Принцип постоения системы АЧР.
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Леонид, не ломать голову.
Одно централизованое ( ну или по одному на шину).

Распределёное АЧР и ЧАПВ, только как часть комплекса, совсем другие реле нужны и желательно работа по связи.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
07.07.2010 17:09
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
zloi>>у нас заказчики часто требуют два реле частоты последовательно

LIK>А вот про это место поподробнее.

Насколько я знаю, ноги у этой истории растут из тех времён, когда деревья были большие, а реле частоты не очень надёжные и могли срабатывать ложно. Было принято решение ставить два реле и их контакты включать последовательно. С тех пор прошло много времени, но это требование по-прежднему тупо копируется.

В театре абсурда ты главный герой...
07.07.2010 17:28
Цитировать
 
msrzai +3
 
Сообщения: 66
Регистрация: 04.04.2009
А у нас ставят на каждой секции по устройству и посылают взаимные разрешающие сигналы (те чтобы АЧР сработал надо получить разрешающий сигнал с другой секции). Только надо чтобы уставки по частоте одинаковые были.
07.07.2010 18:57
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
В настоящее время заводы выпускают довольно надежные и дешевые реле частоты. На линиях 110 кв и выше наверное лучше ставить реле на каждой линии. На линиях 10 кв ставить реле не более чем на 5 линий. Это раньше реле частоты был страшный дефецит и один комплект ставили на все присоединения ПС, попавшие под АЧР.
07.07.2010 19:17
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Как-то обходимся одним сириусом на подстанцию, вне зависимости большая ли, маленькая.

ЗЫ.
Вообще, сегодня все благие намерения насчет того, чтобы сделать ачр так, как это положено, - дело совершенно неблагодарное.
Во-первых, потому что "как положено" всё равно не выйдет.
Во-вторых, потому что все .... ну, скажем, "тонкие возможности", которые ты постараешься реализовать, все равно никто не оценит и использовать даже и не попытается (утверждаю это на основании собственных знаний того, как на самом деле разрабатываются графики ачр).
В-третьих, по делу потребность в работе ачр случается настолько редко (на моей памяти единственный случай по делу - это в памятный день мая 25-го года 2005-го. И то с перепугу да в суматохе все на это как-то ноль внимания ... ), что пичкать подстанцию полдюжиной терминалов, несмотря на то, что за глаза хватит одного, как-то уж очень неоправданно

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
07.07.2010 20:17
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо всем.
Хотел еще поострить, но, кажется, за последние дни лимит исчерпал, и уже будет не смешно.
08.07.2010 10:02
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

falcon в принципе озвучил классический подход к АЧР.
Хочу для инфы добавить, делали АЧР на нескольких заводах с своими генераторными мощностями.
Там к АЧР отношение трепетное, так там ставили два реле, но не последовательно контакты, а параллельно :-).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.07.2010 11:02
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Последовательно: увеличивается надежность несрабатывания, параллельно – срабатывания. Диаметрально противоположный подход!!!
Как быть. Берем средний вариант - ставим только одно реле.
08.07.2010 11:22
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Почему я за индивидуальный АЧР, потому что ПС сейчас буквальна напичкана разными шинками как дуговой защиты, АЧР,ЛЗШ и т.д. поэтому вероятность ошибки и повреждения шинок в этой разветвленной сети многократно возрастает.
08.07.2010 18:56
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Федя>Почему я за индивидуальный АЧР, потому что ПС сейчас буквальна напичкана разными шинками как дуговой защиты, АЧР,ЛЗШ и т.д. поэтому вероятность ошибки и повреждения шинок в этой разветвленной сети многократно возрастает.

C добрым утром, коллега!
Видите, я тоже сомневался – инд-ная или групповая АЧР. Но сомнения мои были вызваны отнюдь не боязнью за шинки. Если ошибаются при подключении к шинкам, то такие «работники»…нет слов. А повреждения шинок?...Да, пожары бывают, но с таким же успехом может сгореть и ячейка. Механические повреждения, крысы?...Речь сейчас идет о новых РУ. Я с трудом представляю проникновение туда грызунов.
Словом, это неубедительный аргумент. И взвесив слова всех коллег –я за групповое АЧР.
09.07.2010 08:48