Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Расчет уставок МТЗ и ТО.

« Предыдущая   Следующая »
Выбор уставок?
Автор
Сообщения
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
grsl>Ну и добью ту тему старую.
grsl>для Урана. кто сказал что автоматы на 0.4 не РЗА. я чувствую что скоро нас на них перебросят тоже.
grsl>По полной программе релейка там. Новые автоматы.. без компа не подходи, да ещё и АСУ просят подключить.

Не знаю как определению, но на практике действительно очень много автоматов управляемых реле, сейчас все чаще встречаются автоматы 0,4кВ с моторным приводом (следовательно управляются контроллером).
22.08.2008 20:32
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 301
Регистрация: 28.05.2008
VLAX>Если все таки можно поставить VIP-300, то тогда можно выставить независимую двухступенчатую защиту, которую легко согласовать со старыми РТ-40.
Да реле, VIP-300 хорошо согласуется с защитами на РТ-40.
Посмотрел последний проект. Проектом были предусмотрены выключатели 630А (функция B) с реле VIP-300 на линиях к трансформаторам. Скорее всего Вам придеться заказывать именно такие ячейки.
22.08.2008 22:28
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
VLAX>>Если все таки можно поставить VIP-300, то тогда можно выставить независимую двухступенчатую защиту, которую легко согласовать со старыми РТ-40.
evdbor>Да реле, VIP-300 хорошо согласуется с защитами на РТ-40.
evdbor>Посмотрел последний проект. Проектом были предусмотрены выключатели 630А (функция B) с реле VIP-300 на линиях к трансформаторам. Скорее всего Вам придеться заказывать именно такие ячейки.

Если это не коммерческая тайна, то нельзя ли выложить расчет уставок из того проекта?
22.08.2008 22:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллеги, извините меня за нудность.
Но уже пару дней вижу мучения человека.
Да закажите вы 200А Выключатель, без всякого реле и датчиков тока. Подымите распредустройстово на 50-60см над полом.
На кабели посадите бублики, на стенку шкафчик с реле какими хотите , да теми же РТ-40, пробросьте кусок кабеля. Клеммники тока снизу под распредустройстом. И проверка лёгкая и уставки без проблем. И в деньгах разница "0".

http://rzia.ru/
23.08.2008 11:29
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 301
Регистрация: 28.05.2008
grsl>Коллеги, извините меня за нудность.
grsl>Но уже пару дней вижу мучения человека.
grsl>Да закажите вы 200А Выключатель, без всякого реле и датчиков тока. Подымите распредустройстово на 50-60см над полом.
К сожалению, конструкция RM-6 не позволяет установить трансформаторы тока вместо датчиков тока. Кроме этого, при изменении конструкции будет снята гарантия. Единственный вариант применение ячеек с выключателями 630А
23.08.2008 13:31
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Как говорят друзья, на конкурсе нудотин я в тройку призёров войду.
А мы не будем трогать конструкцию производителя.
Поставим на швеллеры, а там и ТТ поставим, а если есть возможность то в кабельном подвале или полуподвале ТТ можно установить.

http://rzia.ru/
23.08.2008 13:47
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 301
Регистрация: 28.05.2008
grsl>Как говорят друзья, на конкурсе нудотин я в тройку призёров войду.
grsl>А мы не будем трогать конструкцию производителя.
grsl>Поставим на швеллеры, а там и ТТ поставим, а если есть возможность то в кабельном подвале или полуподвале ТТ можно установить.
Все таки проще будет установить ячейки на 630А с реле VIP-300 обеспечивающих согласование с любыми защитами на голове.
Что касается возможности поставки ячеек на 200А с реле VIP-300 постараюсь все таки дозвониться до поставщика.
23.08.2008 14:07
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 301
Регистрация: 28.05.2008
VLAX>Если это не коммерческая тайна, то нельзя ли выложить расчет уставок из того проекта?
Проекта под руками нет, а как выбирать уставки см. ниже
Iсз>Кн*Ксзп*Iраб.макс/Кв, (1)
Где:
Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,15;
Кв – коэффициент возврата, для реле VIP-300 принимаем равным 0,93;
Ксзп – коэффициент самозапуска. Зависит от характера нагрузки. Для коммунально-бытовой нагрузки Ксзп может быть принят равным 1,3
Iраб.макс – максимальный рабочий ток.
Iраб.макс=1,4*Iном.тр-ра
Для трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА
Iраб.макс=1,4*1600/1,73/6=215 А
Ток срабатывания 1-й ступени защиты
Iсз>1,15*1,3*215/0,93=346 А
Уставка по току
Is= Iсз/1,2=346/1,2=288 А
Принимаем Is=300 А
Принятый ток срабатывания защиты Iсз=1,2*Is=300*1.2=360 А
Уставка по времени t> принимается 0,3 – 0,5 с по условию согласования с защитами 0,4 кВ.
Вторая ступень защиты отстраивается от ТКЗ на стороне 0,4 кВ трансформатора приведенного к стороне 6 кВ.
Iсо>Кн*Iк.макс (2)
Где:
Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,3;
Iк.макс – максимальный ток трехфазного короткого замыкания
Iк.макс может быть принят равным без учета сопротивления системы
Iк.макс=Sтр/1,73/Uн*100/Uк=1600/1,73/6,3*100/6=2447 А
Iсо=1,3*2447 = 3181
Уставка второй ступени I>> равна Iсо/Is = 3181/300=10,6
Принимаем I>> равным 12
Iсо=12*300=3600А
Необходимо проверить первую ступень по чувствительности по ТКЗ в месте установки (основная зона) и при КЗ на стороне 0,4 (резервная зона)
Выбор уставок защиты головного выключателя описан у Шабада.
Ступень селективности по времени можно принять равной 0,3 - 0,5 с
Не забудьте только согласовать защиты по току
23.08.2008 17:08
Цитировать
+2  
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
Большое спасибо, т.е. разница в выборе уставок между МПЗ и электромеханикой только в коеффициентах и выдержке.

Еще вопрос, в случае выбора подобной МТЗ стоит ли защищать тр-р от прегрузки выключателем на 0,4кВ?
Как определить максимальную выдержку, которую можно установить на линию, знаю, что при защите кабеля 0,4кВ используют формулу t^0.5=k x S / I, где k - коэффициент учитывающий материал жилы, изоляцию кабеля и начальную температуру; у алюминиевого кабеля с ПВХ изоляцией k около 70. Эту формулу можно использовать для кабелей 6-10кВ, какие еще факторы нужно учитывать?
23.08.2008 17:42
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я сдаюсь, хоть для меня мучение с первичкой из-за вторички немного не понятно. Подбор распредустройства по защите немного ...., радует что не 630кВА транс.
Но как говорится: что есть то есть.
Ув. Evdbor заслужил огромный плюс .

http://rzia.ru/
23.08.2008 17:46
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2