Расчет токов КЗ во вторичных цепях ТН
Автор
Сообщения
PRO
 
Сообщения: 4
Регистрация: 17.03.2010
Uran1>Надыбал на сайте украинских коллег, если еще актуально по ТН:http://www.rza.org.ua/down/o-322.html

Спасибо большое, очень полезная информация
26.11.2010 10:25
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Есть у меня табличка-рекомендация выбора АВ на ТН -70х годов-мы ее придерживались при наладке вторичных цепей ТН.АВ для ТН.pdf



Закончился срок хранения файла. Файл удален с сервиса
26.11.2010 13:58
Цитировать
 
добрый
 
Сообщения: 12
Регистрация: 25.04.2009
LIK>В расчетах, где применяются современные автоматы (Шнайдер, АВВ и др.), действительно не учитывается сопротивление полюса автомата, в отличие от АП50.


Опытные данные полного сопротивления одной фазы автоматического выключателя С60N произв-ва Merlin Gerin (Шнайдер)

Номинальные токи выключателей, А 2 3 4 6 10 16 25 40 50

Полное сопротивление, Ом 0,638 0,248 0,150 0,075 0,017 0,010 0,007 0,003 0,002

Если сравнивать с АП50, то разница не большая по сопротивлению.
Уверен что для АВ других производителей сопротивления будут не сильно отличаться, т.к. площадь сечения токопроводящей части примерно одна и таже (кто-то может подстраховывается и завышает сечение, что приводит к уменьшению сопротивления)
27.11.2010 11:14
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>Рискну предположить, что в АП50 за счет главным образом катушки максимального расцепителя сопротивление полюса (фазы) действительно соизмеримо с сопротивлениями других цепей (кабеля и т.д.) при расчете к.з. В новых же автоматах конструкция и схемы другие (ИМХО), и там нет таких многовитковых элементов.
29.11.2010 14:00
Цитировать
 