Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » ДЗТ Сименс.

пределы регулирования РБВ и значения uк% при крайних положениях рег-ра
Автор
Сообщения
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Добрый день коллеги. Очень нужны значения пределов регулирования РБВ трансформатора и соответственно значения uк% при крайних положениях регулятора. Трансформатор марки Trihal фирмы Шнайдер-Электрик 630 кВА 10/0,4. Буду крайне благодарен за помощь, ибо нужно точно рассчитать коротыши и уставки, а известно тока среднее значение.
18.11.2010 17:05
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
так-с))в принципе, нашел размах - как у стандартного ПБВ -5;-2,5;0;+2,5;+5
uк%=6%.
Хотелось бы узнать значение uк% при крайних положениях РБВ.
Очень надеюсь на помощь.
18.11.2010 17:47
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Trihal - Schneider Electric

гр.соед. D/Yн-11

Sн=630кВА
Uвн=6кВ
Uнн=400В, ПБВ=+-2х2,5%
Рхх=1500Вт
Uкз=6%
Iхх=1,3%
18.11.2010 17:49
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
laborant, спасибо за помощь))
господа, я конечно понимаю, что значения uк% при крайних положениях РБВ найти давольно сложно, возможно только у службы эксплуатации, на балансе которых имеются такие трансформаторы... и то не факт. Однако, ввиду отсутствия таких знакомых сердешно прошу помощи в сим форуме
18.11.2010 18:03
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2