Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Определение места повреждения (ОМП) » ОМП в циклах АПВ

 Следующая »
имф-3р
Автор
Сообщения
nik
 
Сообщения: 6
Регистрация: 11.09.2008
Не могу связаться с индикатором ИМФ-3Р 2008 г.в. с помощью программы "старт" через порт RS232, все параметры заданы правильно. Система слежения за устройствами не находит индикатора.Посоветуйте пожайлуста, что можно сделать в этом случае.
16.09.2008 05:56
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
nik>Не могу связаться с индикатором ИМФ-3Р 2008 г.в. с помощью программы "старт" через порт RS232, все параметры заданы правильно. Система слежения за устройствами не находит индикатора.Посоветуйте пожайлуста, что можно сделать в этом случае.

Если предположить, что программно всё настроено правильно, то остаётся проверить кабель RS232 - есть два вида: прямой (2-2, 3-3) и вывернутый (2-3, 3-2). Также возможна неисправность кабеля.

В театре абсурда ты главный герой...
16.09.2008 08:30
Цитировать
 
nik
 
Сообщения: 6
Регистрация: 11.09.2008
кабель проверили.исправный.пробавали использовать другой кабель результат тот же нет связи имф с компьютером.
16.09.2008 14:40
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
nik>кабель проверили.исправный.пробавали использовать другой кабель результат тот же нет связи имф с компьютером.
Подсоединиться к другому ИМФ или устройству Сириус. Если связь появится, ошибка внутри ИМФ. Рутинная работа: методом исключений находим неисправное устройство. Потом лезем в него и методом замены платы и т.п. локализуем место неисправности.
16.09.2008 15:38
Цитировать
 
nik
 
Сообщения: 6
Регистрация: 11.09.2008
Подсоединялись к четырем ИМФ связи также нет (устройств типа Сириус в эксплуатации нет)
18.09.2008 06:00
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Извините за вмешательство.
А как вы проверили что кабель подходит для прибора и исправен, если с 4-мя ИМФ нет связи?
Как уже написали выше.
при кабеле 9 контактов с двух сторон
прямой кабель:
2-2
3-3
5-5
кросс-кабель ( нуль-модем)
2-3
3-2
5-5
Проверьте по мануалке прибора какой тип кабеля нужен ( от себя предположу, что кроссированный) .
Может что разъём на стороне компа 25контактов? тогда распайка другая.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
18.09.2008 07:03
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
У нас так ( в соответствии с инструкцией по эксплуатации, там в конце схемы есть) и работает.

grsl>кросс-кабель ( нуль-модем)
grsl>2-3
grsl>3-2
grsl>5-5
grsl>Проверьте по мануалке прибора какой тип кабеля нужен ( от себя предположу, что кроссированный) .

Кабелёк сами один коннец к разъёму перепаивали.
Удачи
18.09.2008 08:14
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
nik>Не могу связаться с индикатором ИМФ-3Р 2008 г.в. с помощью программы "старт" через порт RS232, все параметры заданы правильно. Система слежения за устройствами не находит индикатора.Посоветуйте пожайлуста, что можно сделать в этом случае.

Проверьте кабель, схема приведена в руководстве по эксплуатации. Не забудьте про перемычки.
Если с кабелем все нормально, проверьте, что в приборе установлен протокол "Старт", в программе выбран нужный номер порта и задана нужная скорость, совпадающая со скоростью в приборе.
Кроме этого существует 3 версии программного обеспечения ИМФ-3Р, версию ПО можно посмотреть, нажав "ввод" в режиме "Контроль 3I0 параллельной линии". Если прибор новый, у Вас версия 5 с копейками. В этом случае в программе "Старт" при выборе типа изделия, необходимо выбрать "ИМФ-ЗР v.5" (или что-то похожее, дословно не помню).
Если выбора версии в программе у Вас нет, то это очень старая версия программы. Последнюю версию можно скачать с сайта www.rza.ru
22.09.2008 16:32
Цитировать
 
Gene
 
Сообщения: 7
Регистрация: 09.06.2007
Здравствуйте, не подскажите где достать распайку для переходника usb-rs-232? Наш ноутбук не оборудован rs-232, поэтому возникают проблемы подключения.
20.07.2009 14:31
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
Gene>Здравствуйте, не подскажите где достать распайку для переходника usb-rs-232? Наш ноутбук не оборудован rs-232, поэтому возникают проблемы подключения.

Схему можно скачать тут. Схема содержит две микросхемы и немного "рассыпухи".
20.07.2009 15:25
Цитировать
 