Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » почему сработал АСН

 Следующая »
Работа ДФЗ-201 в тупиковом режиме сети
Автор
Сообщения
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
Здравствуйте, коллеги!

Хочу обсудить с Вами такую вот проблему с ДФЗ-201, которая нам очень долго не дает покоя.
У нас на одной из тупиковых линий 110кВ установлена ДФЗ-201 с вч постом ПВЗ. В свое время там был мощный транзит, но с распадом союза транзиты по 110 порезали, а у нас начались проблемы с ДФЗ.

При однофазном КЗ на смежной линии получаем ложное отключение.

Сначала грешили на питание оперативным током (дохлая батарея и источник с большой пульсацией) - поставили новую АБ и новый подзарядный. Временное затишье. Не помогло.

Потом начала зимой щелкать. Наехали на СПС, что не включают обогревы (температура в ОПУ опускалась ниже 0 !!!) - уже включают. Временное затишье. Не помогло.

При этом всем постоянно горели источники питания. От ремонтов от них живого места не осталось. Купили новые источники.

Только не подумайте, что мы защиту не проверяли. Защита проверялась довольно часто (чуть ли не при каждом чихе) - при проверках работает как часы. Автоконтроль тоже в норме.
Канал отличный 10дБ затухание, 20дБ запас (линия всего 10км).

Подпитка с тупика идет через ЗОН.

Токовые цепи собраны из трех источников тока - сума токов СМВ-110 и дальнего силового тр-ра 1Т минус ток ближнего тр-ра 2Т. Ошибочка вышла.

Должно быть так:
сумма СМВ и 2Т, при этом 1Т не учавствует в схеме, а ЗОН стоит на 1Т

Все ТТ выносные ТФЗМ.

Сейчас на осциллограмах наблюдаем небольшие клыки порядка 20градусов, но с этим угол блокировки справляется. Собиремся поставить примочку к регистратору, что-бы различать свой и чужой ток приемника.

Может кто-то сможет что-то посоветовать по этому вопросу.

З.Ы. Могу также попозжей выложить осциллограмы для анализа.

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
31.08.2007 14:00
Цитировать
 
doro +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 818
Регистрация: 11.05.2007
Работа ДФЗ в тупиковом режиме - вопрос, конечно, интересный. Не рассчитана эта защита на такую работу. Более вероятно здесь блокирование полукомплекта на питающем конце неманипулированным сигналом со стороны тупика.
Реальные решения вопроса навскидку:
1. Проверка отстройки ФТОП пускового органа и комбинированного фильтра органа манипуляции от токов нулевой последовательности. Если введен пуск по 3Iо - проблемы неизбежны.
2. Перевод защиты в режим дифотсечки: со стороны тупика защита отключается снятием оперативного тока. Но для этого на питающем конце нужно смонтировать комплект блокирующих реле, предусмотренный для линий с тотпайками. Но в этом решающее слово за расчетчиками.
И схемка ваша не совсем понятна по описанию. Эскизик можно посмотреть?

http://rzdoro.narod.ru
31.08.2007 15:21
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Не понял первичную схему. Посмотреть бы.
doro>Работа ДФЗ в тупиковом режиме - вопрос, конечно, интересный. Не рассчитана эта защита на такую работу. Более вероятно здесь блокирование полукомплекта на питающем конце неманипулированным сигналом со стороны тупика.
Я так понял речь идет о излишне работе, а не отказе.
31.08.2007 15:41
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
ShSF>Не понял первичную схему. Посмотреть бы.
doro>>Работа ДФЗ в тупиковом режиме - вопрос, конечно, интересный. Не рассчитана эта защита на такую работу. Более вероятно здесь блокирование полукомплекта на питающем конце неманипулированным сигналом со стороны тупика.
ShSF>Я так понял речь идет о излишне работе, а не отказе.


Да, речь идет о излешней работе ДФЗ.
Прикрепил эскизик схемы первичной сети. Отходящая линия от крупной ПС (сравнительно).



http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"



Схема сети

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
31.08.2007 16:19
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
doro>Работа ДФЗ в тупиковом режиме - вопрос, конечно, интересный. Не рассчитана эта защита на такую работу. Более вероятно здесь блокирование полукомплекта на питающем конце неманипулированным сигналом со стороны тупика.
doro>Реальные решения вопроса навскидку:
doro>1. Проверка отстройки ФТОП пускового органа и комбинированного фильтра органа манипуляции от токов нулевой последовательности. Если введен пуск по 3Iо - проблемы неизбежны.


Да проблемы как раз и возникают от 3I0.




http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
31.08.2007 16:32
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
V_r>При однофазном КЗ на смежной линии получаем ложное отключение.
Только при однофазном?

V_r>При этом всем постоянно горели источники питания. От ремонтов от них живого места не осталось. Купили новые источники.
Источники питания чего?

V_r>Подпитка с тупика идет через ЗОН.
Для тех, кто на бронепоезде, еще раз о ЗОН, плз.
Токовые цепи собраны из трех источников тока - сума токов СМВ-110 и дальнего силового тр-ра 1Т минус ток ближнего тр-ра 2Т. Все ТТ выносные ТФЗМ.
Такая схема была всегда? Икогда был транзит?

V_r>Сейчас на осциллограмах наблюдаем небольшие клыки порядка 20градусов, но с этим угол блокировки справляется.
На осцилограммах при однофазных КЗ?

На вскидку: был случай - "земля" в токовых цепях на ФТОПе (3I0 -использовалось). При включении заточного на ПС - выпадал блинкер "Вызов", при работе сварки - работа на отключение.

My ICQ 376-048-117
31.08.2007 17:14
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
V_r>>Подпитка с тупика идет через ЗОН.
mic61>Для тех, кто на бронепоезде, еще раз о ЗОН, плз.
------------------
Токи нулевой последовательности идут по "крайней" ВЛ, когда происходит КЗ на землю на смежной ВЛ.

В полностью исправной ДФЗ типового исполнения при этом произойдёт пуск защиты и передатчика, однако пуски передатчиков будут неманипулированы, т.к. правильно настроенный орган манипуляции не реагирует на нулевую последовательность. - Следовательно, номинально ДФЗ типового исполнения в тупиковом режиме должна промолчать, как в случае 1-ф КЗ на смежной, равно как и 1-ф КЗ на "своей" линии.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
31.08.2007 17:27
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
V_r>>>Подпитка с тупика идет через ЗОН.
mic61>>Для тех, кто на бронепоезде, еще раз о ЗОН, плз.


ЗОН включен на крайнем(дальнем) трансформаторе.


falcon>------------------
falcon>Токи нулевой последовательности идут по "крайней" ВЛ, когда происходит КЗ на землю на смежной ВЛ.

falcon> т.к. правильно настроенный орган манипуляции не реагирует на нулевую последовательность. - Следовательно, номинально ДФЗ типового исполнения в тупиковом режиме должна промолчать, как в случае 1-ф КЗ на смежной, равно как и 1-ф КЗ на "своей" линии.



Этим Вы хотите сказать, что ДФЗ-201 не защищает от 1фазных КЗ свою линию?! Правильно я понял?!

У нас практически на всех линиях введена 3I0 на ДФЗ и все они опережают ЭПЗ и работают первыми. И ни каких проблем с ними не было кроме этой линии




http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
31.08.2007 17:44
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
V_r>>При однофазном КЗ на смежной линии получаем ложное отключение.
mic61>Только при однофазном?
--- --------
Да, только при однофазном.

V_r>>При этом всем постоянно горели источники питания. От ремонтов от них живого места не осталось. Купили новые источники.
mic61>Источники питания чего?
------------
Они были сымодельное, во время развала их делала какая-то шараж контора. И питание пост.тока на той ПС было не очень.

V_r>>Подпитка с тупика идет через ЗОН.
mic61>Для тех, кто на бронепоезде, еще раз о ЗОН, плз.
mic61>Токовые цепи собраны из трех источников тока - сума токов СМВ-110 и дальнего силового тр-ра 1Т минус ток ближнего тр-ра 2Т. Все ТТ выносные ТФЗМ.
mic61>Такая схема была всегда? Икогда был транзит?
--------------
Транзита уже не было лет 15.


V_r>>Сейчас на осциллограмах наблюдаем небольшие клыки порядка 20градусов, но с этим угол блокировки справляется.
mic61>На осцилограммах при однофазных КЗ?
-----------
ДА.



mic61>На вскидку: был случай - "земля" в токовых цепях на ФТОПе (3I0 -использовалось). При включении заточного на ПС - выпадал блинкер "Вызов", при работе сварки - работа на отключение.
-----------
Ложные отключения только при коротком на смежной линии. Один раз короткозамыкатель врубился в транзите за шесть или семь ПС от этой ПС и у нас за компанию отмахала защита с усп. АПВ.






http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
31.08.2007 17:52
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
falcon>> т.к. правильно настроенный орган манипуляции не реагирует на нулевую последовательность. - Следовательно, номинально ДФЗ типового исполнения в тупиковом режиме должна промолчать, как в случае 1-ф КЗ на смежной, равно как и 1-ф КЗ на "своей" линии.
--------
V_r>Этим Вы хотите сказать, что ДФЗ-201 не защищает от 1фазных КЗ свою линию?! Правильно я понял?!
V_r>У нас практически на всех линиях введена 3I0 на ДФЗ и все они опережают ЭПЗ и работают первыми. И ни каких проблем с ними не было кроме этой линии

----------
Да, Вы поняли в целом правильно, только почему-то опустили два существенных условия:
ДФЗ в типовом исполнении и в тупиковом режиме линии не защищает её от замыканий на землю.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
31.08.2007 19:24
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2