peterk>Стыдно мне, все эти устройства для меня новы, т.к. я сталкивался пока с отечественными производителями. И выбор наверно все же не за мной, а за заказчиком. Мне ему нужно предложить варианты, они хотели бы на ЭКРЕ это слелать, но она на данный момент пока не может ничего предложить.
peterk>адресов куча: peterk>kpn@gesing.ru - до 10 Мб peterk>kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать) peterk>petr_kuzmin@mail.ru
peterk>В обратный адрес могу выслать ТЗ
Я Вам могу выслать мануалы по D60 различных версий, как на русском, так и на английском, но только из дома. Необходимо учесть, что ФСК аттестованы версии 5.5 (не имеет русскоязычного перевода, неизвестно, как прошла аттестацию) и ниже. Могу выслать REL670. А Вы мне киньте ТЗ - хоть убейте, не могу понять, зачем иметь в одном флаконе и резервные защиты, и ОАПВ, и ДАПВ, и ТАПВ. Один выключатель на линии с ОАПВ? А что тогда в качестве основной защиты?
Евгений это довольно распространёная практика за бугром, для линий до ...скажем, 220кВ. КСЗ+ОАПВ и ДЗЛ.
На линиях, скажем 500кВ, ОАПВ в АУВ или отдельном реле.
АПВ, как функция, сегодня в любой МП защите линии, можно решить что с ней делать. Например сделать в основной и резервной и скоординировать их между собой.
Слава, я так и подумал. Мы сами так выполнили комплекс защит на ВЛ 330 кВ с одним выключателем - L60, D60, в каждом полный набор защит + УРОВ + ОАПВ + ТАПВ. АУВ - старая электромеханика. Но это старые подстанции со схемой две системы с обходной.
peterk>адресов куча: peterk>kpn@gesing.ru - до 10 Мб peterk>kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать) peterk>petr_kuzmin@mail.ru
Что-нибудь дошло?
24.12.2010 07:41
peterk Сообщения: 21 Регистрация: 11.02.2010 Откуда: г. Дивногорск
peterk>>адресов куча: peterk>>kpn@gesing.ru - до 10 Мб peterk>>kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать) peterk>>petr_kuzmin@mail.ru
Bogatikov>Что-нибудь дошло? Да, на первый адрес получил два письма
Пётр, получил ТЗ и схему. REL670 справится с этой задачей. D60 сложнее, у него АПВ не в группах уставок. Хотя ОАПВ на обходном - задача трудная, слишком сложные взаимодействия, да ещё и разные производители. У нас на 330 проектировщики не осилили ОАПВ на ОВ. Если надо мануалы по D60, дайте адресок, на который можно протолкнуть более 10 Мб.
C добрым утром, коллеги! Если Вы читали техзадание, там указана «ЭКРА». Я уже отправил письмо топикстартеру, где спросил: они хотят варианты и кроме «ЭКРА» рассмотреть?(или «ЭКРА» вообще не устраивает).
LIK>C добрым утром, коллеги! LIK>Если Вы читали техзадание, там указана «ЭКРА». Я уже отправил письмо топикстартеру, где спросил: они хотят варианты и кроме «ЭКРА» рассмотреть?(или «ЭКРА» вообще не устраивает).
ЭКРА не устроит никакими судьбами. Нужно иметь в одном флаконе резервные защиты, УРОВ, ОАПВ, ТАПВ, ДАПВ и группы уставок. ЭКРА так не умеет.