Здравстуйте. Посоветйте пожалуйста книги, статьи, госты и т.д. по электромагнитной и оперативной блокировке.
|
|
|
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
РД 34.35.512 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Библиотечка электромонтера Вып 465 Управление разъединителями, сигнализация и блокировка
|
|
|
|
|
|
|
evdbor
+30
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
|
|
|
|
|
|
rl2000
Сообщения: 12
Регистрация: 23.10.2009
|
|
Весной вышло распряжения ФСК о принципах оперативной блокировки на подстанциях нового поколения... Как мне расказывали (как обыно ФСК себя не шибко утруждает), переписано описание блокировки Сименс с применением МЭК61850. Никому в руки не попадалось?
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
В документе ФСК:
«РАСПОРЯЖЕНИЕ 05.05.2010 № 236р Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»
есть интересная фраза: «2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ)».
Меня заинтересовала «система гарантированного питания». Если действительно на новых ПС она есть, то как реализуется?
Такое впечатление, что мы это уже где-то обсуждали.
|
|
|
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
LIK>Меня заинтересовала «система гарантированного питания». Если действительно на новых ПС она есть, то как реализуется? Сеть 0,4кВ к которой подключены мощные инверторы запитанные от АКБ и в нормальном режиме находятся в дежурном режиме, при исчезновении собственных нужд ПС автоматически включающиеся в работу.
|
|
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
LIK>>Меня заинтересовала «система гарантированного питания». Если действительно на новых ПС она есть, то как реализуется? releyka>Сеть 0,4кВ к которой подключены мощные инверторы запитанные от АКБ и в нормальном режиме находятся в дежурном режиме, при исчезновении собственных нужд ПС автоматически включающиеся в работу.
1.Это требование к ОБР всех новых ПС РФ? 2.А фрагмент схемы и спецификацию на ап.-ру в этой части можно?
|
|
|
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
Сейчас работаю в другом месте, но попробую связаться.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Немного не понял смысла в таком разделении. Особенно если инвертеры сидят на тех же АКБ. Или имеется ввиду что пропадает именно переменка.
Гарантированое питание -ИБП, имхо. Инвертер вторая половина ИБП.
Т.е в шкаду управления будет перемека с постоянкой плавать в цепях управления.
Или что то затУпил. :-(.
|
|
|
|
|
dominator
+9
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
|
|
|
|
|
|