Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита вторичных цепей ТТ от разрыва.

« Предыдущая   Следующая »
Защита вторичных цепей ТТ от разрыва.
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/


У меня нет такого решения, я себе в "головную" копилку :-))) записал что где то такое есть и если Александр поделиться наименованием фирмы кто делает таую защиту, то...поблагодарим.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.10.2010 12:52
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Ув. Конспиратор, не думайте, что на Западе, особенно сейчас, в эпоху глобализации и налаженных поставок дешёвой рабочей силы из других регионов, кто-то заботится о людях. Прибыль прежде всего.

Устройство, о котором я говорил, состоит из варистора (Metrosil) с установленным на радиаторе варистора биметаллическим предохранителем. При раскорачивании токовых цепей варистор ограничивает напряжение, и если В. перегревается, биметаллический предохранитель срабатывает и своим контактом закорачивает В. Это устроиство образца 80-х. Новые идут в комплекте с выключателем (Mitsubishi, спецзаказ) и, насколько я знаю, имеют похожий принцип действия.
Как я уже сказал, фоток с собой нет. Когда прилечу домой, постараюсь найти.

В театре абсурда ты главный герой...
15.10.2010 15:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
zloi>Устройство, о котором я говорил, состоит из варистора (Metrosil) с установленным на радиаторе варистора биметаллическим предохранителем. При раскорачивании токовых цепей варистор ограничивает напряжение, и если В. перегревается, биметаллический предохранитель срабатывает и своим контактом закорачивает В. Это устроиство образца 80-х. Новые идут в комплекте с выключателем (Mitsubishi, спецзаказ)


Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.10.2010 16:45
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
zloi>Ув. Конспиратор, не думайте, что на Западе, особенно сейчас, в эпоху глобализации и налаженных поставок дешёвой рабочей силы из других регионов, кто-то заботится о людях. Прибыль прежде всего.

zloi>Устройство, о котором я говорил, состоит из варистора (Metrosil) с установленным на радиаторе варистора биметаллическим предохранителем. При раскорачивании токовых цепей варистор ограничивает напряжение, и если В. перегревается, биметаллический предохранитель срабатывает и своим контактом закорачивает В. Это устроиство образца 80-х. Новые идут в комплекте с выключателем (Mitsubishi, спецзаказ) и, насколько я знаю, имеют похожий принцип действия.
zloi>Как я уже сказал, фоток с собой нет. Когда прилечу домой, постараюсь найти.

Оригинальное решение. А как обеспечивается однократность? Или так и молотит (нагреется,остынет)?
15.10.2010 16:56
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Может, там защелка есть? Смотреть надо.
15.10.2010 17:49
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
conspirator>Оригинальное решение. А как обеспечивается однократность? Или так и молотит (нагреется,остынет)?

Не уверен, но скорее всего - молотит (судя по термовыключателю).

В театре абсурда ты главный герой...
15.10.2010 17:56
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>

А что конкретно вызывает такую реакцию?

В театре абсурда ты главный герой...
15.10.2010 17:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Представил себе сборку токовых цепей с Метросилами размеров, к которым я привык в HiZ.
K ним автоматы по спецзаказу. и устанавливать это надо на выводах ТТ, если я правильно понимаю....в корбках ТТ генераторов, на бушингах трансформаторов, выключателей и в прочих мало приятно доступных местах.....

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.10.2010 21:03
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Пошёл и нашёл:
-75кило.
Размерами чуть чуть меньше чем HiZ metrosil


Топикстартеру Сане, файл на английском:
http://www.metrosil.com/uploads/metrosil/documents/English/Metrosil%20CTPUs.pdf

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.10.2010 21:43
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
zloi>Ув. Конспиратор, не думайте, что на Западе, особенно сейчас, в эпоху глобализации и налаженных поставок дешёвой рабочей силы из других регионов, кто-то заботится о людях. Прибыль прежде всего.

zloi>Устройство, о котором я говорил, состоит из варистора (Metrosil) с установленным на радиаторе варистора биметаллическим предохранителем. При раскорачивании токовых цепей варистор ограничивает напряжение, и если В. перегревается, биметаллический предохранитель срабатывает и своим контактом закорачивает В. Это устроиство образца 80-х. Новые идут в комплекте с выключателем (Mitsubishi, спецзаказ) и, насколько я знаю, имеют похожий принцип действия.
zloi>Как я уже сказал, фоток с собой нет. Когда прилечу домой, постараюсь найти.

Хотелось бы посмотреть на фотки: как расположены в клеммнике выключателя (сколько места занимают), есть ли второй контакт (если такое "мудрить" на выносных ТТ)
16.10.2010 07:23
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2