grsl>Каким образом дело организуется, как инфа передаётся.

Даже там,где есть каналы связи, метод двустороннего ОМП с помощью ИМФ-3Р не применяется.Есть мысли использовать замеры параметров авар.режима,сделанные с помощью ИМФ по обеим сторонам линии в программе стороннего производителя
29.08.2009 15:22
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Огромное спасибо коллеги!!!!

Хотелось бы ещё понять. ОМП даёт только запись события или пишет сразу расстояние до повреждения? Имею ввиду сейчас одностороний замер.
Как мне кажется точность до одного пролёта для ВЛ, очень хороший результат.

А какие результаты для КЛ?

Какова точность ОМП в МП защитах, в многих МП защитах видел такую функцию как локатор, но никогда не пользовались ей.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
29.08.2009 15:34
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Хотелось бы ещё понять. ОМП даёт только запись события или пишет сразу расстояние до повреждения? Имею ввиду сейчас одностороний замер.
Расстояние в км.и аврийные параметры выводятся на дисплей,помимо этого можно посмотреть осцил.процесса.
grsl>А какие результаты для КЛ?
алгоритма пока нет,трудности в том,как описать параметры КЛ(большая емкость) в рамках параметров ВЛ,лучше у расчетчиков спросить.На известной ПС,на каждой отходящей КВЛ установлены ИМФ,но ОМП нет.Единственный пока способ-локатор.
grsl>Какова точность ОМП в МП защитах, в многих МП защитах видел такую функцию как локатор, но никогда не пользовались ей.
29.08.2009 15:46
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Yuko>О методах ОМП, уч. пособие, Иваново, 1998 (на рус.)
Yuko>http://www.yanviktor.ru/rele/raschet/metod_kz.doc (833к)

Пардон, но только это уч. пособие не о методах ОМП, а о расчетах ТКЗ


Про методы ОМП я недавно давал ссылку на неплохую старую книжку. Правда, заметил там ошибочку в одной из формул, но книжка всё равно оч. серьёзная.

Ссылка на неё на этой странице:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=31&thread__mid=533773220

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
29.08.2009 18:34
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
falcon>Пардон, но только это уч. пособие не о методах ОМП, а о расчетах ТКЗ
Пардон, обмишулился. Искал ссылку по названию файла в имеющемся у меня варианте.
Поправил ссылку в своем сообщении.
29.08.2009 18:55
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Как мне кажется точность до одного пролёта для ВЛ, очень хороший результат.
До одного пролёта заявляет из наших только Бреслер.
grsl>Какова точность ОМП в МП защитах, в многих МП защитах видел такую функцию как локатор, но никогда не пользовались ей.
ИМФ точность оставляет желать лучшего. Да и много зависит от характера кз. В среднем плюс минус метров 200-300. Но наши линейшики не жалуются.Это лучше чем болота прочёсывать.
Экра встроенные в МП , как-то не блещут. Повторюсь деревья падают по разному , дуга то же.
29.08.2009 19:29
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
yur>ИМФ точность оставляет желать лучшего. Да и много зависит от характера кз. В среднем плюс минус метров 200-300. Но наши линейшики не жалуются.Это лучше чем болота прочёсывать.

Юра, а сколько же, позволь спросить, составляет пролёт на 110кВ, а?

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
29.08.2009 19:57
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
yur>>ИМФ точность оставляет желать лучшего. Да и много зависит от характера кз. В среднем плюс минус метров 200-300. Но наши линейшики не жалуются.Это лучше чем болота прочёсывать.

falcon>Юра, а сколько же, позволь спросить, составляет пролёт на 110кВ, а?
Я говорю про среднее. Бывало и 1-2 км , бывало 100 метров от ПОКАЗАНИЯ ИМФ.
Про предпоследнее короткое на п/ ст Т-2 и показания Экры говорить не будем. ( хотя короткое было хорошее, металлическое).
29.08.2009 20:01
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Недавно начальник релейки одних сетей мимоходом пожаловался, что при замыканиях на землю сумма показаний двух ИМФ, стоящих по концам двух смежных линий одного транзита, как-то всё время "не стыкуется", как будто этот участок транзита короче, чем есть на самом деле.
А тут, как раз кстати, перед глазами у меня оказалась диспетчерская информация о последних показаниях этих ИМФов.
Ради любопытства взялся подсчитать, получилось:
Сумма длин ВЛ: 22,49+20,17=42,66(км)
Сумма показаний: 6,7+36,1=42,8(км)
- итого "нестыковка" 140 м

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
29.08.2009 20:31
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
200-300м на 40км, идеально!!!

Спасибо коллеги за ссылки.

По ссылке Yuko, заинтересовал метод определения повреждения через напряжение обратной последовательности для радиальных линий 6-35кВ.