Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » ПВЗ-90 - сюрпризы избирательности

 Следующая »
ДФЗ, Нулевые биения.
Автор
Сообщения
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Недавно видел на форуме вопрос о нулевых биениях для ВЧ постов ДФЗ, но так его и не нашел, поэтому решил снова поднять эту тему.
Раньше для постов УПЗ-70 для исключения биений должно было соблюдаться условие, что сигнал своего передатчика должен быть в 1,5 раза больше сигнала чужого. На мой взгляд это вытекает из следующего:
При КЗ сигнал дальнего ПРД не может стать выше, следовательно может измениться только сигнал своего ПРД, например при работе ДЗШ и плохой батарее напряжение питания поста может снизиться до 176 В. И в этом случае не должно быть нулевых биений. То есть напряжение на выходе поста снижается пропорционально напряжению питания в 230/176=1,3 раза. Остальное коэф. запаса = 1,5/1,3 = 1,15. Напряжение в нормальном режиме принято за 230 В, как обычно и бывает.
1. Если основываться на таком положений, то для постов ПВЗУ у которых есть стабилизатор питания МУСа, и, следовательно снижения сигнала своего ПРД не происходит при оценке биений можно взять Кзап.=1,15.
2. Для постов УПЗ-70 оценка биений производилась на входе поста, но у него и ЛФ имел Z=75 Ом со стороны МУСа. Новые посты АВЗК, ПВЗ-90 (не знаю ПВЗУ) имеют совершенно другие сопротивления. Например, при равенстве сигналов на входе поста на входе приемника (где вообще то и надо оценивать нулевые биения) имеется большой запас (больше 1,5) превышения свом сигналом сигнала чужого ПРД. Отсюда следует, что данная проверка скорее всего не требуется (у меня в практике не было случая чтобы сигнал своего и чужого ПРД на входе поста были равны), или данная проверка должна производиться на входе ПРМ а не поста.
3. Методика проверки также должна быть изменена. Раньше измерялся сигнал чужого ПРД и сравнивался с сигналом своего. Но ведь раньше не было согласующего устройства. А сигнал дальнего ПРД будет измерен при включенном согласующем устройстве (Zвх.=75 Ом). А биения то бывают при одновременной работе своего и чужого ПРД и в это время согласующее устройство отключено (Zвх.≠75 Ом, обычно меньше и намного). Что по этому поводу думает народ?
10.12.2007 10:13
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
R14>При КЗ сигнал дальнего ПРД не может стать выше,

Может. А именно: например, за счет снижения затухания канала. Или, например, за счёт всплеска напряжения питания.
-----------
R14>...И в этом случае не должно быть нулевых биений.

Реально нежелательные последствия можно уже получить не при нулевых биениях, а при таких, которые на своём минимуме достигают чувствительности (порога запирания) приёмника.

-----------
R14> 1. Если основываться на таком положений, то для постов ПВЗУ у которых есть стабилизатор питания МУСа, и, следовательно снижения сигнала своего ПРД не происходит при оценке биений можно взять Кзап.=1,15.

Не советую. Считаю, что это риск, причём неоправданный. Избежать такого риска никакой сложности не представляет, значит и чудить не стоит - а последствия могут выйти себе дороже.
----
R14>Напряжение в нормальном режиме принято за 230 В, как обычно и бывает.

Среднеэксплуатационное напряжение ШУ считается равным 232В.
----------

R14> 2. Для постов УПЗ-70 оценка биений производилась на входе поста, ...

По инструкции по нал. и экспл. УПЗ-70 это не так - см. Издание 2-е исправленное от 1978 на стр.70
----------
R14>но у него и ЛФ имел Z=75 Ом со стороны МУСа.

Нет, не 75 Ом. Номинально 100 Ом. Но можно переключать отпайки трансформаторов и тогда, конечно, оно будет меняться.
----

R14>Новые посты АВЗК, ПВЗ-90 (не знаю ПВЗУ) имеют совершенно другие сопротивления.

Вот они-то как раз номинально на 75 Ом и рассчитаны.
---------

R14>Например, при равенстве сигналов на входе поста на входе приемника (где вообще то и надо оценивать нулевые биения)...

Не нулевые биения надо оценивать, а вообще биения. Как уже писал выше, критическими являются уже те, что "достают" до уровня чувствительности приёмника.
-----

R14> 3. Методика проверки также должна быть изменена. Раньше измерялся сигнал чужого ПРД и сравнивался с сигналом своего. ...

Давно уж не оцениваем биения по той методике.
------

R14> (Zвх.≠75 Ом, обычно меньше и намного).

А с чего Вы это взяли, что оно меньше, да ещё и намного? Если это действительно так, то Вы ничерта не согласовали свой передатчик с каналом - это не есть хорошо. Да и, кроме того, Вы в таком случае здорово проигрываете в выходной мощности.
-----

Что по потому поводу думает народ?

Многое из того, что думаю лично я, см. в моих сообщениях вот в этой теме ("Работа ДФЗ-201 в тупиковом режиме сети").

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
10.12.2007 12:35
Цитировать
+1  
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
R14>>При КЗ сигнал дальнего ПРД не может стать выше,

falcon>Может. А именно: например, за счет снижения затухания канала. Или, например, за счёт всплеска напряжения питания.
falcon>-----------
R14>>...И в этом случае не должно быть нулевых биений.

falcon>Реально нежелательные последствия можно уже получить не при нулевых биениях, а при таких, которые на своём минимуме достигают чувствительности (порога запирания) приёмника.
Совершенно верно. я с этим согласен.
falcon>-----------
R14>> 1. Если основываться на таком положений, то для постов ПВЗУ у которых есть стабилизатор питания МУСа, и, следовательно снижения сигнала своего ПРД не происходит при оценке биений можно взять Кзап.=1,15.

falcon>Не советую. Считаю, что это риск, причём неоправданный. Избежать такого риска никакой сложности не представляет, значит и чудить не стоит - а последствия могут выйти себе дороже.
falcon>----
R14>>Напряжение в нормальном режиме принято за 230 В, как обычно и бывает.

falcon>Среднеэксплуатационное напряжение ШУ считается равным 232В.
falcon>----------

R14>> 2. Для постов УПЗ-70 оценка биений производилась на входе поста, ...

falcon>По инструкции по нал. и экспл. УПЗ-70 это не так - см. Издание 2-е исправленное от 1978 на стр.70
falcon>----------
R14>>но у него и ЛФ имел Z=75 Ом со стороны МУСа.

falcon>Нет, не 75 Ом. Номинально 100 Ом. Но можно переключать отпайки трансформаторов и тогда, конечно, оно будет меняться.
falcon>----
Извините пожалуйста. Конечно 100 Ом. Я просто уже забыл что такое было.
R14>>Новые посты АВЗК, ПВЗ-90 (не знаю ПВЗУ) имеют совершенно другие сопротивления.

falcon>Вот они-то как раз номинально на 75 Ом и рассчитаны.
falcon>---------
Имееется в виду сопротивление ЛФ со стороны МУС. Оно точно не 75 Ом.
R14>>Например, при равенстве сигналов на входе поста на входе приемника (где вообще то и надо оценивать нулевые биения)...

falcon>Не нулевые биения надо оценивать, а вообще биения. Как уже писал выше, критическими являются уже те, что "достают" до уровня чувствительности приёмника.
falcon>-----

R14>> 3. Методика проверки также должна быть изменена. Раньше измерялся сигнал чужого ПРД и сравнивался с сигналом своего. ...

falcon>Давно уж не оцениваем биения по той методике.
falcon>------

R14>> (Zвх.≠75 Ом, обычно меньше и намного).

falcon>А с чего Вы это взяли, что оно меньше, да ещё и намного? Если это действительно так, то Вы ничерта не согласовали свой передатчик с каналом - это не есть хорошо. Да и, кроме того, Вы в таком случае здорово проигрываете в выходной мощности.
falcon>-----
Согласовывается выходное сопротивление поста, которое действительно имеет 75 Ом, а вот входное сопротивление действительно меньше, в связи с чем и появилось согласуущее устройство.
falcon>Что по потому поводу думает народ?

falcon>Многое из того, что думаю лично я, см. в моих сообщениях вот в этой теме ("Работа ДФЗ-201 в тупиковом режиме сети").
10.12.2007 13:29
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
R14>Согласовывается выходное сопротивление поста, которое действительно имеет 75 Ом, а вот входное сопротивление действительно меньше, в связи с чем и появилось согласуущее устройство.
----
При пущенном передатчике входное сопротивление и выходное сопротивление поста - это одна и та же величина - суть внутреннее сопротивление аппарата для такого режима.
Согласующее устройство используется только в моменты, когда свой передатчик молчит. При пуске оно отключено.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
10.12.2007 13:53
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
R14>>Согласовывается выходное сопротивление поста, которое действительно имеет 75 Ом, а вот входное сопротивление действительно меньше, в связи с чем и появилось согласуущее устройство.
falcon>----
falcon>При пущенном передатчике входное сопротивление и выходное сопротивление поста - это одна и та же величина - суть внутреннее сопротивление аппарата для такого режима.
Позвольте с вами не согласиться. Придется нам повторять как работает дифференциально мостиковый фильтр.
falcon>Согласующее устройство используется только в моменты, когда свой передатчик молчит. При пуске оно отключено.
10.12.2007 15:38
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
to R14

Так повторяйте, коллега - это дело, оно завсегда хорошее.
Только сие уже вопрос не конкретной конструкции конкретного ЛФ, а общей теории.
Почитайте лит-ру, где четырёхполюсники описываются - там про то должно найтись...

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
10.12.2007 15:59
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
falcon>to R14

falcon> Так повторяйте, коллега - это дело, оно завсегда хорошее.
falcon>Только сие уже вопрос не конкретной конструкции конкретного ЛФ, а общей теории.
falcon>Почитайте лит-ру, где четырёхполюсники описываются - там про то должно найтись...

Спасибо за совет. Но это я изучил уже давно.
10.12.2007 16:04
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Проблемы с соотношением "свой-чужой" возникали при работе с постами УПЗ-70 (ПВЗК, ПВЗД) при коротких линиях, а особенно при питании с одной стороны от АБ 110 В. Помню, боролись и побеждали ("натягивали" это соотношение >1.5.)
Вопрос: а при теперешней аппаратной базе (начиная с АВЗК) встречались ли кому-то аналогичные проблемы? Мне - нет! После замены старых постов на "проблемных" ПС, соотношение легко получалось более 2-х (даже при замере по осуждаемой falcon методике.)
Мое мнение: измерять, конечно нужно (чтобы спать спокойно :lol, но уменьшать "нижний предел" до 1.15 совершенно не стоит, даже имея стабилизированное напряжение Uмус.
Что касается высокого входног сопротивления при пущенном передатчике (хорошо помню это обсуждение), то у меня пока так и нашлось времени проверить это. Но с понедельника у меня заявка на профвосстановление ДФЗ-201 с передатчиком ПВЗ - обязательно поэксперементирую и закрою этот вопрос (по крайней мере для себя.)

My ICQ 376-048-117
10.12.2007 16:40
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
mic61>Вопрос: а при теперешней аппаратной базе (начиная с АВЗК) встречались ли кому-то аналогичные проблемы? Мне - нет! После замены старых постов на "проблемных" ПС, соотношение легко получалось более 2-х (даже при замере по осуждаемой falcon методике.)
---------
У нас было. Три года назад, когда меняли УПЗ-70 на ПВЗ-90М1Д.
Канал с очень маленьким затуханием вышел: линейный тракт простой, ЛЭП 110кВ километров 12 всего. Частота низкая, а настройка одночастотная (без разноса). Приёмники при совместном пуске подрабатывали.
Соорудили звено затухания - помогло (а куда бы оно делось ).

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
10.12.2007 17:03
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
mic61>>Вопрос: а при теперешней аппаратной базе (начиная с АВЗК) встречались ли кому-то аналогичные проблемы? Мне - нет! После замены старых постов на "проблемных" ПС, соотношение легко получалось более 2-х (даже при замере по осуждаемой falcon методике.)
falcon>---------
falcon>У нас было. Три года назад, когда меняли УПЗ-70 на ПВЗ-90М1Д.
falcon>Канал с очень маленьким затуханием вышел: линейный тракт простой, ЛЭП 110кВ километров 12 всего. Частота низкая, а настройка одночастотная (без разноса). Приёмники при совместном пуске подрабатывали.
falcon>Соорудили звено затухания - помогло (а куда бы оно делось ).
Т.е. соотношение не выполнялось на обоих концах? Звено ставили на одном конце?

My ICQ 376-048-117
10.12.2007 17:14
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2