Yuran>Одно из ограничений - передача блокирующих или ускоряющих сигналов должна осуществляться с помощью дискретных входов и выходов терминалов. Передача их непосредственно с помощью оптического порта для связи с удаленным концом, где стоит другой производитель невозможна (или все-таки можно состыковать SIEMENS и АВВ? )
Можно, по 61850, но лучше не нужно. Извините за ОФФ.
У нас обычная практика на линиях 170кВ передча ТУ через диф защиты, если нет дифзащит то через что-нить типа FOX, Focus. На линиях 400кВ и генераторных линиях через дифзащиты и через что-нить типа FOX, Focus, а также по кналу параллельной линии.
То что написал Yuko, отличное решение, но требует дополнительной свободной оптики.
Напрямую по оптоволокну связать терминалы можно, если они от одного производителя. Ещё проще это сделать, если устройства находятся в пределах одной ПС. Возможно и если терминалы находятся на разных ПС, но при сложной организации ВОЛС (через промежуточные ПС), если нет прямого канала... На это эксплуатация вряд-ли пойдёт. Я обращаюсь к тем, кто решал данную задачу, в рамках стандарта IEC 61850, возможен ли обмен сигналами между устройствами разных производителей напрямую: 1. В рамках одной ПС; 2. Если устройства расположены на разных ПС и между ними прямой канал ВОЛС.
LIK> Хотя, тут есть нюансы, которые даже я вижу. Вопрос: а могут ли непосредственно через ВОЛС связаться, скажем, 7SA_ и D60 (REL670)? Что-то подсказывает отрицательный ответ. В принципе все эти терминалы поддерживают протокол С37.94, но вот уже структура данных в посылках явно не одна и та же Соответственно не получится связать.
LIK>Еще. Помимо прямой связи терминалов друг с другом через оптоволокно есть возможность связать их тоже через порты связи, но не напрямую, а скажем, по одному протоколу через каналы…назовем их – телемеханики.. Тогда точно можно связать терминалы разных серий. Но это не так интересно, как напрямую. Каналы ТМ имеют одну особенность - время доставки данных. Если это время велико, да еще и "плавает" в больших пределах...
Chainik , задачу обмена по 61850 между разными производителями в пределах одной ПС уже давно решили. НО, лучше не делать, имхо, может так, блокировки. Между ПС, имхо, не в коем случае, 61850 станционый протокол, не стоит играться. есть оборудование отвечающее требованиям межстанционой связи, безопасности.
Yuran уже написал про С37.94, я с ним солидарен, боюсь не получиться связать разных производителей.
grsl>У нас обычная практика на линиях 170кВ передча ТУ через диф защиты, если нет дифзащит то через что-нить типа FOX, Focus. А если дифзащиты выйдут из строя? Как-то рисковано... Chainik>Напрямую по оптоволокну связать терминалы можно, если они от одного производителя. Ещё проще это сделать, если устройства находятся в пределах одной ПС. Как правильно сказал коллега LIK терминалы должны быть не только одного производителя, но и скорее всего одной серии\линейки. Например, нельзя связать терминалы ABB серий REx5xx и REx670. Chainik>Я обращаюсь к тем, кто решал данную задачу, в рамках стандарта IEC 61850, возможен ли обмен сигналами между устройствами разных производителей напрямую: Chainik>1. В рамках одной ПС; Chainik>2. Если устройства расположены на разных ПС и между ними прямой канал ВОЛС. 1. Да. 2. В принципе 61850 затрагивает связь внутри подстанции. Хотя если абстрагироваться от географии - энергосистема является одной большой глобальной ПС
grsl>Chainik , задачу обмена по 61850 между разными производителями в пределах одной ПС уже давно решили. grsl>НО, лучше не делать, имхо, может так, блокировки. grsl>Между ПС, имхо, не в коем случае, 61850 станционый протокол, не стоит играться. grsl>есть оборудование отвечающее требованиям межстанционой связи, безопасности.
grsl>Yuran уже написал про С37.94, я с ним солидарен, боюсь не получиться связать разных производителей.
Я понял, спасибо за ответ. Тогда поставлю свой вопрос с другой стороны и внесу немного конкретики. Имеем линию 750кВ длинной около 300 км. Один её конец находится на АЭС и запитан от генератора. Имеются два производителя по разным концам ВЛ (Siemens и ABB). ДЗ в составе терминалов имеет разное количество ступеней. Терминалы, наверное, имеют разные алгоритмы обработки входных аналоговых величин. Как это может отразиться на правильности работы резервных защит ВЛ вцелом, устойчивости системы?
Chainik , не могу претендовать на истину, но разницы не вижу, будут работать, как милые. В мире в одном шкафу ствят двух трёх разных производителей Делали как то линию трёхконцевую, только дифзащиты были одинаковые, Сименса, а все ДЗ разные, пока жалоб не было. Кстати сигналы ТУ через Сименс передавали, там с ОАПВ получилось интересно, но то офф :-).
Как я понял данные преобразователи имеют только два дискретных входа, следовательно можно передовать одновременно две команды от одного устройства. А если команд не две, а четыре, тогда как быть?