Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » ОАПВ, ДАПВ и ТАПВ

 Следующая »
ОАПВ, ДАПВ и ТАПВ
Автор
Сообщения
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
Может кто сталкивался. Подскажите у кого из производителей микропроцессорных защит можно найти сочетание ОАПВ, ДАПВ и ТАПВ, а также резервные защиты линий, что бы это было совмещено с 2 группами уставок...
21.12.2010 04:33
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
peterk>Может кто сталкивался. Подскажите у кого из производителей микропроцессорных защит можно найти сочетание ОАПВ, ДАПВ и ТАПВ, а также резервные защиты линий, что бы это было совмещено с 2 группами уставок...

Что такое ДАПВ?
21.12.2010 07:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллега, имхо, АББ REL670 должен ответить на любую задачу по ОАПВ, ТАПВ и КСЗ.
Могу предположить что и другие гранды РЗиА тоже, но точно не знаю.

scorp, я думаю что ДАПВ, от слова Двухфазное.
В любом случае, REL670 имеет логические построения для любого вида КЗ и думаю нет проблем сделать ОАПВ, ТАПВ, ДАПВ по любой конфигурации.

групп уставок, там чуть чуть больше двух.
Модулей АПВ до 4-х штук .

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.12.2010 08:30
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
grsl>... я думаю что ДАПВ, от слова Двухфазное.

И далее по аналогии: ЧАПВ - чертырёхфазное
(пардон, шутка, однако )

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
21.12.2010 08:43
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
grsl>Коллега, имхо, АББ REL670 должен ответить на любую задачу по ОАПВ, ТАПВ и КСЗ.
grsl>Могу предположить что и другие гранды РЗиА тоже, но точно не знаю.

grsl>scorp, я думаю что ДАПВ, от слова Двухфазное.
grsl>В любом случае, REL670 имеет логические построения для любого вида КЗ и думаю нет проблем сделать ОАПВ, ТАПВ, ДАПВ по любой конфигурации.

grsl>групп уставок, там чуть чуть больше двух.
grsl>Модулей АПВ до 4-х штук .

Спасибо. А есть информация по REL670 и желательно на русском
21.12.2010 08:58
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
У меня нет, но у коллег есть в большом количистве.
Оставьте своё мыло, уверен что получите по почте.
В инете, сейчас посмотрю:
http://www.energopromis.by/img/file/REL670_1_0_BG_RU_edition040506.pdf, старая версия, 2.5мега

Да простит меня топикстартер за флуд,
falcon, ты зря смеёшься, не 4-х фазное КЗ, а отключение 3-х фаз и нуля, в сетях 400В, потому там ЧАПВ, 4-x проводный АПВ.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.12.2010 09:06
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
ЧАПВ???
Если цифрами (устройство то цифровое), то надо так – 4АПВ.

Ладно, надеваем серьезную маску.

Коллега peterk.
На самом деле есть не только REL670 АВВ, а и ряд других у-в, выполняющих названные функции:
-D60 GE;
-7SA6_ SIEMENS;
-MICOM P44_.
Это только ведущих компаний.
Согласен со Славой, серия _670 АВВ обладает рядом преимуществ. И если у Вас нет приоритетов в отношении тех или иных фирм, то лучше REL670. ИМХО разумеется.
21.12.2010 10:04
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
У D60 функции AR и SYNCHROCHECK не входят в группы уставок.
21.12.2010 10:18
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Согласен, Евгений.
Но может коллеге и не нужны разные уставки по АПВ и контролю синхронизма? Может и нужны.
Лучше, наверное, так. Пусть коллега топикстартер скажет о своем выборе. Если выбор -REL670, тема исчерпана. А если хочет изучить разные у-ва, пусть даст адрес,то мы ему вышлем мануалы по нему. Только, коллега, назовите еще минимальный объем для Вашей почты.
21.12.2010 10:29
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
Всем Спасибо за ответы!

Стыдно мне, все эти устройства для меня новы, т.к. я сталкивался пока с отечественными производителями. И выбор наверно все же не за мной, а за заказчиком. Мне ему нужно предложить варианты, они хотели бы на ЭКРЕ это слелать, но она на данный момент пока не может ничего предложить.

адресов куча:
kpn@gesing.ru - до 10 Мб
kpn@kges.ru - говорят любого, но без фанатизма (до НГ должен еще действовать)
petr_kuzmin@mail.ru

В обратный адрес могу выслать ТЗ
23.12.2010 06:35
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2