Я выбираю кабель для питания драйвов(ЧРП) 6кВ. По ПУЭ табл. 1.3.6 выбираю сечение кабеля. Как правельно приминять снижающий коэффициент из таблицы 1,3,13?
Уважаемый Kronos, на коэффициент 0,7 умножать не надо. Однако, хочу отметить тот факт, что Вам необходимо будет проверить кабель с учетом температуры среды прокладки кабеля (табл. 1.3.3), т.е. домножить на поправочный коэффициент ... и по условию термической стойкости, доп. падению напряжения, экономической плотности тока (но это уже несколько из другого акта этой оперетты )