Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ

« Предыдущая 
Организация питания постоянным током микропроцессорных терминалов
Автор
Сообщения
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
Коллеги, подскажите пожалуйста как грамотно организовать распределение ПТ по потребителям на ПС 220/110/10. ПС большая, шкафов РЗ порядка 100 + 40 выключателей 220 и 110 с 2мя ЭМО и еще три секции НН.
Ставим 2 АБ. На каждую АБ по 2 ЗУ и 4 ШРОТа на 20 АВ.
Нужно ли подключать каждый потребитель (шкаф,электромагнит) 220/110 к отдельному автомату или как нибудь организовать шинки? А то слишком много этих потребителей выходит.

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
26.07.2010 10:01
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
С добрым утром!
Думаю, Вы читали пост коллеги 5555 от 30.09.2008 11:35. Или Вас такой вариант не устраивает?
Кажется понял суть Вашего вопроса. Вы спрашиваете, надо ли от шкафа опер. пост. тока (ШОТ) питать каждый потребитель? Да нет, конечно, шинки надо организовывать, и от ШОТа питать шинки. А от шинок - инд. потребители (как сказал 5555). Как орг-ть шинки – отдельный вопрос. Есть типовые решения.
26.07.2010 10:26
Цитировать
 
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
Леонид, а где посмотреть эти типовые решения можно?Есть литература подобная?
Я понимаю так :
1)в каждом шкафу с МП защитами должен стоять свой автомат или несколько (питание МП и электромагнитов для шкафов с АУВ).
2)на ШРОТе 1АБ беру автомат который будет питать все основные защиты присоединений ВН,то есть шинка от этого автомата пойдет на ближайший шкаф защит, потом с него на след..и тд.
3)на ШРОТе 2АБ беру автомат который будет питать резервные защиты присоединений ВН....на ближайший шкафа и тд.
4) пункты 2-3 аналогично для СН.

Насчет автомата на все защиты я загнул конечно, ну один автомат где то на 3-5 шкафов. В итоге шинки формируются в ШРОТах и проходят через несколько шкафов.Автоматов затрачивается меньше и нет смысла в таком количестве ШРОТов как писал ранее. Оставить по 2 на АБ- один для цепей управления, другой для ЭМ.

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
26.07.2010 11:11
Цитировать
 
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
Хотя...а должны ли устанавливаться автоматы в шкафах МП защит?Если да то кем-изготовителем либо проектировщик должен закладывать? Или же эти АВ обязательны только для цепей ЭМ а на входы МП терминалов можно подавать питание напрямую с шинок?

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
26.07.2010 11:17
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Первый вопрос: о нормах. Ну, на ПУЭ уже ссылались. А вообще, знаете, когда человек постоянно делает проекты, он только первый раз смотрит в нормы-директивы и запоминает, что вот это правильно. А дальше уже прежние проекты использует как «козы» для последующих.
Один из вариантов, резервирование по-максимуму.
1.По названию шинок.
1.1.Шинки управления, для управления выключателями.
1.2.Шинки питания соленоидов выключателей с очень большим потреблением (раньше они назывались – ШП).
1.3.Зачастую даже отдельно шинки для питания МП терминалов. То есть, от ШУ – ДВ МП терм. совместно с цепями упр. В, а от этих шинок – питание самих МПтерм. Но бывает и совмещают питание МП терм. и его ДВ. И еще совм. Пит. Ц. упр. В и терминалов АУВ.
1.4.Само собой – питание ЦС отдельно.
1.5.Питание ав. освещения от ЩПТ, если надо.
1.6.Что-то может я упустил.
2. Для каждого из наименований по п.1 организуются несколько участков.
Каждый участок – это то помещение, где находятся панели (шкафы). Допустим такое разбиение:
-ОПУ (ГЩУ);
-РУ ВН (если с его ячеек упр. В присоед);
- РУ других напряжений, если они разные(если с их ячеек упр.В присоед);
-разные вспомог. помещения (особенно для эл. ст.).

Бывает еще и секционирование в пределах одного участка. То есть на один участок – по два ввода от ЩПТ, и они секционируются.

Относительно размещения автоматов пит пост. током.
А)Управления В – откуда управляется(панель или ячейка КРУ).
Б)Питания от ШП – по месту выкл. или от панели упр.
В)Питание МПтерм. Сейчас чаще всего по месту размещения самого терминала. И лучше располагать рядом с терминалом, а не с ключами-накладками, которыми часто оперируют, чтобы случайно не задеть.

Вот так пунктирно.
26.07.2010 12:15
Цитировать
+1  
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
Можно сказать я делаю это первый раз, поэтому своей "козы" еще не набил. Как раз в процессе. И естественно в нормы лазил. Но сами знаете, не всегда в жизни все как на бумаге, да и хочется некой конкретики,вдруг я что нибудь не так истолковал.
За ответ большое спасибо

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
26.07.2010 12:37
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Бл>Хотя...а должны ли устанавливаться автоматы в шкафах МП защит?Если да то кем-изготовителем либо проектировщик должен закладывать? Или же эти АВ обязательны только для цепей ЭМ а на входы МП терминалов можно подавать питание напрямую с шинок?

К сожалению чётких норм по этому вопросу нет.
Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, п. 6.3.1.6 Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики рекомендуется устанавливать в отдельных шкафах (панелях) питания оперативным током. При этом не допускается питание от одной секции этих шкафов микропроцессорных терминалов и цепей выходящих за пределы ОПУ.
П. 6.3.1.11 Система ОПТ должна иметь трех- или двухуровневую систему защиты:
- нижний уровень – защита цепей питания непосредственных потребителей (устройства РЗА, ПА, цепи управления выключателями и т.п.). Для нижнего уровня защиты рекомендуется применение автоматических выключателей;
- средний уровень – защита цепей, питающих шинки непосредственных потребителей;
- верхний уровень - защита шинок щита постоянного тока на вводе АБ.
Вариант двухуровневой защиты СОПТ возможен при децентрализованной системе оперативного постоянного тока.
Защитные аппараты, устанавливаемые в пределах каждого уровня системы ОПТ, должны быть однотипными.
П. 9.1.13 Схемы подключения вторичных цепей к дискретным входам микропроцессорных устройств РЗА, через которые производится отключение первичного оборудования, должны обеспечивать работу устройств контроля
изоляции сети постоянного оперативного тока при замыканиях на землю в этих цепях.
26.07.2010 13:24
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
К лаконичному (как всегда) посту коллеги Богатикова уточнения-дополнения.

Bogatikov>П. 6.3.1.11 Система ОПТ должна иметь трех- или двухуровневую систему защиты:
Bogatikov>- нижний уровень – защита цепей питания непосредственных потребителей (устройства РЗА, ПА, цепи управления выключателями и т.п.). Для нижнего уровня защиты рекомендуется применение автоматических выключателей;
Bogatikov>- средний уровень – защита цепей, питающих шинки непосредственных потребителей;
Bogatikov>- верхний уровень - защита шинок щита постоянного тока на вводе АБ.

Так и делается. А шинки обычно питаются через автоматы, устанавливаемые на ЩПТ (ШОТ).

Bogatikov>Защитные аппараты, устанавливаемые в пределах каждого уровня системы ОПТ, должны быть однотипными.

И лучше, чтобы однотипными были защитные аппараты МЕЖДУ уровнями. Мы обычно используем автоматы Schneider Electric. И ШОТ, которые мы применяем, укомплектованы автоматами Schneider Electric. Эти автоматы даже в заводской документации называются селективными. За счет чего селективность – другой вопрос. (Собственно, достаточно, что фирма это гарантирует, и опыт эксплуатации это подтверждает).


Bogatikov>П. 9.1.13 Схемы подключения вторичных цепей к дискретным входам микропроцессорных устройств РЗА, через которые производится отключение первичного оборудования, должны обеспечивать работу устройств контроля
Bogatikov>изоляции сети постоянного оперативного тока при замыканиях на землю в этих цепях.

Этот пункт вызван тем, что сопротивление ДВ очень велико (ток порядка 5 мА). Следовательно УКИ при замыкании «голого» плюса ДВ это сопр. не почувствует.
Есть два способа.
1.Шунтировать эти ДВ резисторами порядка 5 Ком.
2.Как делает Бреслер. При несраб. ДВ при протек. через него тока (а именно это происходит, когда «голый» плюс ДВ зам. на зем.) этот ток порядка нескольких десятков мА. И этого достат. для сраб. УКИ. А при сраб ДВ – те самые порядка 5 мА (чтобы много не потреблял). У не Бреслера нет другого выхода кроме шунтирования. Резистром.
Правда, в большинстве проектов, если все цепи – в пределах одного шкафа – панели, считается маловероятным зам. на зем. И шунт. только на тех цепях, которые приходят извне (некоторые считают, что в пределах одного помещ. зам. на зем. тоже маловероятно, и шунтируют только те ДВ, куда кабель приходит издалека (с ОРУ например)).
26.07.2010 14:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Вот еще по шунтир. рез. ДВ тема была.

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=224476483
26.07.2010 14:21
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2