Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Пора возвращаться к электромеханике

« Предыдущая 
АСУ ТП и РЗА
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>Здесь есть несколько подходов:

dominator>Интересно. Спасибо. А Вам какой подход больше нравится?


Честно, нет мнения. Везде свои плюсы и минусы.
Но если отвлечаться от слова деньги, вложения, то комбинация обоих вариантов.
Если переключения происходят через диспетчерский пункт, то видимо первый путь более гибок, диспетчер может включить или отключить присоединение без АУВ, кстати если ТМ даёт команды через МП реле, то теряется гибкость.
Втрой путь более "эстетичен" и гораздо дешевле, на порядок дешевле, но имеет несколько тонких мест.
Комбинация будет немного дороже чем первый путь, но зато более гибкая.
Трудно судить, надо смотреть решение в комплексе, вплоть до того сколько ремонтной бригаде возьмёт времени прибыть на ПС.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.07.2010 21:47
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2