:27