Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » Автоматы в релейной защите ( и не только)

« Предыдущая 
Системы автоматизированного поиска замыканий на «ЗЕМЛЮ» в сети постоянного тока «САПФИР-4»
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
kostyl>т.е. нужны радикальные преобразования в системе распределения контрольного кабеля по опу (ору), чтобы не было перехлестывания, крестов, колец!???! Но для этого придется перебирать всю схему оперативного постоянного тока???

Кольца не должны быть замкнутыми
02.04.2009 07:52
Цитировать
+1  
Маркевич В А
 
Сообщения: 3
Регистрация: 19.01.2010
Если кого-нибудь интересуют система САПФИР, то готов ответить на все возникшие вопросы!!!!
26.01.2010 00:15
Цитировать
 
Маркевич В А
 
Сообщения: 3
Регистрация: 19.01.2010
Более детальную информацию можете почитать по ссылке http://www.techct.ru/product/ckif.html
26.01.2010 00:16
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
МВА>Если кого-нибудь интересуют система САПФИР, то готов ответить на все возникшие вопросы!!!!

И скажете что делать если САПФИР-4 не находит фидер с замыканием на землю с переходным сопротивлением 10кОм ?

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
26.01.2010 13:37
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
МВА>>Если кого-нибудь интересуют система САПФИР, то готов ответить на все возникшие вопросы!!!!

SVG>И скажете что делать если САПФИР-4 не находит фидер с замыканием на землю с переходным сопротивлением 10кОм ?
даже если и найдет,то это будет один фидер.который питает шкаф распределения опер.тока,от которого в свою очередь питается десятка два терминалов.Все равно звонок релейщику.
26.01.2010 14:34
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
scorp>даже если и найдет,то это будет один фидер.который питает шкаф распределения опер.тока,от которого в свою очередь питается десятка два терминалов.Все равно звонок релейщику.

Звонок-то все равно. Это дело привычное. Оперативники редко сами в состоянии определить, откуда на постоянке земля.

У нас есть ПС, где все отходящие от шкафа распределения опер.тока линии обвешаны САПФИРовскими датчиками. В сумме 80 датчиков на САПФИР заведены. И толку? Даёшь землю резистором. Сигнализация работает, а САПФИР-4 линию не вычисляет. Хочется, чтоб всё работало, раз уж стоит.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
26.01.2010 17:04
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
SVG>У нас есть ПС, где все отходящие от шкафа распределения опер.тока линии обвешаны САПФИРовскими датчиками. В сумме 80 датчиков на САПФИР заведены. И толку? Даёшь землю резистором. Сигнализация работает, а САПФИР-4 линию не вычисляет. Хочется, чтоб всё работало, раз уж стоит.
У вас схема лучше.У нас по проекту датчики только на питающих фидерах,все это на ЩПТ,включая Bender,а шкафы распределения в других помещениях и там датчиков нет.
26.01.2010 17:36
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
SVG>У нас есть ПС, где все отходящие от шкафа распределения опер.тока линии обвешаны САПФИРовскими датчиками. В сумме 80 датчиков на САПФИР заведены. И толку? Даёшь землю резистором. Сигнализация работает, а САПФИР-4 линию не вычисляет. Хочется, чтоб всё работало, раз уж стоит.
Там как-то хитро всё настраивается. Мы долго ждали белорусского наладчика , который обучался на бэрне, и он всё настраивал.
26.01.2010 18:55
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
yur> Там как-то хитро всё настраивается. Мы долго ждали белорусского наладчика , который обучался на бэрне, и он всё настраивал.

БЭРНовцы сами и налаживали. Все работало как положено. А вот года полтора прошло - и криво работает. Без денег ехать не хотят, а закупки услуг на 1-й квартал запретили наглухо. Если Маркевич В.А. (Василий Алексеевич ?) не подскажет тут, буду БЭРН пытать про их ноу-хау.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
27.01.2010 10:49
Цитировать
 
Маркевич В А
 
Сообщения: 3
Регистрация: 19.01.2010
http://www.techct.ru/
08.02.2010 00:07
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2