Известное дело, что первичка окрашена в цвета Ж,З,К.....но при этом не значит, что это соответствует A,B,C. На подстанцию могут завести перекрутив. А во вторичных цепях, к примеру на ТН, мы себе определяем, где какая фаза. Ну если подстанция не новая , то можно сфазироваться, относительно старых ТН-ов. А вот вопрос, если подстанция новая и не разу не включалась, как фазируются и выбирают где какая фаза ( я про вторичные цепи)?
rimsasha>Известное дело, что первичка окрашена в цвета Ж,З,К.....но при этом не значит, что это соответствует A,B,C. На подстанцию могут завести перекрутив. А во вторичных цепях, к примеру на ТН, мы себе определяем, где какая фаза. Ну если подстанция не новая , то можно сфазироваться, относительно старых ТН-ов. А вот вопрос, если подстанция новая и не разу не включалась, как фазируются и выбирают где какая фаза ( я про вторичные цепи)?
Ваш вопрос не простой, методы фазировки будут зависить и от первичных схем ПС. По памяти. Если стать лицом к трансформатору (АТ), спиной к питающей ВЛ, то ввода трансформатора слева направо будут А, В, С. Исходя из этого прослеживается первичка и соответствующим образом маркируется вторичка. А далее самое интересное, фазировка. Обычно фазируют линии на старой ПС. Для этого, в зависимости от первичной схемы выделяется либо ТН линии, либо СШ с разрывами на выключателях и разъединителях. Выделенный ТН фазируется с любым другим ТН. Так фазируется первичка. При этом со стороны питающей ПС, старой ПС обеспечивается защитами весь транзит вплоть до выделенного ТН, т.е. старая ПС-новая ПС-шины старой ПС. Для этого требуется перестройка уставок. Далее напряжение снимается, схема восстанавливается, возвращаются уставки перестроенных защит и подаётся напряжение на новую ПС до её шин. Снова выбирается ТН, проверяется исправность цепей напряжения, снимается векторная диаграмма, а далее фазируются все ТН новой ПС относительно этого ТН. Алгоритм описал вкратце, т.к. повторюсь, очень многое зависит от местных условий. Но по любому все эти операции подробно прописываются в разовой программе включения.
Bogatikov>Ваш вопрос не простой, методы фазировки будут зависить и от первичных схем ПС. Bogatikov>По памяти. Если стать лицом к трансформатору (АТ), спиной к питающей ВЛ, то ввода трансформатора слева направо будут А, В, С. Исходя из этого прослеживается первичка и соответствующим образом маркируется вторичка. Bogatikov>А далее самое интересное, фазировка. Обычно фазируют линии на старой ПС. Для этого, в зависимости от первичной схемы выделяется либо ТН линии, либо СШ с разрывами на выключателях и разъединителях. Выделенный ТН фазируется с любым другим ТН. Так фазируется первичка. При этом со стороны питающей ПС, старой ПС обеспечивается защитами весь транзит вплоть до выделенного ТН, т.е. старая ПС-новая ПС-шины старой ПС. Для этого требуется перестройка уставок. Bogatikov>Далее напряжение снимается, схема восстанавливается, возвращаются уставки перестроенных защит и подаётся напряжение на новую ПС до её шин. Снова выбирается ТН, проверяется исправность цепей напряжения, снимается векторная диаграмма, а далее фазируются все ТН новой ПС относительно этого ТН. Bogatikov>Алгоритм описал вкратце, т.к. повторюсь, очень многое зависит от местных условий. Но по любому все эти операции подробно прописываются в разовой программе включения.
Так , если я правильно понял..то на старой подстанции первичку линии идущей на новую перекручивают в соответствии с фазировкой ТН. Подают напряжение к примеру до новой ПС на ТН линии. Фазируются и далее все остальные?
Тут моя собака порылась основательно и ни один год , и не на одном объекте (извини, Слава, за многократный плагиат – больше не буду).. Так что отвечаю Вам как знаток. Ж,З,К – это однозначно А,В,С. Этого нормативные документы требуют. Да, порой приходят КРУ и по проекту так конструктивно располагаются, что получается: Ж,З,К – это В, С, . А. Так вот – это халтурные проекты. Надо при стыковке КРУ с тр-ром делать так, чтобы Ж,З,К было А,В,С. Я сейчас в проектах обращаю внимание наших первичников на это. Тем более, что это сделать эле-мен-тарно. И тогда и вторичка проавильная, все ПС в сети будут друг с другом сфазированы. Но по закону бутерброда в моей наладочной практике было чаще наоборот. Хорошо, если монтажники нас слушали и переделывали узел стыковки ошиновки НН тр-ра с КРУ. А порой – мы делаем по проекту – и усе. Ладно, во вторичке перекинули А и С. В токовых цепях дифзащиты тр-ра со стор. НН тоже А и С поменяли местами. В двигателях – то же самое (хотя и там ГОСТ требует, чтобы на определенные вывода прих. опред. фазы). Хуже, когда появляется обратное напряж. на какой-то линии НН, где фазы наоборот. А если это все же проихошло, то надо вызвонить все цепи и уже точно знать, какая фаза первички соотв. какой вторичке (но это должно быть и при правильной фазировке). И фазироватьпо вторичке. Но, повторяю – неправильная фазировка – это халтура.
rimsasha>Так , если я правильно понял..то на старой подстанции первичку линии идущей на новую перекручивают в соответствии с фазировкой ТН.
Да, если фазировка не совпала, придётся где-то перекрутить фазы на ВЛ.
rimsasha>Подают напряжение к примеру до новой ПС на ТН линии. Фазируются и далее все остальные?
Все ТН новой ПС фазируются относительного первого. Вообще вопрос фазировки сложен. У нас есть энергосистемы, которые исторически равивались самостоятельно. Когда их начали синхронизировать, выяснилось, что названия физически одной фазы в энергосистемах разное. Поэтому у нас есть несколько ВЛ, на концах которых разное наименование фаз.
LIK>Тут моя собака порылась основательно и ни один год , и не на одном объекте (извини, Слава, за многократный плагиат – больше не буду).. Так что отвечаю Вам как знаток. LIK> Ж,З,К – это однозначно А,В,С. Этого нормативные документы требуют. Да, порой приходят КРУ и по проекту так конструктивно располагаются, что получается: Ж,З,К – это В, С, . А. Так вот – это халтурные проекты. Надо при стыковке КРУ с тр-ром делать так, чтобы Ж,З,К было А,В,С. Я сейчас в проектах обращаю внимание наших первичников на это. Тем более, что это сделать эле-мен-тарно. И тогда и вторичка проавильная, все ПС в сети будут друг с другом сфазированы. LIK> Но по закону бутерброда в моей наладочной практике было чаще наоборот. Хорошо, если монтажники нас слушали и переделывали узел стыковки ошиновки НН тр-ра с КРУ. А порой – мы делаем по проекту – и усе. Ладно, во вторичке перекинули А и С. В токовых цепях дифзащиты тр-ра со стор. НН тоже А и С поменяли местами. В двигателях – то же самое (хотя и там ГОСТ требует, чтобы на определенные вывода прих. опред. фазы). Хуже, когда появляется обратное напряж. на какой-то линии НН, где фазы наоборот. LIK> А если это все же проихошло, то надо вызвонить все цепи и уже точно знать, какая фаза первички соотв. какой вторичке (но это должно быть и при правильной фазировке). И фазироватьпо вторичке. LIK>Но, повторяю – неправильная фазировка – это халтура.
Ну я немножко не об КРУ. На подстанцию ведь тоже могут завести не ABC со стороны ВН. Вот и интересно как потом выбирают где A.
Bogatikov>Вообще вопрос фазировки сложен. У нас есть энергосистемы, которые исторически развивались самостоятельно. Когда их начали синхронизировать, выяснилось, что названия физически одной фазы в энергосистемах разное. Поэтому у нас есть несколько ВЛ, на концах которых разное наименование фаз.
Да я столкнулся с тем что все перекручено и заведено где как...Вот и стало интересно, а как нужно.