Если неизвестна схема на отходящих линиях нужно ли выкатывать на них тележки при заземлении секции?
Правда в РД сказано, что должны быть выкачены только питающие линии.. Но вдруг там внизу где-нибудь кинули перемычку и на секции появится напряжение.
31.08.2010 16:01
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Aleks_F>Если неизвестна схема на отходящих линиях нужно ли выкатывать на них тележки при заземлении секции?
Aleks_F>Правда в РД сказано, что должны быть выкачены только питающие линии.. Но вдруг там внизу где-нибудь кинули перемычку и на секции появится напряжение.
ИМХО, надо выкатывать все тележки отходящих линий. Вдруг, кто-то подаст обратку с 0,4 кВ через трансформатор при ошибочных переключениях.
31.08.2010 16:28
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Как говорит коллега evdbor, +1, даже без имхо, все выкатывать.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЕКЦИИ ТОЛЬКО ПРИ ВСЕХ ВЫКАЧЕНЫХ ТЕЛЕЖКАХ.
может в НТД и не написано, да жизнью доказано.