У нас сделано один в один как описал falcon. На последней такой ПС ( года три назад) делали ключи 5 позиционые, 4 ступени АЧР и отключение фидера от участия в АЧР.
там где современые станции, то шинки виртуальные по связи.
Сергей, спасибо я получил, но перешлют вечером, я уже год+ как не работаю по тому адресу :-) лучше на slavagar()mail.ru
Вобщем то я знаком немного с эксплутациониками, на какой то период захотят сохранить и старую систему с каким нить ключом перехода от одной к другой, или поставят одну адаптивную на год, на только сигнализацию. Консерваторы мы релейщики :-)
falkon, ну это у Вас. Кстати как у Вас знаю, есть несколько проектов с МП АЧР и БММРЧ от проектировщиков (с шинками АЧР1, АЧР-С, АЧР2 и ЧАПВ).
А у нас МП АЧР вообще нет! Только либо пофидерное исполнение (реконструрированные П/С), либо централизованное (исполнение старые П/С) в рамках фидеров одного напряжения.
Подтверждаю сведения Фалькона. Добавлю только, что так АЧР и раньше выполнялась, и сейчас выполняется почти везде. Да, шинки расходяться по ячейкам, и присоединение подкл. к какой-либо очереди через определенные шинки без возможности опер. переключ. с очереди на очередь. А надо переключить присоединение на другую очередь – релейщики, оперируя отверткой, переключают в ячейке на другие шинки. Вот такая «адаптация».