Titan>Как производитель этой "каки" - виновницы данного происшествия сообчаю следующее: Titan>Это конечно не бишофит, посыпают технической солью - фактически отходы калийной промышленности, смесь NaCl, KCl, MgCl, глины и прочей пакости природного происхождения. И она действительно в некоторых странах не рекомендуется к применению, но не имеет альтернативы поскольку до безобразия дешевая и действенная..на гололед, обувь, железо ..изоляцию Titan>Это воздействие мы ощущаем и на нашем производстве - металлоконструкции ржавеют просто на "глазах". Тратим громадные деньги на ее защиту. Titan>Фарфоровая изоляция ГПП на 110 кВ не менее 2-х раз в год отмывается от отложений (солевые уносы производства и пр.) и подобные явления (как на видео) наблюдаем только при зимних/весенних оттепелях .. но хуже всего себя показала полимерная изоляция .. при увлажнении соль на поверхности изолятора начинает проводить ток и "вгорает" в поверхностные слои.. визуально изоляторы становятся темно-серого цвета - не отмывается НИЧЕМ. Titan>И еще .. смесь сухой соляной пыли с трансформаторным маслом как оказалось ОЧЕНЬ хорошо горит. Так что делайте выводы. Titan>ИМХО: Защитить изоляцию будет очень проблематично т.к. получившийся рассол переносится возушным путем, и единственный выход это внеплановая чистка изоляции в зависимости от погодных условий - в условиях московских зим, читай - постоянно.
Чтобы закрыть тему. Все получилось как всегда. Когда работа была выполнена, МЭС С-З отказался оплатить ТОиРу выгребание этих Авгиевых конюшен. В результате ремонтники получили голый оклад. "Оказанная услуга - ничего не стоит" (С) Вот так мы и живем.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)