Добрый день коллеги. Очень нужны значения пределов регулирования РБВ трансформатора и соответственно значения uк% при крайних положениях регулятора. Трансформатор марки Trihal фирмы Шнайдер-Электрик 630 кВА 10/0,4. Буду крайне благодарен за помощь, ибо нужно точно рассчитать коротыши и уставки, а известно тока среднее значение.
так-с))в принципе, нашел размах - как у стандартного ПБВ -5;-2,5;0;+2,5;+5 uк%=6%. Хотелось бы узнать значение uк% при крайних положениях РБВ. Очень надеюсь на помощь.
laborant, спасибо за помощь)) господа, я конечно понимаю, что значения uк% при крайних положениях РБВ найти давольно сложно, возможно только у службы эксплуатации, на балансе которых имеются такие трансформаторы... и то не факт. Однако, ввиду отсутствия таких знакомых сердешно прошу помощи в сим форуме