Здравствуйте коллеги! Вопрос? Как на практике? А может как правильно! При испытании рабочим напряжением ВЛ _._0 кВ и СШ (образованную при разрезании ВЛ с сохранением в голове резервных защит) и при проверке под нагрузкой защит ВЛ ( основные, резервные), данные защиты должны быть введены на отключение выключателя? Или они вводятся после проверки под нагрузкой? .
03.10.2008 19:16
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
GanIR>Здравствуйте коллеги!
Защиты вводятся на отключение, конечно, после проверки под нагрузкой. На момент проверки на питающих концах устанавливают дополнительную защиту (МТЗ направленную или нет), или расчитывают и переставляют уставки на существующих защитах, или вводят оперативное ускорение ступеней дальнего резервирования. Само собой все это должно быть записано в программе включения, которую утверждает много людей из разных служб.
mic61>Защиты вводятся на отключение, конечно, после проверки под нагрузкой. На момент проверки на питающих концах устанавливают дополнительную защиту (МТЗ направленную или нет), или расчитывают и переставляют уставки на существующих защитах, или вводят оперативное ускорение ступеней дальнего резервирования. Само собой все это должно быть записано в программе включения, которую утверждает много людей из разных служб.
-------------------------------------------------------------------------------- Собственно все сказано. Оборудование допускаеться ставить под напряжение только с защитой от "всех видов КЗ" проще всего поставить "вертолет" - МТЗ с минимальной выдержкой времени и "олга" в смысле вперед. На МП терминалах можно ввести ту же МТО или Z1B (для Siemensa), что в последнее время и практикуем.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
Вообще проверяемые защиты должны быть выведены на время проверки при условии обеспечения дальнего или ближнего резервирования. Но приходилось как-то при полном отсутствии такового ориентировать реле мощности. Седины при этом прибавилось, количество волос сократилось.
Проверяли единственную дистанционную, токовую защиту с АУВ на тупиковой линии 110 кВ, питающей завод. Защиты были введены, проверка под нагрузкой прошла успешно, даже сомнений не было, что не будет ложного отключения.
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей.