grsl>Ну и добью ту тему старую. grsl>для Урана. кто сказал что автоматы на 0.4 не РЗА. я чувствую что скоро нас на них перебросят тоже. grsl>По полной программе релейка там. Новые автоматы.. без компа не подходи, да ещё и АСУ просят подключить.
Не знаю как определению, но на практике действительно очень много автоматов управляемых реле, сейчас все чаще встречаются автоматы 0,4кВ с моторным приводом (следовательно управляются контроллером).
VLAX>Если все таки можно поставить VIP-300, то тогда можно выставить независимую двухступенчатую защиту, которую легко согласовать со старыми РТ-40. Да реле, VIP-300 хорошо согласуется с защитами на РТ-40. Посмотрел последний проект. Проектом были предусмотрены выключатели 630А (функция B) с реле VIP-300 на линиях к трансформаторам. Скорее всего Вам придеться заказывать именно такие ячейки.
VLAX>>Если все таки можно поставить VIP-300, то тогда можно выставить независимую двухступенчатую защиту, которую легко согласовать со старыми РТ-40. evdbor>Да реле, VIP-300 хорошо согласуется с защитами на РТ-40. evdbor>Посмотрел последний проект. Проектом были предусмотрены выключатели 630А (функция B) с реле VIP-300 на линиях к трансформаторам. Скорее всего Вам придеться заказывать именно такие ячейки.
Если это не коммерческая тайна, то нельзя ли выложить расчет уставок из того проекта?
Коллеги, извините меня за нудность. Но уже пару дней вижу мучения человека. Да закажите вы 200А Выключатель, без всякого реле и датчиков тока. Подымите распредустройстово на 50-60см над полом. На кабели посадите бублики, на стенку шкафчик с реле какими хотите , да теми же РТ-40, пробросьте кусок кабеля. Клеммники тока снизу под распредустройстом. И проверка лёгкая и уставки без проблем. И в деньгах разница "0".
grsl>Коллеги, извините меня за нудность. grsl>Но уже пару дней вижу мучения человека. grsl>Да закажите вы 200А Выключатель, без всякого реле и датчиков тока. Подымите распредустройстово на 50-60см над полом. К сожалению, конструкция RM-6 не позволяет установить трансформаторы тока вместо датчиков тока. Кроме этого, при изменении конструкции будет снята гарантия. Единственный вариант применение ячеек с выключателями 630А
Как говорят друзья, на конкурсе нудотин я в тройку призёров войду. А мы не будем трогать конструкцию производителя. Поставим на швеллеры, а там и ТТ поставим, а если есть возможность то в кабельном подвале или полуподвале ТТ можно установить.
grsl>Как говорят друзья, на конкурсе нудотин я в тройку призёров войду. grsl>А мы не будем трогать конструкцию производителя. grsl>Поставим на швеллеры, а там и ТТ поставим, а если есть возможность то в кабельном подвале или полуподвале ТТ можно установить. Все таки проще будет установить ячейки на 630А с реле VIP-300 обеспечивающих согласование с любыми защитами на голове. Что касается возможности поставки ячеек на 200А с реле VIP-300 постараюсь все таки дозвониться до поставщика.
VLAX>Если это не коммерческая тайна, то нельзя ли выложить расчет уставок из того проекта? Проекта под руками нет, а как выбирать уставки см. ниже Iсз>Кн*Ксзп*Iраб.макс/Кв, (1) Где: Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,15; Кв – коэффициент возврата, для реле VIP-300 принимаем равным 0,93; Ксзп – коэффициент самозапуска. Зависит от характера нагрузки. Для коммунально-бытовой нагрузки Ксзп может быть принят равным 1,3 Iраб.макс – максимальный рабочий ток. Iраб.макс=1,4*Iном.тр-ра Для трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА Iраб.макс=1,4*1600/1,73/6=215 А Ток срабатывания 1-й ступени защиты Iсз>1,15*1,3*215/0,93=346 А Уставка по току Is= Iсз/1,2=346/1,2=288 А Принимаем Is=300 А Принятый ток срабатывания защиты Iсз=1,2*Is=300*1.2=360 А Уставка по времени t> принимается 0,3 – 0,5 с по условию согласования с защитами 0,4 кВ. Вторая ступень защиты отстраивается от ТКЗ на стороне 0,4 кВ трансформатора приведенного к стороне 6 кВ. Iсо>Кн*Iк.макс (2) Где: Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,3; Iк.макс – максимальный ток трехфазного короткого замыкания Iк.макс может быть принят равным без учета сопротивления системы Iк.макс=Sтр/1,73/Uн*100/Uк=1600/1,73/6,3*100/6=2447 А Iсо=1,3*2447 = 3181 Уставка второй ступени I>> равна Iсо/Is = 3181/300=10,6 Принимаем I>> равным 12 Iсо=12*300=3600А Необходимо проверить первую ступень по чувствительности по ТКЗ в месте установки (основная зона) и при КЗ на стороне 0,4 (резервная зона) Выбор уставок защиты головного выключателя описан у Шабада. Ступень селективности по времени можно принять равной 0,3 - 0,5 с Не забудьте только согласовать защиты по току
Большое спасибо, т.е. разница в выборе уставок между МПЗ и электромеханикой только в коеффициентах и выдержке.
Еще вопрос, в случае выбора подобной МТЗ стоит ли защищать тр-р от прегрузки выключателем на 0,4кВ? Как определить максимальную выдержку, которую можно установить на линию, знаю, что при защите кабеля 0,4кВ используют формулу t^0.5=k x S / I, где k - коэффициент учитывающий материал жилы, изоляцию кабеля и начальную температуру; у алюминиевого кабеля с ПВХ изоляцией k около 70. Эту формулу можно использовать для кабелей 6-10кВ, какие еще факторы нужно учитывать?
Я сдаюсь, хоть для меня мучение с первичкой из-за вторички немного не понятно. Подбор распредустройства по защите немного ...., радует что не 630кВА транс. Но как говорится: что есть то есть. Ув. Evdbor заслужил огромный плюс .