Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ

 Следующая »
Блокировки
Автор
Сообщения
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
Здравстуйте.
Посоветйте пожалуйста книги, статьи, госты и т.д. по электромагнитной и оперативной блокировке.
07.06.2010 10:47
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
РД 34.35.512 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Библиотечка электромонтера Вып 465 Управление разъединителями, сигнализация и блокировка
07.06.2010 11:07
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
releyka>РД 34.35.512 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Скачать можно отсюда 1,25 Мб:
http://www.filekeeper.org/download/a413-vr/RD-34.35.512.zip


releyka>Библиотечка электромонтера Вып 465 Управление разъединителями, сигнализация и блокировка

Скачать можно отсюда 2 Мб:
http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem465.djvu

См. также
http://spbet.narod.ru/studies/oborud2.htm
07.06.2010 11:32
Цитировать
 
rl2000
 
Сообщения: 12
Регистрация: 23.10.2009
Весной вышло распряжения ФСК о принципах оперативной блокировки на подстанциях нового поколения... Как мне расказывали (как обыно ФСК себя не шибко утруждает), переписано описание блокировки Сименс с применением МЭК61850. Никому в руки не попадалось?
15.06.2010 10:17
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
В документе ФСК:

«РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.05.2010 № 236р
Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях
нового поколения»

есть интересная фраза:
«2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного
питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки
разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ)».


Меня заинтересовала «система гарантированного питания». Если действительно на новых ПС она есть, то как реализуется?


Такое впечатление, что мы это уже где-то обсуждали.
06.07.2010 16:37
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
LIK>Меня заинтересовала «система гарантированного питания». Если действительно на новых ПС она есть, то как реализуется?
Сеть 0,4кВ к которой подключены мощные инверторы запитанные от АКБ и в нормальном режиме находятся в дежурном режиме, при исчезновении собственных нужд ПС автоматически включающиеся в работу.
06.07.2010 16:46
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>>Меня заинтересовала «система гарантированного питания». Если действительно на новых ПС она есть, то как реализуется?
releyka>Сеть 0,4кВ к которой подключены мощные инверторы запитанные от АКБ и в нормальном режиме находятся в дежурном режиме, при исчезновении собственных нужд ПС автоматически включающиеся в работу.

1.Это требование к ОБР всех новых ПС РФ?
2.А фрагмент схемы и спецификацию на ап.-ру в этой части можно?
06.07.2010 16:59
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Сейчас работаю в другом месте, но попробую связаться.
06.07.2010 17:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Немного не понял смысла в таком разделении.
Особенно если инвертеры сидят на тех же АКБ.
Или имеется ввиду что пропадает именно переменка.

Гарантированое питание -ИБП, имхо.
Инвертер вторая половина ИБП.

Т.е в шкаду управления будет перемека с постоянкой плавать в цепях управления.

Или что то затУпил. :-(.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.07.2010 19:34
Цитировать
 
dominator +9
 
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
Вот он сам: 236р Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения.
"2.9.1. Питание цепей блокировки разъединителей осуществляется от цепей
гарантированного источника постоянного тока с временем автономной работы не
менее 2 часов."

Не очень мне понятно, почему нельзя запитать с двух секций ЩПТ (с разных АБ) через АВР... Неужели время переключения настолько принципиально?
06.07.2010 20:22
Цитировать
+1  
Ответить  Следующая »