Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
SVG>Охх.. Забанили Вас в гугле, что ли ??

SVG>Только чего там искать? Каталоги продукции? Толку с них..

SVG>http://www.hyundai-elec.com/new/eng/customer/customer2.jsp?cmd=group_search&groupa=Transformer&groupb=Oil%20immersed%20Transformer&groupc=Catalog

Спасибо Сергей но это не то..
Сайт всего Хундая мне не нужен
Както месяц назад уже попадал на него а сейчас вот никак
Но я тут поднатужился и вспомнил что сайты можно вытянуть из памяти Оперы Что и сделал)
вот он
http://www.hhi-co.bg

Светить всегда, светить везде.
27.10.2010 13:57
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
И что там есть полезного??

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
27.10.2010 14:28
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
Полная информация по всем приводам РПН хотябы
Полнее я еще не встречал
Остальное меня пока не очень интересует но все вепреди я надеюсь

А вообще вопрос риторический
Чем сайт завода отличается от сайта перепродавца? )

Но это наверно в отдельную тему стоит порассуждать

Светить всегда, светить везде.
27.10.2010 15:17
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Orion2010>Полная информация по всем приводам РПН хотябы
Orion2010>Полнее я еще не встречал

А ссылкой поделиться? А то рабочий интернет тааакой тормознутый...

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
27.10.2010 16:15
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
http://www.hhi-co.bg/en/downloads/category5.html

Только там регистрироваться надо
Только потом скачивать можно

Там есть опция переключения на русский язык, только опятьже наверно после регистрации Пока не получается переключить)
Как зарегистрируюсь расскажу что получилось

Светить всегда, светить везде.
27.10.2010 17:11
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
Зарегился посмотрел материалы
К сожелению чисто технических данных совсем нет)
Одни рекламные буклеты

Возник еще один вопрос
Если у кого есть материалы по MZ-4.4 или MZ-4.1 вышлите
Схемы по 4.4 есть спасибо Lik
А вот с описанием работы данных нет

Светить всегда, светить везде.
30.10.2010 20:23
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Алексей.
Непосредственно не могу ответить на Ваш вопрос. Я их вживую и налаживал, и эксплуатировал. Наверное, Сергей (SGV), другие – намного больше. Знать знаем, схемы делаем, а описать со всеми подробностями… Труднее всего детально описать то, что знаешь досконально.
Советовать искать по Гуглам, Яндексам не буду. Тут Вы спец. может и получше меня. Я вот ради любопытства поискал – тоже не нашел.
А вот не по МЗ-4 конкретно, а вообще. Любопытный сайт обнаружил.

http://rzalab.narod.ru/

Ну, сайт Ретро-РЗА
http://retro-rzia.ru/info/

и уважаемого doro
http://rzdoro.narod.ru/

надеюсь, Вы и так знаете. А не знаете, попробуйте.
31.10.2010 10:45
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Orion2010>Схемы по 4.4 есть спасибо Lik
Orion2010>А вот с описанием работы данных нет

Да чего там описывать? 4 пускателя и чуток блок-контактов. Возьмите диаграмму работы этих самых контактов. Болгары её называют "диаграмма работы контроллера". Можно увидеть на заводской табличке привода. Вот тут http://rzalab.narod.ru/schema/big/M3-4.gif

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
01.11.2010 10:51
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Сергей (SGV)!
Эта схема у Алексея (ORION2010) есть.
А тот совет, что дали Вы, я тоже хотел дать. Если Алексей разберется - честь ему.
Вообще в свое время мы именно так и разбирались, никаких описаний не читая – правда?
01.11.2010 11:10
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
LIK>Вообще в свое время мы именно так и разбирались, никаких описаний не читая – правда?

Чистая правда

По заводской схеме с её немецкими привычками трудновато конечно. Лучше, чтоб была эксплуатационная схема с нарисованными нужными перемычками.

Даю вводную. У этого привода есть защита от неправильного чередования фаз и от залипания пускателя.
Вот когда ещё и их найти - аплодисменты гарантированы

Если очень надо, то могу на е-мыло выслать принципиально-монтажную схему в MS Visio с приводом МЗ-4.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.