Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Дуговые защиты » дуговая защита

Подключение фототиристора ДГЗ к МП
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Уважаемые Коллеги.
Один из участников форума обратился через ЛС с вопросом по подключению дуговой защиты на базе фототиристора к дигитальному входу МП терминала.
Как описано в этой цепи установлен резистор около 5кОм.

Кто встречался, для каких целей выполнено такое подключения?

Спасибо за ответы

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.12.2010 19:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Угу, пока писал, увидел описание такой задчи в предыдущей теме:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=819210958
В любом случае, может есть что то новое по теме

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.12.2010 19:10
Цитировать
 
evdbor +30 (Онлайн)
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Резистор нужен для обеспечения минимального тока удержания фототиристора.
См. обсуждение на Форуме украинских коллег
http://www.rza.org.ua/forum/viewtopic.php?t=340&view=previous&sid=f630a76a2a0a6b45d36cfa5a4cec74e3

PS
И еще ссылки
Сайт нашего коллеги doro
http://rzdoro.narod.ru/for_1_10.htm
а также
http://www.support17.com/component/content/404.html?task=view
02.12.2010 19:23
Цитировать
+1  
rz_a +2
 
Сообщения: 16
Регистрация: 11.10.2010
Спасибо за ответы. Выходит, что шунтировать резистором дискретный вход микропроцессорного устройства обязательно? Или нужно руководствоваться каким-то допустимым отношением сопротивления фототиристора в закрытом состоянии к сопротивлению дискретного входа, чтобы определить необходимость установки резистора?
02.12.2010 22:31
Цитировать
 
evdbor +30 (Онлайн)
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Да, обязательно. В противном случае тиристор может не открыться. Номинал резистора выбирается, чтобы обеспечить ток через шунтирующий резистор больший чем минимальный ток удержания.
02.12.2010 23:19
Цитировать
 
rz_a +2
 
Сообщения: 16
Регистрация: 11.10.2010
Спасибо.
04.12.2010 13:22