Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита двух параллельных линий 35кВ

 Следующая »
Расчет уставок МТЗ и ТО.
Автор
Сообщения
Fedosey
 
Сообщения: 10
Регистрация: 25.11.2008
Помогите пожалуйста в расчете уставок.
Я не релейщик по специальности, но на работе дали проект по замене 2-х в/в ячеек 10 кВ, в котором устанавливаются новые вакуумники BB/TEL, и требуется расчет РЗ для этих ячеек.
Эти ячейки являются отходящими линиями к ТП (основное и резервное питание).Длина КЛ соединяющих ячейки и запитываемое ТП 2400 метров. Нагрузка будет 850 кВА, Ip=614 А. Установившийся ток КЗ на шинах моей ТП 10,4 кА.
Подскажите какие еще данные необходимы для расчета и по возможности подскажите какую-нибудь методику расчета уставок РЗ.
Заранее благодарен.
01.12.2008 21:52
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Защиты на Вашем трансформаторе могут быть следующие:
1. Токовая отсечка
2. МТЗ
3. Защита от замыканий на землю

1.1 Уставка срабатывания токовой отсечки должна отстраиваться от токов КЗ в максимальном режиме на стороне НН, приведенных к стороне ВН. Отстраивается коэффициентом надежности - в зависимости от применяемых типов реле (Кн = 1,3 ... 1,6).

Iср_то=kн*Iкз_max

kн - коэффициент надежности 1,3 ... 1,6 в зависимости от типа реле;
Iкз_max - максимальное значение тока трехфазного КЗ (максимальный режим) за трансформатором, приведенного к стороне ВН.

2.1 Уставка срабатывания МТЗ должная отстраиваться от максимальных токов нагрузки. Например самозапуска электродвигателей нагрузки.

Iср_мтз=kн*kсзп*Iраб_max/kвозвр

kн - коэффициент надежности 1,1 ... 1,4 в зависимости от типа реле;
kсзп - коэффициент самозапуска, представляет отношение тока при самозапуске электродвигателей к предаварийному рабочему току;
kвозвр - коэффициент возврата реле 0,6 ... 0,8 в зависимости от типа реле;
Iраб_max - максимальный рабочий ток 1,3 ... 1,4 от номинального.

2.2 Коэффициент чувствительности - отношение минимального значения тока в реле при металлическом двухфазном КЗ на выводах защищаемого трансформатора к току срабатывания реле (уставке). Кч - должно быть примерно 2.

kчувст=Iкз_min/Iср_то

Iкз_min - минимальное значения тока в реле при металлическом двухфазном КЗ (минимальный режим) на выводах защищаемого трансформатора;
Iср_то - ток срабатывания реле (токовой отсечки).

3. Защита от замыканий на землю выполняется на сигнал. Расчет уставки ведете исходя из емкостного тока кабельной линии с соответствующим коэффициентом отстройки.

Iср_3Iо=kотс*Iемк_каб*kбр_емк_тока


kн - коэффициент надежности 1,1 ... 1,4 в зависимости от типа реле;
Iемк_каб - емкостной ток кабельной линии (зависит от типа и длины кабельной линии);
kбр_емк_тока - коэффициент броска, учитывающий апериодическую составляющую емкостного тока в момент возникновения внешнего замыкания на землю; для реле типа РТ-40 принимается 3-5, для реле РТЗ-51 не менее 2;

В отношении литературы - достаточно много на сегодняшний день книг, методик ... Могу посоветовать такие как:

ПУЭ;
Шабад М.А. - Защита трансформаторов распределительных сетей (1981 г.);
Шабад М.А. - Расчёты РЗиА распределительных сетей (1985 г.);
Засыпкин А.С. - Релейная защита трансформаторов (1989 г.).
01.12.2008 22:54
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Какие защиты в ваших ячейках?
Лаборант привел методику для электромеханики
Для МП или микроэлектронных защит Кв порядка 0,9 - 0,95
Необходимо уточнить у производителя
Расчет уставок для реле VIP-300 уже обсуждался на нашем форуме см.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=81&thread__mid=307281555
Для МП защит SEPAM Шнейдер Электрик см.
http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=5165
http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=5170
http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=6434
Ссылки дал VLAX
02.12.2008 00:20
Цитировать
 
Fedosey
 
Сообщения: 10
Регистрация: 25.11.2008
Я наверное не корректно поставил вопрос.
РЗ выполнена на РТ-40.
И зачем мне ток 3-ф короткого замыкания за тр-ром, если у меня ячейка является отходящей линией к ТП. На той ТП будут вводные ячейки, которые и будут защищать трансформатор.
Я предполагал, что мне нужен ток 3-ф короткого замыкания на шинах моей ПС и номинальный рабочий ток.
02.12.2008 09:18
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Не хотите защищать трансформатор - защищайте линию. Отстраивайтесь от кз в конце линии.
Вообще-то ещё важно какая однолинейная схема ТП.
И ещё необходимо согласовать защиты ячеек ТП и Ваших.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
02.12.2008 09:36
Цитировать
 
Fedosey
 
Сообщения: 10
Регистрация: 25.11.2008
Схема ТП, которую я запитываю очень простая: 2 ввода и 2 линии к трансформаторам, т.е. 4 ячейки.Тогда, как я понимаю мне нужен ток Кз на шинах этой ТП, для расчета отсечки. Верно?
02.12.2008 09:49
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Федосей, а старые уставки выставить нельзя?

Ведь до новых выключателей были старые и уставки должны были быть.

Так почему нельзя их оставить?
02.12.2008 14:46
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Megawatt>Не хотите защищать трансформатор - защищайте линию. Отстраивайтесь от кз в конце линии.
Megawatt>И ещё необходимо согласовать защиты ячеек ТП и Ваших.

Как правило отстроить МТЗ от конца линии принципиально не возможно, особенно если линии короткие и/или кабельные.

Согласен, что защиты должны быть согласованны или не согласованны, но тогда не селективность требуется исправлять работой АПВ. Хотя очень сомневаюсь, что на данных фидерах есть АПВ.
02.12.2008 14:50
Цитировать
 
Fedosey
 
Сообщения: 10
Регистрация: 25.11.2008
Старые уставки оставить нельзя, т.к. ячейки модернизируются, а именно меняется их назначение. Одна из них вообще была почти пустой.
А что касается линий, то они длинной 2,4 км, что очень существенно снизит токи КЗ, соответственно уменьшится чувствительность реле (как я понял).
Хотелось бы предварительно подытожить написанное.
Из всего вышесказанного:
1) мне необходим ток 3-х фазного короткого за трансформатором, находящимся в ТП, которую я запитываю.
2) нужен номинальный рабочий ток моей линии для расчета уставки МТЗ.

Еще данные которые у меня есть:
-Транс-ры тока - ТПЛ-600/5;
-Выключатели BB/TEL-1000;

Сама релейная защита выполнена на РТ-40.
02.12.2008 15:55
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Fedosey>И зачем мне ток 3-ф короткого замыкания за тр-ром, если у меня ячейка является отходящей линией к ТП. На той ТП будут вводные ячейки, которые и будут защищать трансформатор.
Fedosey>Я предполагал, что мне нужен ток 3-ф короткого замыкания на шинах моей ПС и номинальный рабочий ток.

Расчет тока трехфазного КЗ за трансформатором - Вам будет необходим, чтобы отстроить токовую отсечку (ячейка 6(10) кВ) от межфазных КЗ за трансформатором (сторона 0,4 кВ).
А уставку МТЗ по времени отстроите в соответствии с картой уставок - по условию селективности.

По идее токовой отсечкой Вы защищаете кабельную линию, а максимальной токовой защитой - трансформатор.
02.12.2008 18:33
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2