литература по расчетам
Автор
Сообщения
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Да и самому хочется и интересно посчитать. Так примерно прикину и понял что есть ряд вопросов, я схемку на словах описал в сообщениях выше, там не просто трансф-ор. А вот с начальством конечно не повезло, даже посоветоваться нескем и с обучением тоже не пройдет. Такая вот картина.

А можно нескромный вопрос: Вы где и на кого учились? Вроде бы на любой электротехнической специальности как техникума так и вуза были курсовые работы по "сворачиванию" схем и расчетам токов КЗ в разных точках схемы замещения. Ну не вижу я проблемы, как посчитать ток КЗ для Вашего случая, хотя считал такое ну уж очень давно. Но принцип то ведь не забывается....
07.02.2010 19:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
вспомнил.
была ещё классная тема:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=436028906

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
07.02.2010 20:11
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
conspirator>А можно нескромный вопрос: Вы где и на кого учились? Вроде бы на любой электротехнической специальности как техникума так и вуза были курсовые работы по "сворачиванию" схем и расчетам токов КЗ в разных точках схемы замещения. Ну не вижу я проблемы, как посчитать ток КЗ для Вашего случая, хотя считал такое ну уж очень давно. Но принцип то ведь не забывается....



да дело не только в токах КЗ. А в том что надо знать точно от какого режима надо плясать и от каких КЗ правильнее считать, в смысле какое КЗ считается в этом случае самым неблагоприятным, и плюс схема вторички. Я вот не знаю точно при схеме неполной звезды, какое КЗ за трансф-ом является расчетным..=(( И самый вопрос такой это сами уставки. На приемном конце они токозависимые и очень высокие, даже возникает впечатление, что можно не уложится и не отстроится от своих секционника, ввода. С нашей стороны по всей видимости независимая харак-ка. Плюс линии паралельные.
А учился я в колледже...инженер-электрик...=)....в РЗА 7 лет правда с перерывами..
07.02.2010 20:19
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
grsl>вспомнил.
grsl>была ещё классная тема:
grsl>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=436028906



Слава спасибо =))...я за тобой не успеваю...=))...ты метеор просто..как ты так?...
07.02.2010 20:21
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
conspirator>А можно нескромный вопрос: Вы где и на кого учились? Вроде бы на любой электротехнической специальности как техникума так и вуза были курсовые работы по "сворачиванию" схем и расчетам токов КЗ в разных точках схемы замещения. Ну не вижу я проблемы, как посчитать ток КЗ для Вашего случая, хотя считал такое ну уж очень давно. Но принцип то ведь не забывается....
Не ищите подвоха в моем вопросе. Может попали в релейку откуда-нибудь из "Вычислительной техники....". Раньше был хороший учебник для техникумов . Авторы Рожкова и Козулин. Название что-то типа "Электрооборудование станций и подстанций....", просто под рукой сейчас нет, вся литература осталась в другом городе. Было несколько изданий. Там расчет токов КЗ для небольших участков сети очень наглядно с примерами давался.
07.02.2010 20:29
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
conspirator>Не ищите подвоха в моем вопросе. Может попали в релейку откуда-нибудь из "Вычислительной техники....". Раньше был хороший учебник для техникумов . Авторы Рожкова и Козулин. Название что-то типа "Электрооборудование станций и подстанций....", просто под рукой сейчас нет, вся литература осталась в другом городе. Было несколько изданий. Там расчет токов КЗ для небольших участков сети очень наглядно с примерами давался.



Да какие подвохи, все свои....Учился по этой книжке, надо будет поискать Спасибо! Буду рад любому совету.
07.02.2010 20:45
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Вот именно для редких расчётов "на руках" полезна книжка ныне покойного М.А. Шабада "Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей". Книга переиздавалась в 1976, 1985 и 2003 г.
Но расчёта токов КЗ там нет, автор предполагал, что это-то мы умеем.
"Черная" книжка 1985 г. есть на разошедшемся по стране сборнике "Библиотека релейщика". На этом же диске есть брошюрки из "Библиотеки электромонтёра" - "Как рассчитать ток короткого замыкания" и "Расчёт токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ". Просто, доходчиво. Как раз для тех, кто не занимается расчётами по должности.
08.02.2010 10:03
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
nkulesh>Вот именно для редких расчётов "на руках" полезна книжка ныне покойного М.А. Шабада "Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей". Книга переиздавалась в 1976, 1985 и 2003 г.
nkulesh>Но расчёта токов КЗ там нет, автор предполагал, что это-то мы умеем.
nkulesh>"Черная" книжка 1985 г. есть на разошедшемся по стране сборнике "Библиотека релейщика". На этом же диске есть брошюрки из "Библиотеки электромонтёра" - "Как рассчитать ток короткого замыкания" и "Расчёт токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ". Просто, доходчиво. Как раз для тех, кто не занимается расчётами по должности.


спасибо книжекчи нашел, буду смотреть знакомится..
08.02.2010 11:21
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Привет.

Питающая П/С 10 кВ с какими трансформаторами?
Какие уставки на всех фидерах П/С "Завод" (трансформаторы и линии)?
Явно накосячил с мощностями 7000МВт и 10 000 МВт, надо 7 МВт и 10 МВт.

Сколько ступеней в МТЗ от Бреслера?
Какие еще в терминале есть защиты?

МТЗ должна обеспечивать дальнее резервирование: свой элемент + резервируемый элемент сети.
08.02.2010 11:22
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
CLON>Привет.

CLON>Питающая П/С 10 кВ с какими трансформаторами?
CLON>Какие уставки на фидерах П/С "Завод"?
CLON>Явно накосячил с мощностями 7000МВт и 10 000 МВт, надо 7 МВт и 10 МВт.

CLON>МТЗ должна обеспечивать дальнее резервирование: свой элемент + резервируемый элемент сети.




Питающая п/с 110/10. Питание от отходящего фидера 10кВ.
А уставки на заводе РТ-91 480А, t=1,5сек. При чем схем нету видел только протоколы. По ним как я понял схема с дешунтированием типа с РВМ и РП-361, только токовые реле РТ-91, а не РТ-40. Я такого не встречал еще..=)
Единовременная нагрузка 7000кВА (Pуст=10000кВТ) так написано.