Dmitriy>Вот в этом каталоге Schneider есть автоматы постоянного тока серии С32H-DC с рекомендациями по выбору см.10/23.
Dmitriy>http://www.schneider-electric.de/upload/FileManager/cat/hmi2008/zxkmulti9_02-08.pdf
Dmitriy>Язык немецкий, должен быть и английский, не нашел.

Вот здесь вроде бы то же самое по русски http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2766

evdbor>Уважаемые коллеги
evdbor>Нашел руководство АББ по автоматическим выключателям постоянного тока (язык английский 887 kB)
evdbor>http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/37340c2cd069c912c1257385003d26d2/$file/1SDC007104G0201.pdf

Кривые характеристик срабатывания защиты и техническая информация Tmax АВВ (язык русский) http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/315f00eba5651d7ec125741a0030848e/$file/ADVLOC0819CAT07ARU_04.pdf

Подробные технические характеристики модульных автоматических выключателей АВВ (язык русский) http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6e251e21357935b2c12574a900421845/$file/ADVLOC1200CAT08BRU_11.pdf

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
21.05.2009 06:50
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Коллеги
Хочу немного оживить тему и спросить, какой тип автоматического выключателя вы применяете для защиты цифровых устройств защиты.
С какой характеристикой и т.д.
Дело в том, что на сегодняшний день видел несколько вариантов.
1. АВВ тип S282 UC Z2 (в новом проекте)
2. Schneider Electric C32H-DC U 2P 2A (уже смонтировано, защищает устройства Micom)
3. General Electric EP102 UC C2 (уже смонтировано, защищает устройства Siemens)

Во всех случаях применены двухполюсные 2Р автоматические выключатели для постоянного тока номиналом 2 ампера.
1-й номер с Z-характеристикой, 2,3-й с С-характеристикой.
Понятное дело, что для защиты электронных устройств, так - как они не подвержены перегрузке, защитная характеристика автоматического выключателя должна быть Z.
Как у Вас?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
28.09.2009 15:55
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Nikita>2. Schneider Electric C32H-DC U 2P 2A (уже смонтировано, защищает устройства Micom)

Nikita>Во всех случаях применены двухполюсные 2Р автоматические выключатели для постоянного тока номиналом 2 ампера.
Nikita>Понятное дело, что для защиты электронных устройств, так - как они не подвержены перегрузке.
Nikita>Как у Вас?

Никита. Все же определенная "перегрузка" есть. Это бросок зарядного тока блока питания. Мы в своих проектам применяем, как в одном из ваших вариантов, Schneider Electric C32H-DC U 2P. Что касается номинала, то мне кажется, что 2А хватит. Тем более х-ка U - это 5,5 - 8,8 крат сраб. э-м. отсечки. Но наши проектанты боятся и берут 6А. В принципе, автомат стоит рядом с терминалом, при к.з сработает и на 6 А.
28.09.2009 16:29
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ставлю 4А, характеристика К.
Зависит от терминала, судя по всему БМРЗ не тянет много, можно попробовать и 2А и характеристику Z.
Почему 4А, Леонид объяснил есть бросок БП, иногда и серъёзный, если терминал с кучей лампочек и экраном, кучей дискретов.
Так вот на таких Z2 вышибал.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.09.2009 16:53
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Согасен с предыдущими ораторами. Автомат должен соответсвовать определённому терминалу. Надо в тех.описании найти пиковый ток потребления(при включении заряжается ёмкость на входе БП). От него и отстраиваться. Или при помощи хар-ки U,K,D. Или при помощи завышения номинала автомата.
Если нет пускового тока. Возможно есть значение времени, сколько терминал может находиться без питания. Можно прикинуть по нему.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
28.09.2009 18:35
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
LIK>Тем более х-ка U - это 5,5 - 8,8 крат сраб. э-м. отсечки.
Megawatt>Или при помощи хар-ки U,
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Извините, не знаю про такую характеристику как U, знаю только A, B, C, D, K, Z


LIK>Никита. Все же определенная "перегрузка" есть. Это бросок зарядного тока блока питания.
Megawatt>Согасен с предыдущими ораторами. Автомат должен соответсвовать определённому терминалу. Надо в тех.описании найти пиковый ток потребления(при включении заряжается ёмкость на входе БП).
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Вот, вот по этому и поднял этот вопрос и начал отсюда (вопрос про внешний накопитель)
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=21&thread__mid=722337345

Меня и смущает, что выбрана характеристика Z

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
28.09.2009 22:26
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
если проектировщики считают, что 2А достаточно, надо не задумываясь брать 5А-6А хар-ка К
29.09.2009 08:45
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Nikita> Schneider Electric C32H-DC U 2P 2A (уже смонтировано, защищает устройства Micom)

Nikita>Извините, не знаю про такую характеристику как U, знаю только A, B, C, D, K, Z


Уважаемый Никита!
Обе цитаты Ваши. А х-ка U в автомате типа С32Н-DC серии Merliw Gerin фирмы Schneider Electric - это сраб. э-м. отсечки: от 5,5 до 8,8 крат. от ном. тока (см. заводские х-ки на эти автоматы).
30.09.2009 08:57
Цитировать
 
Boris +1
 
Сообщения: 57
Регистрация: 06.04.2007
Никто не встречал, автомат с G - характеристикой, что за характеристика или это опечатка?
13.10.2009 15:00
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Boris>Никто не встречал, автомат с G - характеристикой, что за характеристика или это опечатка?
Наверное, не характеристика а функция G - защита от замыкания на землю.
См. http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/95849963a92dea7ac12573530029cdf2/$file/ADVLOC0819CAT07ARU_02%20.pdf - 2,12Mb