Уважаемые коллеги. Какую уставку по времени следует принять для отстройки ускоряемой ступени МТЗ (УДЗ МТЗ) от броска тока намагничивания трансформаторов. Трансформаторы Trihal 1600 кВА 10/0,4 кВ. Может быть, у кого имеются осциллограммы включения похожих трансформаторов. Собственно, меня интересует длительность переходного процесса включения трансформаторов.
В среднем при многих записях получали такие результаты: 25 номиналов 10мс 8-10 номиналов 100мс, хотя на более новых трансформаторах 6-8 номиналов. Из опыта МТЗ 12 номиналов на 100мс не отрабатывала.
Если будут нужы ещё осцилограмы, отправлю Вам на мыло, тогда за ночь опробaвали десятки трaнсформаторов в разных сочетаниях, все сохранил.
grsl>Если будут нужы ещё осцилограмы, отправлю Вам на мыло, тогда за ночь опробaвали десятки трaнсформаторов в разных сочетаниях, все сохранил. Спасибо, нужны. Ускорение защит требуется выполнить на вводах 10 кВ РП. На каждой секции РП весит около 6 трансформаторов 1600 кВА.