Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Терминалы фирмы ЭКРА

Типовой проект 407-0-173.88
Автор
Сообщения
Legolas
 
Сообщения: 2
Регистрация: 29.06.2010
Прошу поделиться у кого есть
Типовой проект 407-0-173.88 Схемы и низковольтные комплектные устройства релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
или аналогичным проектом со схемами ПДЭ-2001.....2006
почта constantin-lord@mail.ru
Заранее спасибо
31.12.2010 00:05
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
Legolas>Прошу поделиться у кого есть
Legolas>Типовой проект 407-0-173.88 Схемы и низковольтные комплектные устройства релейной защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ
Legolas>или аналогичным проектом со схемами ПДЭ-2001.....2006
Legolas>почта constantin-lord@mail.ru
Legolas>Заранее спасибо

а что в том проекте?
03.01.2011 11:47
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллега!
У меня типового проекта нет. Может, у других тоже. Хотя я их в 80-х налаживал.
Андрей. Это РЗА линий начиная как правило с 500 кВ, созданные в 80г.г. (или еще 70хх?).
Они на микроєлектронной базе. Причем, миккроєлектроника советская ширпотребовская ( в отличие от относительно качественной в космической техники). В каждой налаживаемой панели находил по крайней мере одну бракованную микросхему или герконовое реле. До сих пор вспоминаю, как страшный сон.
Коллега legolas! Не связывайтесь с этой жутью! Я думал, их давно не выпускают
Или Вам нужно для других целей. По любому, могу сказать только, на каких объектах установлены, не более. Сказать?
03.01.2011 12:35
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
LIK>Коллега!
LIK>У меня типового проекта нет. Может, у других тоже. Хотя я их в 80-х налаживал.
LIK>Андрей. Это РЗА линий начиная как правило с 500 кВ, созданные в 80г.г. (или еще 70хх?).
LIK>Они на микроєлектронной базе. Причем, миккроєлектроника советская ширпотребовская ( в отличие от относительно качественной в космической техники). В каждой налаживаемой панели находил по крайней мере одну бракованную микросхему или герконовое реле. До сих пор вспоминаю, как страшный сон.
LIK>Коллега legolas! Не связывайтесь с этой жутью! Я думал, их давно не выпускают
LIK>Или Вам нужно для других целей. По любому, могу сказать только, на каких объектах установлены, не более. Сказать?

интересуюсь, что в том проекте, тк у меня есть часть схем панелей пдэ-2000. если интересуют просто схемы панелей, то без вопросов поделюсь, а если что то другое,- тогда увольте.
03.01.2011 21:40
Цитировать
+1  
Legolas
 
Сообщения: 2
Регистрация: 29.06.2010
http://www.tipdoc.ru/catalog/152745/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе содержатся принципиальные, полные схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики для линий напряжением 500÷750 кВ при использовании на них ТАПВ. Работа выполнена с применением комплекса устройств релейной защиты и автоматики линий 500÷750 кВ на интегральных микросхемах серии ПДЭ 2000, в состав которого входит новое устройство ТАПВ типа ПДЭ 2004.02.
Разработаны принципиальные схемы защит типа ПДЭ 2001, ПДЭ 2002, ПДЭ 2003, утройства АПВ типа ПДЭ 2004.02, УРОВ типа ПДЭ 2005, схема управления передатчиком АНКА от релейной защиты и АПВ, схема приема в.ч. сигналов АНКА.
Для осуществления функционаьных связей всех вышеуказанных устройств с панелью ТАПВ типа ПДЭ 2004.02, включающую три комплекта АПВ для трех выключателей, разработан блок реле-повторителей выходных резе защит ВЛ и УРОВ, устанавливаемый на отдельной панели. На основании принципиальных схем выполнены полные схемы и соответствующие НКУ.
Разработаны мероприятия, обеспечивающие повышение надежности всей системы релейной защиты и линейной автоматики, в частности, по повышению эффективности ближнего резервирования. Схемы выполнены для выключателей с одним или двумя соленоидами отключения.
06.01.2011 17:44
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Уважаемый legolas.
То, что Вы написали, людям, имеющим дело с ПДЭ-2000, хорошо известно. И точно так же никто не вправе допытываться, зачем Вам это надо. Надо – и все. Будь у меня этот типовой проект, выслал бы или дал координаты, где искать.
Просто хочу еще дать советы (не прося от Вас ответа).
Это устаревшая, несовершенная и прочие «прелести» элементная база. Не знаю, выпускает ли сейчас ЧЭАЗ такой раритет. Большие сомнения…Впрочем, как знать.
Если Вам для какого-то институтского проекта – одно дело, если собираетесь проектировать для новой ВЛ-500(750) кВ – это...странно, по меньшей мере.
Хотя и для курсоого, скажем, учиться на устаревшей во всех отношениях аппаратуре вряд ли стоит.
06.01.2011 18:48
Цитировать
 
Bogatikov +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Legolas>В работе содержатся принципиальные, полные схемы и НКУ релейной защиты и линейной автоматики для линий напряжением 500÷750 кВ при использовании на них ТАПВ.

Ну, вообще-то, в первую очередь с использованием ОАПВ и УТАПВ, ТАПВ как бы само собой подразумевается. Правда, я не упомню, что бы ТАПВ в составе ПДЭ-2004 предусматривалось для трёх выключателей. Вот УРОВ в составе ПДЭ-2005 – это да.

LIK> Это устаревшая, несовершенная и прочие «прелести» элементная база.

Я бы сказал, мёртворождённая, чем скорее это г… выведут из работы, тем лучше.

LIK>Не знаю, выпускает ли сейчас ЧЭАЗ такой раритет. Большие сомнения…Впрочем, как знать.

Ещё и как. Атомщики по незнанию, по титулу второго блока с дуру, не согласовав с нами, заказали комплексы РЗА и перезаводимых ВЛ 500 кВ, и УРОВ новых выключателей 500 кВ, и ДЗШ новых секционированных шин 500 кВ на базе ПДЭ. Хотя тем же проектом для защит нового блока предусмотрели ЭКРУ. Так им подсунули панели с шильдиками 2009 г., а все модули десятилетней давности со склада, с высохшими конденсаторами. И в первые месяцы эксплуатации – целый букет неправильной работы. Когда им сказали, что вы делаете, они ответили, что нет опыта эксплуатации шкафов ЭКРА.
06.01.2011 21:32
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2