Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » ДФЗ-504 выбор уставки реле сопротивления 1РС

« Предыдущая 
Расчет уставок МТЗ и ТО.
Автор
Сообщения
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
grsl>VLAX.

grsl>В даном реле у вас есть тепловая защита, её и настройте по току нагрузки.
Зачем? Ставь по 1.1 от номинального тока ТР.

grsl>И три ступени МТЗ.
grsl>1 ступень сделайте инверсированной с уставкой где то от 1.2 номинала транса
??????
Я бы брал по чувствительности с коэфициентом 1.5...2.0 к НН к току К(2) и по отстройкет с 1.3...1.5 от мах тока самозапуска нагрузки.

grsl>2.ступень сделайте где то 2 номинала с уставкой по времени где то 0.3сек ( пусть 0.4сек)
Время и ток срабатывания надо брать по согласованию в МТЗ НН.

grsl>3 ступень сделайте где то 10-12 номиналов (можете и 16) с 0 времени.
ОК. Отсечка. Iср=(1.2...1.3)*100%/Uk%*InomTR.

grsl>У этого реле два типа детектора по "холодному старту" и по уровню второй гармоники.
grsl>Не знаю понадобиться ли вам они, мне понравился алгоритм "холодного старта".
Мы его (о "холодному старту") нигде не используем. Везде берем по второй гармонике.

grsl>Заблокируете в крайнем случае вторую ступень.
надо блокировать ступени с уставкой срабатывания ниже тока намагничивания и малой выдержкой времени (менее 2-3 с), и если ступень ускоряется при включении. С большой выдержкой не блокируем.

grsl>Уставки дал на глаз, из опыта пуска защит на такие трасформаторы. Так всегда делаю когда нет уставок от проектантов, а надо пускать вчера.
Знакомо. Слава, дрессировать проектантов надо.
29.09.2009 21:42
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Clon +1.
Профи есть профи!!!

В предыдущих постах написал что к Российским стандартам мои цифры не имеют отношения, только опытные даные.

Попоробую пояснить некоторые пункты своих измышлений.

1. Такого типа трансформатор можно со спокойной совестью защищать высоковольтным предохранителем.
2. Пока не забыл, нашёл по ссылке Scorpa:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0600-0699_.html#0605
Выпуск 0623:
Шабад Михаил Абрамович. Защита трансформаторов 10 кВ.


3. Тепловую поставил как резерв тепловой для НН, а не как защиту самого трансформатора. Сам транс может быть защищён термисторами/датчиками температуры. ( что скорее всего и происходит)
4. Инверсная как резервная отходящих линий 0.4кВ, потому взял её ка 1.2 номинала. т.е. оно где то перекрывает тепловую.
5. И МТЗ-2-я ступень и ТО выбраны исходя, что нет даных на 0.4кВ.
ТО всё таки предпочитаю отстраивать от броска тока намгничивания чем от полного тока КЗ на стороне НН ( если посмотреть расчёт, то
скажем для такого транса 5%, при 1.3-1.5 коэф, ток срабатывания около 1000А на ВН, при ТТ скорее всего 50/5А. т.е. около 26-28 номиналов.) Таким образом возникает вопрос , а когда ТТ залетит в насыщение. он скорее всего что нибудь типа 10P10 3/5ВА.

Всегда предпочитаю не рисковать и ставить ТО ниже уставкой.
Ускорение МТЗ не используем.


И у холодного старта и у метода по второй гармонике есть свои недостатки и преимущества.

Например: транс 630кВА питает движок 300кВА прямого пуска, с током пуска до 6-8 номиналов, при низких уставках предпочтительней холодный старт. А вот на больших трансах предпочтительней по второй гармонике, где такой транс может питать другие трансы.


CLON>Знакомо. Слава, дрессировать проектантов надо.
Пока они нас дрессируют :-)))

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.09.2009 08:38
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
grsl>>VLAX.

grsl>>В даном реле у вас есть тепловая защита, её и настройте по току нагрузки.
CLON>Зачем? Ставь по 1.1 от номинального тока ТР.

Что такое тепловая защита, что-то я про нее в инструкции ниче не нашел. Как она согласовывается с защитой НН.

grsl>>И три ступени МТЗ.
grsl>>1 ступень сделайте инверсированной с уставкой где то от 1.2 номинала транса
CLON>??????
CLON>Я бы брал по чувствительности с коэфициентом 1.5...2.0 к НН к току К(2) и по отстройкет с 1.3...1.5 от мах тока самозапуска нагрузки.

grsl>>2.ступень сделайте где то 2 номинала с уставкой по времени где то 0.3сек ( пусть 0.4сек)
CLON>Время и ток срабатывания надо брать по согласованию в МТЗ НН.

Тогда получается много. Около 95А, т.е. 3 ном. тока трансформатора.

grsl>>3 ступень сделайте где то 10-12 номиналов (можете и 16) с 0 времени.
CLON>ОК. Отсечка. Iср=(1.2...1.3)*100%/Uk%*InomTR.

grsl>>У этого реле два типа детектора по "холодному старту" и по уровню второй гармоники.
grsl>>Не знаю понадобиться ли вам они, мне понравился алгоритм "холодного старта".
CLON>Мы его (о "холодному старту") нигде не используем. Везде берем по второй гармонике.

grsl>>Заблокируете в крайнем случае вторую ступень.
CLON>надо блокировать ступени с уставкой срабатывания ниже тока намагничивания и малой выдержкой времени (менее 2-3 с), и если ступень ускоряется при включении. С большой выдержкой не блокируем.

Что значит ускорение?
01.10.2009 19:01
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Извините, но в очередной раз повторюсь, что мои предложения не являются чем то стандартным и на них не надо опираться.
Но в крайнем случае выручит..может быть.
Итак посмотрим:
1. Номинал трансформатора с ВН 36А, т.е. с 1.1 х36А можем работать какое то время, тепловая защита трансформатора.
2. Предположим нагрузка которая сегодня на трансформаторе всего 15А и НН защита отстроена от такой нагрузки.
3. Для резерва тепловой НН берём скажем 16-17А.
В мануале пункт. 2.3.15, стр 45, техническое описание.



Обратите внимание что по умолчанию 1.06, т.е. 6% безопасности от номинала трансформатора, на скажем неточность ТТ.

2 номинала это всего 72А.

Надо посмотреть кривую которю я предлагал от 1.2 номинала, сейчас не помню, можно что то типа нормально инверсированой, можно даже и убрать вторю ступень, инверсированая отлично перекрывает все виды КЗ за трансом+ ТО.

Не надо забывать что всё таки это 630кВА транс.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
01.10.2009 19:32
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
Вот в чем дело. Нельзя использовать инверсные характеристики как основные, так все вышестоящие защиты на время-токонезависимых. По этому можно выставить инверсную лишь как резерв автоматов НН в верхней части графика. Нормально-инверсивная кривая никак не селективна с автоматами вводов НН, если они конечно не выставлены на половину нагрузки.
Температурную защиты в указанной выше формы никогда не считал и понятия не имею как это сделать. Вроде договорились просто 80 на сигнал, 100 - отключение.
Отсечку отстраивал от максимального тока КЗ НН. Получилось около 700А/0,1сек.
МТЗ отстраивал от уставок вводов НН. Получилось 95/0,4сек.
Есть ли смысл в инверсивной ступени?
См. карту селективности.График
01.10.2009 20:00
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
VLAX>Есть ли смысл в инверсивной ступени?
Не вижу никакого смысла.

VLAX>См. карту селективности.График
На глаз всё селективно и всё перекрыто, имхо.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
01.10.2009 20:23
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2