Здравствуйте. Вопрос следующий. Есть ЗРУ-6кВ. 2 вводных выкл. и 1 секц. выкл. Работу АВР я понимаю так: Пропало напряжение на вводе, отключилса ввод, включилса СВ. При восстановлениии напряжения до выключателя (имеется ТН до ВВ) СНАЧАЛА ОТКЛЮЧАЕТСЯ СВ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧАЕТСА ВВ.
Теперь читаю описание терминала ТОР-200-С(В SPAC-810-C тоже самое): *При использовании функции восстановления нормального режима ввод включается через выдержку времени АПВ после восстановления норм. U на отключившемся тран-се, подавая своим н.о. контактом сигнал на вход терминала "Вводы в работе". ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 3с ПОСЛЕ ЭТОГО СВ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.* То есть сначало включается ВВ, а потом отключается СВ.
Alexei83>Здравствуйте. Вопрос следующий. Есть ЗРУ-6кВ. 2 вводных выкл. и 1 секц. выкл. Работу АВР я понимаю так: Пропало напряжение на вводе, отключилса ввод, включилса СВ. При восстановлениии напряжения до выключателя (имеется ТН до ВВ) СНАЧАЛА ОТКЛЮЧАЕТСЯ СВ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧАЕТСА ВВ.
Alexei83>Теперь читаю описание терминала ТОР-200-С(В SPAC-810-C тоже самое): Alexei83>*При использовании функции восстановления нормального режима ввод включается через выдержку времени АПВ после восстановления норм. U на отключившемся тран-се, подавая своим н.о. контактом сигнал на вход терминала "Вводы в работе". ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 3с ПОСЛЕ ЭТОГО СВ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.* То есть сначало включается ВВ, а потом отключается СВ.
Alexei83>Объясните пож-та, в чем разница.
Первый вариант: Пропало напряжение - отключился ввод и сразу же включился секционный.(Имеем один перерыв питания) Появилось напряжение на на "больном вводе" - отключился секционный и включился ввод.(имеем еще один перерыв питания)
Второй вариант: Пропало напряжение - отключился ввод и сразу же включился секционный.(Имеем один перерыв питания) Появилось напряжение на на "больном вводе" - включился ввод и отключился секционник (нет перерыва питания), но будет временно параллельная работа двух вводов.