Системы автоматизированного поиска замыканий на «ЗЕМЛЮ» в сети постоянного тока «САПФИР-4»
|
 |
|
 |
Автор |
 |
|
 |
Сообщения |
 |
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
kostyl>т.е. нужны радикальные преобразования в системе распределения контрольного кабеля по опу (ору), чтобы не было перехлестывания, крестов, колец!???! Но для этого придется перебирать всю схему оперативного постоянного тока???
Кольца не должны быть замкнутыми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если кого-нибудь интересуют система САПФИР, то готов ответить на все возникшие вопросы!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
МВА>Если кого-нибудь интересуют система САПФИР, то готов ответить на все возникшие вопросы!!!!
И скажете что делать если САПФИР-4 не находит фидер с замыканием на землю с переходным сопротивлением 10кОм ?
|
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
МВА>>Если кого-нибудь интересуют система САПФИР, то готов ответить на все возникшие вопросы!!!!
SVG>И скажете что делать если САПФИР-4 не находит фидер с замыканием на землю с переходным сопротивлением 10кОм ? даже если и найдет,то это будет один фидер.который питает шкаф распределения опер.тока,от которого в свою очередь питается десятка два терминалов.Все равно звонок релейщику.
|
|
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
scorp>даже если и найдет,то это будет один фидер.который питает шкаф распределения опер.тока,от которого в свою очередь питается десятка два терминалов.Все равно звонок релейщику.
Звонок-то все равно. Это дело привычное. Оперативники редко сами в состоянии определить, откуда на постоянке земля.
У нас есть ПС, где все отходящие от шкафа распределения опер.тока линии обвешаны САПФИРовскими датчиками. В сумме 80 датчиков на САПФИР заведены. И толку? Даёшь землю резистором. Сигнализация работает, а САПФИР-4 линию не вычисляет. Хочется, чтоб всё работало, раз уж стоит.
|
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
SVG>У нас есть ПС, где все отходящие от шкафа распределения опер.тока линии обвешаны САПФИРовскими датчиками. В сумме 80 датчиков на САПФИР заведены. И толку? Даёшь землю резистором. Сигнализация работает, а САПФИР-4 линию не вычисляет. Хочется, чтоб всё работало, раз уж стоит. У вас схема лучше.У нас по проекту датчики только на питающих фидерах,все это на ЩПТ,включая Bender,а шкафы распределения в других помещениях и там датчиков нет.
|
|
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
SVG>У нас есть ПС, где все отходящие от шкафа распределения опер.тока линии обвешаны САПФИРовскими датчиками. В сумме 80 датчиков на САПФИР заведены. И толку? Даёшь землю резистором. Сигнализация работает, а САПФИР-4 линию не вычисляет. Хочется, чтоб всё работало, раз уж стоит. Там как-то хитро всё настраивается. Мы долго ждали белорусского наладчика , который обучался на бэрне, и он всё настраивал.
|
|
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
yur> Там как-то хитро всё настраивается. Мы долго ждали белорусского наладчика , который обучался на бэрне, и он всё настраивал.
БЭРНовцы сами и налаживали. Все работало как положено. А вот года полтора прошло - и криво работает. Без денег ехать не хотят, а закупки услуг на 1-й квартал запретили наглухо. Если Маркевич В.А. (Василий Алексеевич ?) не подскажет тут, буду БЭРН пытать про их ноу-хау.
|
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|