Подключение фототиристора ДГЗ к МП
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Уважаемые Коллеги. Один из участников форума обратился через ЛС с вопросом по подключению дуговой защиты на базе фототиристора к дигитальному входу МП терминала. Как описано в этой цепи установлен резистор около 5кОм.
Кто встречался, для каких целей выполнено такое подключения?
Спасибо за ответы
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
|
|
evdbor
+30
(Онлайн)
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
|
|
|
|
|
|
rz_a
+2
Сообщения: 16
Регистрация: 11.10.2010
|
|
Спасибо за ответы. Выходит, что шунтировать резистором дискретный вход микропроцессорного устройства обязательно? Или нужно руководствоваться каким-то допустимым отношением сопротивления фототиристора в закрытом состоянии к сопротивлению дискретного входа, чтобы определить необходимость установки резистора?
|
|
|
|
|
evdbor
+30
(Онлайн)
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
|
|
Да, обязательно. В противном случае тиристор может не открыться. Номинал резистора выбирается, чтобы обеспечить ток через шунтирующий резистор больший чем минимальный ток удержания.
|
|
|
|
|
rz_a
+2
Сообщения: 16
Регистрация: 11.10.2010
|
|
|
|
|
|