grsl>В даном реле у вас есть тепловая защита, её и настройте по току нагрузки. Зачем? Ставь по 1.1 от номинального тока ТР.
grsl>И три ступени МТЗ. grsl>1 ступень сделайте инверсированной с уставкой где то от 1.2 номинала транса ?????? Я бы брал по чувствительности с коэфициентом 1.5...2.0 к НН к току К(2) и по отстройкет с 1.3...1.5 от мах тока самозапуска нагрузки.
grsl>2.ступень сделайте где то 2 номинала с уставкой по времени где то 0.3сек ( пусть 0.4сек) Время и ток срабатывания надо брать по согласованию в МТЗ НН.
grsl>3 ступень сделайте где то 10-12 номиналов (можете и 16) с 0 времени. ОК. Отсечка. Iср=(1.2...1.3)*100%/Uk%*InomTR.
grsl>У этого реле два типа детектора по "холодному старту" и по уровню второй гармоники. grsl>Не знаю понадобиться ли вам они, мне понравился алгоритм "холодного старта". Мы его (о "холодному старту") нигде не используем. Везде берем по второй гармонике.
grsl>Заблокируете в крайнем случае вторую ступень. надо блокировать ступени с уставкой срабатывания ниже тока намагничивания и малой выдержкой времени (менее 2-3 с), и если ступень ускоряется при включении. С большой выдержкой не блокируем.
grsl>Уставки дал на глаз, из опыта пуска защит на такие трасформаторы. Так всегда делаю когда нет уставок от проектантов, а надо пускать вчера. Знакомо. Слава, дрессировать проектантов надо.
3. Тепловую поставил как резерв тепловой для НН, а не как защиту самого трансформатора. Сам транс может быть защищён термисторами/датчиками температуры. ( что скорее всего и происходит) 4. Инверсная как резервная отходящих линий 0.4кВ, потому взял её ка 1.2 номинала. т.е. оно где то перекрывает тепловую. 5. И МТЗ-2-я ступень и ТО выбраны исходя, что нет даных на 0.4кВ. ТО всё таки предпочитаю отстраивать от броска тока намгничивания чем от полного тока КЗ на стороне НН ( если посмотреть расчёт, то скажем для такого транса 5%, при 1.3-1.5 коэф, ток срабатывания около 1000А на ВН, при ТТ скорее всего 50/5А. т.е. около 26-28 номиналов.) Таким образом возникает вопрос , а когда ТТ залетит в насыщение. он скорее всего что нибудь типа 10P10 3/5ВА.
Всегда предпочитаю не рисковать и ставить ТО ниже уставкой. Ускорение МТЗ не используем.
И у холодного старта и у метода по второй гармонике есть свои недостатки и преимущества.
Например: транс 630кВА питает движок 300кВА прямого пуска, с током пуска до 6-8 номиналов, при низких уставках предпочтительней холодный старт. А вот на больших трансах предпочтительней по второй гармонике, где такой транс может питать другие трансы.
CLON>Знакомо. Слава, дрессировать проектантов надо. Пока они нас дрессируют :-)))
grsl>>В даном реле у вас есть тепловая защита, её и настройте по току нагрузки. CLON>Зачем? Ставь по 1.1 от номинального тока ТР.
Что такое тепловая защита, что-то я про нее в инструкции ниче не нашел. Как она согласовывается с защитой НН.
grsl>>И три ступени МТЗ. grsl>>1 ступень сделайте инверсированной с уставкой где то от 1.2 номинала транса CLON>?????? CLON>Я бы брал по чувствительности с коэфициентом 1.5...2.0 к НН к току К(2) и по отстройкет с 1.3...1.5 от мах тока самозапуска нагрузки.
grsl>>2.ступень сделайте где то 2 номинала с уставкой по времени где то 0.3сек ( пусть 0.4сек) CLON>Время и ток срабатывания надо брать по согласованию в МТЗ НН.
Тогда получается много. Около 95А, т.е. 3 ном. тока трансформатора.
grsl>>3 ступень сделайте где то 10-12 номиналов (можете и 16) с 0 времени. CLON>ОК. Отсечка. Iср=(1.2...1.3)*100%/Uk%*InomTR.
grsl>>У этого реле два типа детектора по "холодному старту" и по уровню второй гармоники. grsl>>Не знаю понадобиться ли вам они, мне понравился алгоритм "холодного старта". CLON>Мы его (о "холодному старту") нигде не используем. Везде берем по второй гармонике.
grsl>>Заблокируете в крайнем случае вторую ступень. CLON>надо блокировать ступени с уставкой срабатывания ниже тока намагничивания и малой выдержкой времени (менее 2-3 с), и если ступень ускоряется при включении. С большой выдержкой не блокируем.
Извините, но в очередной раз повторюсь, что мои предложения не являются чем то стандартным и на них не надо опираться. Но в крайнем случае выручит..может быть. Итак посмотрим: 1. Номинал трансформатора с ВН 36А, т.е. с 1.1 х36А можем работать какое то время, тепловая защита трансформатора. 2. Предположим нагрузка которая сегодня на трансформаторе всего 15А и НН защита отстроена от такой нагрузки. 3. Для резерва тепловой НН берём скажем 16-17А. В мануале пункт. 2.3.15, стр 45, техническое описание.
Обратите внимание что по умолчанию 1.06, т.е. 6% безопасности от номинала трансформатора, на скажем неточность ТТ.
2 номинала это всего 72А.
Надо посмотреть кривую которю я предлагал от 1.2 номинала, сейчас не помню, можно что то типа нормально инверсированой, можно даже и убрать вторю ступень, инверсированая отлично перекрывает все виды КЗ за трансом+ ТО.
Вот в чем дело. Нельзя использовать инверсные характеристики как основные, так все вышестоящие защиты на время-токонезависимых. По этому можно выставить инверсную лишь как резерв автоматов НН в верхней части графика. Нормально-инверсивная кривая никак не селективна с автоматами вводов НН, если они конечно не выставлены на половину нагрузки. Температурную защиты в указанной выше формы никогда не считал и понятия не имею как это сделать. Вроде договорились просто 80 на сигнал, 100 - отключение. Отсечку отстраивал от максимального тока КЗ НН. Получилось около 700А/0,1сек. МТЗ отстраивал от уставок вводов НН. Получилось 95/0,4сек. Есть ли смысл в инверсивной ступени? См. карту селективности.График